七中国化学工程
^JiCEC第十六建设有限公司
施工现场临时用电配电标准
二O—二年九月
施工现场临时用电配电标准
目录
1. .................................................................................................................... 总则 .................................................................. 1 2. .................................................................................................................... 引用标准及依据 ........................................................ 1 3. .................................................................................................................... 配电箱和开关箱配置 .................................................... 2
3.1 基本要求 ..................................................... 2 3.2 总配电箱 ..................................................... 4 3.3 分配电箱 ..................................................... 8 3.4 开关箱—电焊机开关箱 ........................................ 12 3.5 开关箱—一般用电设备开关箱 .................................. 14 3.6 开关箱—照明开关箱 .......................................... 16 4.配电线路 ......................................................... 18
4.1 电缆选型 .................................................... 18 4.2 电缆敷设 .................................................... 19 5.配电箱和开关箱安装、使用与维护 ................................... 20
5.1 配电箱、开关箱安装 .......................................... 20 5.2 重复接地 .................................................... 22 5.3 配电箱使用与维护 ............................................ 23
附录. 电缆选型参考表 ............................................... 26
1. 总则
1.1 为贯彻住房和城乡建设部《施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46 —
2005),进一步规范我公司建筑安装工地临时用电配电箱、开关箱管理, 保证施工
现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本公司实际, 制定本标准。
1.2 施工现场临时用电采用 TN-S 接零保护系统,实行三级配电,二级漏电 保护
(或三级漏电保护) 。
1.3 本标准适用于从业主配电室至现场开关箱段施工现场临时用电配电,
总进线电流不高于400A。当施工现场临时用电总电流超过 400A时,可增加 总配电箱数量或改用总进线电流为 630A 的总配电箱(此配电箱需自行设计, 但需符合本标准的要求) 。
1.4 施工现场临时用电由电气工程师管理,维修电工负责安装维护,安全 员监
督。现场安全技术档案应齐全。
2. 引用标准及依据
2.1 《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46—2005) 2.2 《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194—1993)
2.3《用电安全导则》(GB/T13869-2008) 2.4 《低压配电设计规范》 (GB50054—2011)
2.5 《低压成套开关设备和控制设备》 ( GB7251.4—2006) 2.6 《低压开关设备和控制设备》 ( GB14048.2-2008)
2.7 《剩余电流动作保护电器的一般要求》 (GB/Z6829-2008)
2.8 《剩余电流动作保护装置安装和运行》 (GB13955-2005)
2.9 《工业用插头插座及耦合器》 (GB/T11918—2001) 2.10《工业用插头插座和
耦合器 第 2 部分带插销和插套的电器附件的尺寸 互换性要求》(GB/T11919-
2001)
2.11 《建筑物电气装置 第 5 部分:电气设备的选择和安装 第 523 节:布
线系统载流量》 (GB 16895.15-2002)
2.1 2 《中国化学工程集团公司施工现场企业视觉形象标识规定》
3. 配电箱和开关箱配置
配电箱应适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级 漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱、开关 箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标 准,产品应通过CCC认证。
3.1 基本要求
3.1.1 配电箱的生产制造应符合 《低压成套开关设备和控制设备》 第四部分 GB7251 4对建筑工地用成套设备(ACS的特殊要求及《施工现场临时用 电安全技术
规范》JGJ46的标准要求。
3.1.2 配电箱、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46
标准及《用电安全导则》GB/T13869标准要求。
3.1.3 电器元件应选用符合《低压开关设备和控制设备》第二部分断路器 GB14048.2、《剩余电流动作保护电器的一般要求》 GB/Z6829《剩余电流动
作保护装置安装和运行》GB13953及《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46标准的产品。
3.1.4工业用插座应选用符合《工业用插头插座及耦合器》GB/T11918《工 业用插
头插座和耦合器 第 2 部分带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要 求》
GB/T11919标准的产品。
3.1.5 配电箱、开关箱的外观、尺寸应符合《中国化学工程集团公司施工 现场企
业视觉形象标识规定》的要求。
3.1.6总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于 30mA额定漏电
动作时间应大于 0.1s ,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积 不应大于 30mA?s。
3.1.7开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于 30mA额定漏电
动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采 用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于 应大于 0.1s。
15mA额定漏电动作时间不
3.1.8 如分配电箱安装漏电保护器,则分配电箱的漏电保护器规格介于总 配电箱
和开关箱的漏电保护器之间。
3.1.9 配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型 (电磁式)产品, 或
选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用 辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设 置缺相保护。
3.1.10 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。进出线口应配
置固定线卡。电缆 / 线严禁承受外力
3.1.11配电箱、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板 做可靠
连接。 N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘; PE 线端子板必须与 金属电器安