悬挑式槽钢卸料平台要求
(一)抗弯强度验算
1、次梁按简支梁计算,其计算跨度取主梁间距,L=2.5m,次梁最大计算
宽度:0.67m
2、荷载计算
取均布荷载或集中荷载两种作用效应考虑,计算结果取其大值。 均布线荷载设计值为:
q1=1.2×(0.67×0.35+0.169)+1.4×0.67×2=2.36KN/m
q1=1.35×(0.67×0.35+0.169)+1.4×0.7×0.67×2=1.86 KN/m 根据以上两者比较应取q1= 2.36KN/m作为设计依据。 集中荷载设计值:
面板与次梁自重荷载设计值q2=1.2×(0.67×0.35+0.169)=0.484KN/m 跨中集中荷载设计值P=1.4×10= 14.000KN 3、强度验算
页脚内容3
悬挑式槽钢卸料平台要求
施工荷载为均布线荷载:
M1= 0.125q1l2=0.125×2.36×2.52=1.844KN·m 施工荷载为集中荷载:
M2= 0.125q2l2+0.25Pl=0.125×0.484×2.52+0.25×14.000×2.5=9.128KN·m
取Mmax=9.128KN·m验算强度。 次梁抗弯强度设计值f=205N/mm2;
Mmax
σ=
W
= 9.128×106
=89.49N/mm2 < f=205N/mm2
102.0×103
次梁抗弯强度满足要求! (二)挠度验算
验算挠度时不考虑可变荷载值,仅考虑永久荷载标准值,故其作用效应的线荷载计算如下:
q = 0.67×0.35+0.169=0.404KN/m
次梁最大容许挠度值:2500/150=16.7mm; 次梁弹性模量: E=206000N/mm2;
页脚内容4
悬挑式槽钢卸料平台要求
5ql4
ν=
384EI
=
384×206000×712.0×104
5×0.404×25004
=0.14mm < 16.7mm
满足要求!
(三)整体稳定性验算
1、求均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数
b
根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录表B.2,当-2式
b
b
=1.65
>0.6的时候,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B.1
0.28
b
2
==0.899
=1.07-
b
最终取
b
=0.899
2、整体稳定验算
根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)4.2.2式,整体稳定验算应按下式计算:
页脚内容5
悬挑式槽钢卸料平台要求
??M?[f] ?bW9.128×106
σ=
=99.544 < 205N/mm2
0.899×102.0
×103
M-绕强轴作用的最大弯矩,W-按受压纤维确定的梁毛截面模量 结论:满足要求! 四、 主梁验算
主梁选择16号工字钢,截面积 A=26.1cm2;惯性距 Ix=1130.0cm4;截面模量 Wx=141.0cm3;回转半径 ix=6.58cm;截面尺寸,b=88.0mm,h=160.0mm,t=9.9mm;悬挑长度4m,在楼板上的锚固长度2m,主梁钢丝绳距悬挑端距离L1=0.1m。 (一)抗弯强度验算
1、荷载计算
作用在主梁上的栏杆与挡脚手板自重荷载标准值:0.17kN/m; 主梁自重荷载标准值=26.1×0.0001×78.5=0.205kN/m 均布线荷载设计值 q = 1.2×(0.17+0.205) = 0.4500kN/m;
页脚内容6
悬挑式槽钢卸料平台要求
次梁传递的集中荷载设计值计算如下:
P1=(1.2×(0.35×0.334+0.169)+1.4×2×0.334)×2.5/2=1.598kN P2=(1.2×(0.35×0.667+0.169)+1.4×2×0.667)×2.5/2=2.938kN P3=(1.2×(0.35×0.667+0.169)×2.5+1.4×10)/2=7.604kN P4=(1.2×(0.35×0.667+0.169)+1.4×2×0.667)×2.5/2=2.938kN P5=(1.2×(0.35×0.667+0.169)+1.4×2×0.667)×2.5/2=2.938kN P6=(1.2×(0.35×0.667+0.169)+1.4×2×0.667)×2.5/2=2.938kN
1.602.947.602.942.942.94q=0.4500kN/m10039002000计算简图(kN)
页脚内容7
卸料平台施工方案(附图)