好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临时用电管理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

维修时,必须首先将开关箱内断路器断电,关门上锁悬挂“禁止合闸”等字样的警示标志。

第六十六条 手持式电动工具必须符合下列规定:

(一)使用Ⅱ类绝缘材料外壳或Ⅲ类手持电动工具。不宜使用Ⅰ类或Ⅱ类金属材料外壳的手持式电动工具;

(二)负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,不得有接头; (三)手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线完好无损,使用前必须进行绝缘检查和空载试验,在检查和试验合格后方可投入运行。

(四)使用手持式电动工具时,必须按规定穿戴绝缘防护用品; (五)电动工具的插头必须与插座相适配,严禁以任何方式改装插头。需要接地的电动工具不得使用任何转换插头。

第十一章 施工现场照明

第六十七条 所有灯具必须完好无损,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具具有安全认证标志。

第六十八条 照明设置应符合下列规定:

(一)一个工作场所内,应设由一般照明、局部照明组成的混合照明,不得只设置局部照明。应采用高效、节能、长寿命的照明光源。需大面积照明的场所宜采用金属卤化物灯或高压钠灯。有瞬时启动要求的场所,不宜使用荧光高压汞灯和自镇流荧光高压汞灯。

(二)发生停电时,施工人员须及时撤离的施工现场,必须装设自备电源的应急疏散照明。蓄电池可反复充电,能快速点燃光源。使用蓄电池照明时间不应低于30分钟。

整理

.

(三)正在进行暗挖或结构施工的地下车站、隧道作业面,高温、有导电灰尘和比较潮湿的场所,配电线路及灯具安装高度低于2.5米场所的照明,电源电压不得大于36V,且设置应急疏散照明。

(四)潮湿且易触及带电体场所,应设置电源电压不得大于24V的局部照明。对于特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器内,应设置电源电压不得大于12V的局部照明。

(五)照度应尽量满足实际需要,无特殊情况下,应符合下列规定: 1、照度均匀度不应小于0.7; 2、施工作业面照明照度不低于30lx;

3、地面建筑、明挖基坑、物料堆放场等值班照明,仓库、地下车站、隧道、出入口一般照明照度不应低于15Lx;

4、办公室、会议室、宿舍、食堂照度不宜低于100Lx; 5、应急疏散照明的照度不低于0.5Lx。 第六十九条 照明灯具的选用应符合下列规定: (一)正常湿度的一般场所,宜选用开启式照明灯具。

(二)潮湿或特别潮湿的场所,应选用密闭型防水照明灯具或带防水灯头的开启式灯具。各部件应具有防腐蚀或防水措施,负荷线必须采用防水橡皮护套铜芯软电缆。

(三)存在较强振动的场所,应选用防振型灯具。

(四)在照明光源易受到机械损伤的场合,应使用带金属防护网(罩)的灯具。

第七十条 照明灯具安装应符合下列规定:

整理

.

(一)室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具距地面不得低于2.5米。灯具不得直接固定在可导电金属构筑物上,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面。

(二)投光灯的底座应安装牢固,应按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定。

(三)荧光灯管应采用管座固定或用吊链悬挂,且荧光灯的镇流器不得安装在易燃的结构物上。

(四)螺口灯头绝缘外壳无损伤、无漏电,相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。

(五)灯具内的接线必须牢固可靠,灯具外的接线必须做可靠的防水绝缘包扎。

(六)普通灯具与易燃物距离不宜小于300毫米,聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离严禁小于500毫米,不得直接照射易燃物,达不到规定安全距离时,应采取隔热措施。

(七)库房内不得安装碘钨灯、金属卤化物灯以及60W以上的白炽灯等高温灯具。

第七十一条 使用行灯应符合下列要求: (一)电源电压不大于36V;

(二)灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿; (三)灯头与灯体结合牢固,灯头无开关; (四)灯泡外部有金属防护网;

(五)金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上;

整理

.

(六)电源线使用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。

第七十二条 施工现场使用移动式碘钨灯照明,必须采用密闭式防雨灯具,高度不应低于2.5m,灯管保持水平。金属灯具和金属支架必须具有良好可靠的接零保护,金属杆手持部位必须采取绝缘措施。电源线采用耐气候型橡皮绝缘护套铜芯软电缆。每次移动时必须首先分断开关箱断路器,呈现可见分断点,灯具就位后,检查接零保护PE线压接牢固可靠,经手动试验漏电保护器动作无误后,方可闭合开关箱断路器进行照明。

第七十三条 照明系统配电宜使三相负荷平衡,最大负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过15A。

第七十四条 照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的105%,远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额定电压为12-36V照明场所,电源电压不宜低于其额定电压的90%,其余场所照明电压不宜低于其额定电压的95%。

第七十五条 安全照明变压器应符合下列规定:

使用一次侧为50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并将二次侧线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次侧回路保护接零线(PE)连接。以上变压器还应采取防止直接接触带电体的保护措施。36V照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,二次侧不做保护接地,严禁使用自耦变压器。便携式变压器的一次侧电源线应采用橡皮护套铜芯软

整理

.

电缆,中间不得有接头,长度不宜超过3m,其中黄/绿双色线只可作PE线使用,电源插头应有保护触头。

第七十六条 在夜间有可能影响车辆通行的施工围挡、在施承台坑围栏必须设置醒目红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

第十二章 生活区用电

第七十七条 单台用电设备额定工作电流大于10A时,电器通断电流应由开关箱直接控制,不得使用开关、插座作为隔离电器。大型炊事机械,大型电热水器、淋浴热水器宜单独设置开关箱,且具有防水措施。

第七十八条 暂设用房配电符合下列规定:

(一)室内闷顶内,配电线路应穿金属管保护,接线盒与电器连接应采用可挠金属软管或金属软管,导线不得明露。金属导管应可靠接地。线管穿入导线后,管口应进行防火封堵。严禁使用聚氯乙烯绝缘护套铜芯线、平型铜芯软线或绞型铜芯软线明敷。

(二)室内配线应采用具有阻燃的塑料槽板、线管或金属导管、线槽明敷,严禁直接将护套导线敷设在抹灰层、护墙板灰幔角落和墙壁内。采用金属管、槽敷设时,须做等电位连接,且与PE线连接牢固可靠。

(三)室内照明灯具(含镇流器)不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。嵌入式灯具、吸顶灯及灯槽照明,当采用卤钨灯及单灯功率超过100W的白炽灯时,灯具引入线应选用105-250℃耐热绝缘导线。灯具所装设的灯泡,不应超过灯具的额定功率。

(四)室内照明宜采用拉线开关控制。开关距地面高度为2-3m,与出