好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通信电源检修维护规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通信电源检修维护规程(总5页)

--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小--

通信电源检修维护规程

1 内容及适用范围

本规程规定了PRS2000/48V/160A通信电源的检修内容、检修要求及检修方法。 本规程适用于基建、生产和运行单位继电保护通信工作人员进行PRS2000/48V/160A通信电源的现场检修工作。 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《PRS2000/48V用户手册》 《Smartpack用户手册》 《Flatpack2整流模块使用手册》 3 检验项目

新安装检查、全部检查和部分检查的项目见表。 检修项目 1外观检查 外观及接线检查 设备清洁处理 机房温度环境检查 检查各屏输入、输出电压、工作电流 检查各开关、各接触器件、防雷器件是否正常,核对熔断器是否匹配 两路交流电源的切换试验 2高频开关电源 检查监控模块显示功能、翻看告警记录 测试告警功能 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 全部检新安装 验A级 验B级 检C级 部分检专业巡 测试系统自动均、浮充转换及自启动功能 √ 测试备用模块 3、蓄电池 全面清洁,测量和记录蓄电池室的温度 检查端子、极柱、连接条、外壳、安全阀及盖的损坏或过热痕迹 测量各电池端电压,检查相关参数设置 核对性放电试验或容量测试 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注 1. 全部检验周期: 1年内进行1次,新安装的蓄电池容量核对试验3年内1次,以后每隔1年进行1次。 2. 部分检验周期:每月进行1次。 3. 专业巡检周期:每周进行1次。

4. 表中有“√”符号的项目表示要求进行检查。

说明:通信电源根据运行状态诊断评价为:“正常状态”、“异常状态”和“严重状态”,并根据结果类型进行相应的检修操作。“正常状态”时其全部检验、部分检验可按正常周期执行,并根据实际情况安排专业巡检。 “异常状态”时根据设备缺陷类别和消缺时间安排限期检修,适当缩短检验周期,并加强专业巡检。“严重状态”时根据消缺时间安排立即检修,缩短检验周期。

4 设备概况及参数 设备概况

通信电源系统包括两套交流配电屏、两套高频开关电源、两套直流配电屏、两套500AH的蓄电池,高频开关电源屏为通信设备提供48V工作电源同时对蓄电池进行充电,两套直流屏为通信设备提供两路-48V电源。 主要性能及参数 主要性能

采用高性能十六位工业微处理器,集成度高、功能强、速度快。 三相电流、电压交流采样,完善的测控功能。 宽温液晶汉字显示。

具备RS485接线方式的WLD通讯和标准MODBUS单(/双)网通讯,后台监控系统可通过通讯网完成对装置的遥测、遥信和遥控等功能。

技术参数及指标 交流配电部分

输入:AC 2路380V三相五线,配电容量≥40KVA;2路电源自动倒换,且互为热备用。

3

通信电源检修维护规程

通信电源检修维护规程(总5页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--通信电源检修维护规程1内容及适用范围本规程规定了PRS2000/48V/160A通信电源的检修内容、检修要求及检修方法。本规程适用于基建、生产和运行单位继电保护通信工作人员进行PR
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1f3750rmyg5s23r4b01m9s4tl8lgyq00e1f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享