(二)总(分)配电箱、开关箱内漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致;
(三)总配电箱和分配电箱的漏电保护器应在漏电动作电流和动作时间上协调配合,形成分级选择性保护。总配电箱内漏电保护器不宜采用漏电掉闸型产品;
(四)总配电箱和分配电箱内漏电保护器的额定漏电动作电流可以大于30mA,额定漏电动作时间可以大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s;
(五)开关箱中漏电保护器的额定漏电电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
第五十四条 配电箱、开关箱使用与维护应符合下列规定:
(一)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统图。箱内电器应有清晰的回路名称。
(二)箱门应配锁,并应由专人负责。
(三)每月不少于二次定期检查。检查、维修人员必须是专业电工。 (四)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源断路器分断断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。
(五)配电箱、开关箱内应保持清洁,不得放置任何杂物,不得随意挂接其他用电设备,严禁随意改动电器配置和接线。
整理
.
第十章 电动建筑机械和手持电动工具
第五十五条 电动建筑机械和手持式电动工具及其安全装置必须完好、无损坏,符合相应的现行国家有关强制性标准的规定,具有产品合格证和安全使用证书,在检验合格有效期内。
第五十六条 电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线必须按其计算负荷选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆,其性能必须符合现行国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》GB5013第1部分(一般要求)和第4部分(软线和软电缆)的要求,其截面积符合相关规范要求。电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定,当三相四线或三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆;单相二线时,应选用三芯电缆,严禁电缆外附加PE线。
第五十七条 每一台电动建筑机械或手持式电动工具,如需正、反转控制,应采用接触器、继电器等自动控制电器,设置在开关箱内,不得采用手动双向转换开关(倒顺开关)作为控制电器。
第五十八条 塔式起重机的电气设备应符合以下要求:
(一)塔式起重机必须符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144相关规定,安全装置(四限位、两保险)必须齐全、灵敏、可靠。由具有专业安装资质的单位安装,经具有专业资质的检测机构检测合格,在检测有效期内使用。
(二)设置专用开关箱,箱内电器过载保护适合电机启动特性。开关箱处做重复接地,接地电阻不大于10Ω。
(三)塔式起重机需夜间工作时,应设置正对工作面的投光灯。塔身
整理
.
高度超过30m,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。
第五十九条 龙门吊、物料提升机(电动葫芦)的电气设备应符合下列要求:
(一)符合现行国家标准《起重机械安全规程》GB6067和《施工升降机安全规则》GB10055相关规定,由具有专业安装资质的单位安装,经过具有专业资质的检测机构检测合格,在有效期内使用;
(二)龙门吊、物料提升机(电动葫芦)在每日工作前必须对行程开关、限位开关、驱动机构和制动器进行空载检查,并做好记录,检查确认动作可靠无误后方可投入使用;
(三)设置专用开关箱,开关箱内电器过载保护适合电机启动特性。 第六十条 轨道式塔式起重机、龙门吊必须符合下列要求:
(一)轨道两端各设一组接地装置,较长轨道每隔不大于30m加装一组接地装置;
(二)轨道接头处作电气连接,两条轨道端部做环形电气连接; (三)选用耐气候型橡皮绝缘软电缆,随行电缆不得拖地行走。 第六十一条 潜水式钻孔机设置应符合以下要求:
(一)电机的密封性能应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208中的IP68级的规定;
(二)负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,长度不应小于1.5m,且不得承受外力;
(三)其开关箱内断路器过载保护参数适合电机特性,漏电保护器必须使用防溅型产品,额定漏电动作电流不得大于15mA,额定漏电动作时间
整理
.
不得大于0.1s。
第六十二条 夯土机械电气设置应符合下列要求: (一)夯土机操作扶手必须绝缘;
(二)夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不得大于50m;
(三)保护接零线(PE线)连接点不得少于2处;
(四)开关箱内漏电保护器应采用防溅型产品,额定漏电动作电流不得大于15mA,额定漏电动作时间不得大于0.1s;
(五)使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,使用过程应有专人调整电缆。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机跨越;
(六)多台夯土机械并列工作时,其间距不得小于5m,前后工作时,其间距不得小于10m。
第六十三条 电焊机械应符合下列要求:
(一)焊机设备应放置在防雨、干燥和通风良好的地方,焊接现场不得有易燃、易爆物品;
(二)交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,电源进线处必须设置防护罩。电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不得大于30m,且中间不得有接头;
(三)发电式直流电焊机的换向器应经常检查和维护,消除可能产生的异常电火花;
(四)交流电焊机开关箱必须设置一次侧防漏电、二次侧防触电保护装置。额定漏电动作电流不得大于30mA,额定漏电动作时间不得大于0.1s,
整理
.
二次侧空载电压不得大于24V;
(五)使用电焊机械焊接时,必须双线到位,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线;
(六)操作人员必须穿戴防护用品,严禁露天冒雨从事电焊作业。 第六十四条 混凝土台车用电必须符合下列规定:
(一)分别设置照明和动力开关箱,开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不得大于30mA,额定漏电动作时间不得大于0.1s,动力开关箱内电器过载保护适合振动电机启动特性;
(二)36V安全电压照明,使用带防护罩的Ⅲ类灯具,电源线使用防水橡皮护套铜芯软电缆;
(三)振动器负荷线必须采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,不得有任何破损;
(四)电缆敷设排列整齐,通过台车钢结构框架时,做加强绝缘保护措施;
(五)台车钢结构框架与PE线连接不少于2处。
第六十五条 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面磨光机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械的负荷线必须采用耐气候型橡皮护套软电缆,水泵的负荷线必须采用防水橡皮护套铜芯软电缆,不得承受任何外力。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不得大于30mA,特别潮湿的环境下,额定漏电动作电流不得大于15mA,额定漏电动作时间不得大于0.1s。
混凝土搅拌机、钢筋加工机、木工机械、盾构机等设备清理、检查、