BAS 系统维修保养 规程

1. 目的

为给 成都地 铁一号 线 BAS 系统专业 工程 师、技术员 及 检修工 班全体 员工提供 BAS 系 统设备维护 及检 修技 术支持,规范维 护维 修作 业规 程,保障 BAS 系统设备 的正常运行,特制定本 规程。

2. 范围

本规 程规定了成都地 铁一号 线车站 BAS 系统设备 的检修周期、 工作内容及 标准。本规 程适用于 BAS 系 统专业 工程 师、技术 员及 检修工班全体 员 工开展 BAS 系 统维护保养工作。

3. 编制依据

依据《BAS 系统技术规 格书》、《ISCS 与 BAS 及 BAS 系统 内部接 口设计 文件》、《非标设备 技术规格书》、《网络 系统技术规格 书》、《ControlNet 系统概述》、BAS 系统深化 设计图纸

4. 定义

日常保养(每日)工作内容:

检查 系统主要 设备 外观、清洁设备表面、检查 重要通 讯设备 运 行状 态、发现 异常及 时调整排除。 日常保养 (每两周)工作内容:

除日常保养(每每日)工作内容外, 还需检查 系统运行状 态及 功能、控制箱内设备 的接 线及紧 固件 紧固状况、软件运行情况。 发现 异常及 时调整排除。

日常保养(每季度)工作内容:

除日常保养(每两周)工作内容外, 还需进行设备 内外部清 洁, 对关键设备 性能参数 进行检查,对 BAS 系统进 行功能性 验证, 检查 系统的网 络配置情况,做好相关的数据 备份。发现 异常及 时整改。

维护检 修工作内容

除了包含日常保养内容外, 还应 有设备 的机械特性与 电 气特性 测试、对 BAS 系 统进 行全面的功能性 验证 ,设备 的零部件保养 或更 换等,目的是确保系 统的安全性及可靠性。自动 化车间 每 年对所辖系统设备进 行一次 质量大检查,按“良好、合格、不合 格”对系统、设备 运行情况 进行评估、统计、 分析。 中/大修工作内容

除了包含 维护检 修内容外, 还应对现场 的设备进 行全面的分 解、整修或更换、现场检测设备检 定及 对系统设备进 行全面 测 试,保障系统设备 的机械特性与 电 气特性达到原 设计 的技术 标准与要求。

5. 设备维 修保养 维修工作内容、标 准及周期

5.1 在线式UPS (含电 池包)

序号 修程 工作内容 标准 周期

1、 检查 UPS的状态指示灯是否 1、 UPS运行指示灯常绿,故障

正常, UPS风扇是否运行正

指示亮红灯,蜂鸣器报警为

常。

故障, UPS风扇正常运转。

2、 检查 UPS各种开关是否在正

确位, UPS的各种操作按钮是 否完好。 电供电。

3、 检查设备外表并清洁机柜表 3、 UPS表面清洁无尘积。

面。

除同日常保养 (每日)内容外,

1、 HMI显示 UPS监视器模块通

还需要: 讯正常。

1、 UPS监视器模块的显示是否正 2、 电池外观完好,极耳保护罩 确。 紧固。 每两周

2、 检查电池外观是否正常,检 查极耳保护罩有无松动并进行固 定。

除同日常保养 (每两周)内容外,

1、 UPS线缆紧固,接连头无异

还需要: 样或变色,连线未出现老化、 1、 UPS线缆有无松动、是否拧紧,

损坏情况。

1 日常保养

接地母排是否紧固,检查接 连头有无异样及变色,连线 是否老化、损坏如发现问题

出频率);输入电压 100 -

及时紧固各种连线或更换已

280 V,输入频率 50 Hz +/-

损坏、老化的连线。

5 Hz ( 自动适应 ) ;输出电

2、 通过 HMI查看监视器检查运 压 220V 输出电压变形低于

行参数,包括输入 / 输出电压、 3%,输出频率 50 Hz +/- 输入/ 输出频率。分析参数是 3Hz。

否正常,如不正常,报修。 3、 查看旁路、逆变指示灯是否

正常,如发现保护功能出现 况。 故障及时联系当地用户中心

4、 UPS电池表面、电池极耳、

2、 空开 SW01、SW02闭合, SW03

断开,正常情况 UPS处于市

每日

2、 HMI正常显示 UPS运行参数

(输入 / 输出电压、输入 /

3、 UPS系统供电正常,未处在

旁路供电及电池逆变供电状

每季

更换。 机柜表面接线处清洁无尘积。 4、 逐个清洁电池表面、电池极

耳及 UPS机柜、电池柜连线 5、 UPS导轨接口无锈蚀、破损、 及接头螺丝、机柜内部的清 老化。 扫检查(包括转换开关) 。 用干白棉布清洁机柜外部及 设备表面。

5、 检查 UPS导轨接口,如有锈蚀、

破损、老化及时更换。

序号 修程 工作内容 标准 周期

除日常保养外,还需要:

1、 内部紧固件紧固,无尘积

1、 拆开 UPS机壳对内部紧固件维 2、 UPS机柜模块及模块完好,

护、除尘、上油 无破损。

2、 检查 UPS机柜模块及模块上重 3、 对 UPS进行完全的充放电,

要元件外观是否有损坏。如有

电池逆变供电满足设计 0.5

损坏更换老化受损的 UPS机柜

小时供电要求。

模块及模块上重要元件。

4、 UPS机柜内部连线无老化、

3、 进行一次完全的充放电,单体

破损现象。

2 维护检修 5、电池极耳无氧化层。 每年

电池通过测试,如有不达标或

已经损坏及时更换;检查 UPS 蜂鸣器是否正常。

4、 检查 UPS机柜内部连线是否失

效,如失效更换 UPS机柜内部 老化、失效连线。

5、 清除 UPS电池极耳的氧化层,

对 UPS电池极耳涂抹黄油。

除同维护检修内容外,还需要: 1、 UPS电缆连接线拆卸, UPS主

机外壳打开,拆下 UPS主机内

1、 UPS主机内的各种模块清洁

无异物。

每 5

年 3 中修

的各种模块进行清洁。

BAS系统维修保养规程.doc