2.钢柱吊装完毕,校正 2.2.3钢柱校正
① 钢柱的平面位置:在临时固定前,用千斤顶、正反螺纹撑杆,撬杠对钢柱底部顶、撑、撬使其精确就位。
② 钢柱的标高:在基础支撑面处理时就已调整完毕。钢柱本身的长度及各部位的加工已经质量检验合格,符合设计和规范要求,钢柱就位后的标高也应符合设计要求。 ③ 钢柱矫正的重点是垂直度:校正时,用两台经纬仪分别在横向轴线和纵向轴线观测钢柱的垂直度。柱子三面所弹中心线从顶部到底部是垂直线时,钢柱就是垂直的。同时,钢柱底板上表面两边的中心线与基础上所画十字中心线对准时,钢柱的位置就是准确的。若钢柱在纵、横两面都出现垂直度偏差时,先校正偏差大的一面,后校正偏差小的一面;若两个方向偏差值相近,则先校正小面,后校正大面。校正方法可用敲打楔形垫铁法,撬杠顶平法。千斤顶、正反螺纹撑杆斜顶法等,依据现场实际情况选用。 ④ 钢柱校正时,还要考虑风力,尤其是气温的影响。 缆风绳缆风绳轴线标志仪经纬经纬仪钢柱矫正示意图 2.2屋面梁的吊装
第一榀屋架梁 2台25吨吊车抬吊 柱间支撑 H型钢柱
1. 分段钢梁在地面预拼装好,第一榀钢梁用2台25吨汽车吊吊装到位,并用缆风绳固定
2.第二榀钢梁在地面拼装好后用2台25吨吊车抬吊,并与第一榀钢梁之用系杆、水平支撑固定;
25吨吊车 系杆 屋架梁 H型钢柱 柱间支撑
3.相同方法吊装其他屋架梁
4.吊装最后一榀屋架梁
5.屋架梁吊装结束,系杆、水平支撑安装完毕;
屋面梁效果图
屋面梁效果图
6.吊装过程中应注意的事项;
(1)钢梁在跨内地面组装成一榀,组装时采取每段两点枕木垫平,水平组装,用两台25t汽车吊起吊。
(2)钢梁从制造厂运到现场后,应经质量检验合格后才可进行安装。
(3)起吊钢梁的吊绳绑在节点上或靠近节点处。吊索与水平线的夹角不大于60°。 (4)绑扎中心(吊索拉力的合力作用点)必须在钢梁重心之上,具体绑扎方法,根据钢梁的长度、安装的高度及吊车吊杆长度在吊装专项方案中确定。
(5)单机吊装钢屋架梁时,先将钢梁吊离地面500mm左右,检查绑扎稳妥后,提升钢梁转至钢梁中心对准安装位置中心后,再落钩,尽量减少吊车起落吊杆。
(6)第一榀钢梁安装到位,经固定和校正后,用缆风绳固定再松开吊钩。钢梁与钢柱连接时,应保证钢梁与钢柱接触面的严密性。第二榀钢梁用同样的方法吊装就位。 (7)在第一榀和第二榀钢梁校正固定后,将水平支撑与两侧钢梁按设计要求进行连接,以保证该吊装小区结构的垂直度和整体刚度。 (8)钢梁安装的主要质量要求:
项 目 梁跨中垂直度 挠曲 主 梁 次 梁 侧 向 垂 直 向 二 端 高 差 梁与柱顶面高差 焊 缝 允 许 偏 差 2.5mm 1.5mm 8mm 0-5mm 10mm ±3mm 按设计要求 2.3高强螺栓施工
2.3.1使用的螺栓
高强度螺栓进场时要有生产厂家提供的试验报告、产品合格证及现场高强螺栓副复测报告。高强度螺栓安装前必须对构件摩擦面进行检查和处理,用钢丝刷或织物将浮锈、油漆、油污等清理干净。
高强度螺栓安装必须由培训合格的人员进行。
高强度螺栓的安装 钢梁吊装就位后每个节点用两只过镗冲对齐节点板的上下螺栓孔,使螺栓能从孔内自由穿入,对余下的螺栓孔直接安装高强螺栓,用扳手拧紧后,拔出过镗冲,再进行该处的高强螺栓的安装。
每个节点处的高强螺栓必须按由中央向四周,两侧对称顺序进行终拧。
安装高强度螺栓时,螺栓应自由穿入孔内,不得强行敲打,并不得气割扩孔,穿入方向宜一致并便于操作,高强度螺栓不得作为临时安装螺栓。
高强度螺栓的安装应按一定顺序施拧,宜由螺栓群中央顺序向外拧紧,并应在当天终拧完毕。
2.3.2高强度螺栓的拧紧,应分初拧和终拧;施工工艺如下: 2.3.3高强螺栓的紧固方法
高强螺栓施工流程图
螺栓锁紧顺序示意图
高强度螺栓轴力试验合