FTU、DTU 及 TTU 介绍
馈线终端设备(FTU
FTU是装设在馈线开关旁的开关监控装置。 这些馈线开关指的是户外的柱上 开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU 要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情 况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。
我公司开发? ??型FTU,选用国际著名的高质量元器件,电磁兼容性能和 抗干扰能力突出。综合考虑了各种环网柜、柱上开关的监控需求,可以和国内外 各型开关接口。本产品完全按电力行业标准《 DL/T721-2000配电网自动化系统 远方终端》执行,经国家电力质量检测中心检测全部合格。 同时还符合下列国家 和行业标准:
GB/T 13729-2002远动终端通用技术条件 DL/T814-2002配电网自动化系统功能规范
DL/T478-2001静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T630-1997交流采样远动终端技术条件
DL/T634.5101-2002( IEC60870-5-101)远动设备及系统
DL/T634.5104-2002 ( IEC60870-5-104)采用 标准传 输协议 子集的 IEC60870-5-101 网络访问
GB/T 4208-1993外壳防护等级(IP代码) GB3047.1面板,架和柜的基本尺寸系列
JB 616电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 GB 191包装储运图示标志
2技术特点
FTU采用了先进的DSP数字信号处理技术、多CPU集成技术、高速工业网 络通信技术,采用嵌入式实时多任务操作系统,稳定性强、可靠性高、实时性好、 适应环境广、功能强大,是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体 的新一代
馈线自动化远方终端装置。 适用于城市、农村、企业配电网的自动化工 程,完成环网柜、柱上开关的监视、控制和保护以及通信等自动化功能。配合配 电子站、主站实现配电线路的正常监控和故障识别、 隔离和非故障区段恢复供电。
主要特点如下:
(1) 硬件平台采用32位高速高性能数字信号处理芯片,控制回路采用专用大 规模
可编程逻辑电路CPLD集成度高,处理速度快,容量大;
(2) 软件平台采用嵌入式实时多任务操作系统,保证了测量、控制、通信等任 务
的高效、可靠运行;
(3) 每周波64点的高速高精度交流采样技术,零相差同步采样跟踪和数字滤
波算法,软硬件结合采样自动去零漂技术, 大大地提高了遥测精度,无需 校验,可进行31次谐波分析;交直流采样兼容技术;
(4) 装置采用高可靠的专业开关电源实现交流、 直流电源无延迟切换和对蓄电 池
的智能管理,自动充放电维护,低电压保护;
(5) 采用国际著名的高可靠性爱立信 DC/DC模块,给器件供电,确保了电源的
可靠性;
(6) 综合采取输入输出回路过流过压防护技术, 去耦合技术,隔离技术等,有 优
异的抗雷击浪涌和尖峰脉冲干扰的能力,电磁兼容性能全部达到国家最 高标准W级;
(7) 全部采用工业级器件,关键器件采样军品级,-20 C?70C工作温度范围, 完
善的产品防护技术,不超过100%勺湿度,能适应盐雾、台风、沙尘暴 等户外恶劣环境;
(8) 通信方式灵活:具有RS-232/485、工业以太网、CAN等多种通信接口 ,支
持 DL/T 634.5101-2002、DL/T634.5104-2002、DNP3 SC1801 MODBUS 等多种通信规约,并可按需要进行扩充;通信信道:可支持光纤、载波、 无线扩频、无线数传电台、CDMAGPRSU及ADSL等多种通讯形式,由用 户任选;
(9) 可以与国产、进口的各种类型环网柜、重合器、断路器、负荷开关接口;
可以和AC380V/220V/100V等各种交流操作回路、DC220V/24V直流操作回 路、电机弹簧储能机构、永磁操作机构等配合;
