I/O LINK设定方法
操作按键步骤如下:
按实际的组号和定义的输入出地址依次设定,
对于除I/O UNIT-A外其它I/O模块的基座号固定设为0,槽号固定设为1。
I/O UNIT-A的各个基座和各个基座上各槽的模块需要分别进行设定,其各槽名称可以设定各槽模块上的名称。
注意要区分出输入模块和输出模块。在硬件上,输入和输出是在一个模块上,但进行设定时,要分别设定。
输入的格式如下:
I/OLINK地址的字节数是靠I/O单元的名称所决定的 模块名称 OC01I OC01O OC02I OC02O OC03I OC03O /n /n CM16I CM08O 根据模块上名称设定 #n FS04A FS08A 16 32 N 16 N 4 8 输入字节长度 12 8 16 32 n 8 n 4 8 ? ? ? I/O UNIT- A I/O UNIT- B POWER MATE等 ? 分线盘I/O模块 ? 特殊模块 输出字节长度 ? ? ? 模块种类 分线盘用连接装置 机床操作面板接口装置 CNC装置
信号的诊断:
当我们设定好I/O LINK后,我们可以通过PMC的诊断功能中的状态监控画面来检验我们的设定信号是否正确,并可以通过此画面强制一些输入出信号来配合PMC的调试和临时屏蔽一些外部报警。
操作:
信号的强制:
对于信号的强制输出的操作有两种方式(视PMC的型号而不同) (1) 普通强制设定:
对于外部的输入信号(X)当没有包括在I/O LINK设定范围内时可以采用此方法强制,对于输出信号(Y、R、G等信号)来说如果没有和PMC扫描状态的竞争(或PMC停止扫描)也可以进行此种强制。对于NC的输出信号F不能进行任何强制操作。 (2) 自锁强制设定 操作:
对于当外部输入信号(X)在I/O LINK的设定范围内时,输出信号(Y)和PMC扫描状态发生竞争时,普通强制不能够改变其状态,此时可以采用自锁强制来进行设
定。下图中“〉”左边的是外部信号的状态,右边的是强制输出的状态。