(10) 方便的系统维护,完善的自诊断功能,支持远方在线参数整定; (11) 故障状态检测:测量记录故障电流及方向、故障发生时间,能够满足故障
分析、故障定位及隔离的需要; (12) 具有速断保护、重合闸功能。
4主要功能
4.1遥测
(1) 交流电气测量
la、lb、lc、In、Uab、Ucb、Ua、Ub、Uc, Un 等任意组合,一般 Uab 和 Ucb分别取开关两侧,监视馈线两端的供电情况。
(2) 两表法或三表法,软件计算出 P、Q、Pa Pb、Pc、f、cos/等,根据 主站需要上传;
(3) 保护la、lc的记录上传;
(4) 直流模拟量:两路,电池电压、温度等。 4.2遥信
(1) 开关状态信号,SOE; (2) 开关储能信号、操作电源; (3) 压力信号等; (4) 电池低电压告警; (5) 保护动作和异常信号; (6) 其他状态信号。 4.3遥控
(1) 开关的分合,失电后可进行2次以上分合操作; (2) 电池的维护; (3) 保护信号远方复归; (4) 其他遥控。 4.4数据传输功能
能与上级站进行通信,将采集和处理信息向上发送并接受上级站的控制命 令。
和上级的校时。
其他终端的信息向上转发。 电能量信息向上转发。 主动上传事故信息(可选功能)。 具有当地维护通信接口。
通信规约:支持 DL/T 634.5101-2002( IEC60870-5-101)、DL/T634.5104-2002 (IEC60870-5-104)、DL/T 451-91 循环式远动规约、DNP3.0、SC1801、MODBUS 等多种通信规约,并可按需要进行扩充。
通信接口: RS-232/485 工业以太网、CAN。
通信信道:可支持光纤、载波、无线扩频、无线数传电台、 CDMA、GPRS 以及ADSL等多种通讯形式,由用户任选。 4.5故障识别、隔离、恢复供电及保护
具有速断、延时过电流(复合低电压、保护、重合闸功能,根据馈线自动化 方案选配。
监测故障电流,记录过电流时间、过电流最大值,上报配电子站、配电主站。 配电子站、配电主站根据各开关FTU上报过电流故障信息和开关跳闸信息, 按照配电网变结构耗散拓扑模型,进行故障区域判断,指出故障区域,生成故障 隔离命令序列和非故障区域恢复供电命令序列。自动或人机交互下发执行。 4.6就地操作
FTU内有分、合闸按钮,实现就地操作。 有就地/遥控选择开关,维护放电按钮等。 4.7环网功能
当FTU设置为联络开关时,根据一侧或二侧PT受电状态,按整定值自动控 制开关合分。在开关双侧有电时,禁止联络开关合闸。需要联网运行的,主站要 进行专门设置和确认。当一侧失电时,根据 闸的,自动控制合闸,以迅速地恢复供电。 4.8定值下装、上传功能
速断定值、使能;
过电流定值,时间常数、使能;
FA方案和主站的设置,允许自动合
重合闸时间、使能; 环网功能设置、取消。 4.9当地维护功能
通过FTU上的标准通信维护接口,利用专用维护软件进行调试及维护。 包括参数定值配置、检查;遥测、遥信、遥控、对时测试召测;数据上传、 通信等。
4.9自诊断、自恢复功能
具有自诊断功能,当发现FTU的内存、时钟、I/O等异常,马上记录并上报。 具有上电自恢复功能。 4.10电源UPS和电池维护功能
满足操作机构、终端设备和通信装置用电。 FTU双电源供电,一侧电源失电后仍可持续工作。
平时由主电源给FTU供电,同时给电池浮充。双侧电源失电后由电池供电, FTU可继续工作24小时(电台除外)。
电池低电压告警保护功能。
电池自动维护:在规定的时间内由调度员下发电池维护命令, 电池开始放电, 电池低电压时自动停止放电,自动切换由主电源供电,并给蓄电池充电。电池充 电采用恒压限流充电,确保安全。
5主要性能和技术指标
5.1交流采样
三相/两相任意配置,功率计算:三表法/两表法。
交流电压:AC100V /220V,测量CT电流AC5A/1A,保护CT电流AC 5A ; 过载能力:交流电压:2Vn连续工作;
测量交流电流:2In连续工作.;20In持续1S; 保护电流:2In连续工作,10In持续1M。20In持续1S。
精度:交流测量信号I、U、P、Q: 0.2级,故障电流精度:3级(由C T精 度等级决定)。
输入功耗:交流电压回路:w 0.03VA/相,交流电流回路:w 0.5VA/相。