市政道路给排水工程施工中常见问题的分析与对策

砌砖前必须对砌筑所用材料进行检验和试验,合格后方可使用。砌砖前必须检查基底的尺寸,高程及底板混凝土强度是否符合要求。砌圆井时应随时掌握直径尺寸,井室(筒)内的踏步在安装前刷防锈漆,砌筑时应注意踏步相互间尺寸,并用砂浆埋固。 1)与混凝土基础相接的砌筑面应先清扫,并用水冲刷干净。 2)砌砖前应根据所放井位线,撂底摆缝确定法砌筑。

3)砌井时,砂浆应满铺满挤,灰缝不得有竖向通缝,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般以1?为标准。

4)砌墙如有抹面,应随砌随将挤出砂浆刮平,如为清水墙,应随砌随刮缝,其缝深1?为宜,以便勾缝。 8

(七)、闭水试验:

管道安装完毕,还土之前应进行闭水试验,试验按《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268)第10.3节方法进行,验收标准按《市政排水管渠工程质量检验评定标准》执行。具体做法如下:

1)胸腔还砂全部完成后即可进行闭水试验。

2)闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2m,如上游管道内顶水位由于井室限制,2m(但不得,0.5m时,其允许渗水量可按:水位,2m的允许渗水量=?H/2×允许渗水量,H为上游管内顶至试验水位的高度(单位为m)。

3)闭水试验应在管道与检查井灌满水经过24小时后再进行, 4)对渗水量的测量时间?30min。 实测渗水量按下式计算q=W/T?L。 q―实测渗水量(L,min?m) W―补水量(L) T―观测时间(min) L―试验段长度(m)

允许渗水量D=400,20m3/d?km、D=500,22m3/d?km、D=700,26m3/d?km。 页脚内容6

市政道路给排水工程施工中常见问题的分析与对策

四、各种管线的土方回填:

由于管线工程完成后即进行道路工程施工,所以回填质量 9

是把握整体工程质量的关键,是施工的重点。管线结构验收合格后方可进行回填施工,且回填尽可能与沟槽开挖施工形成流水作业。

1、为了保证回填土的质量,在现场办公区设土工试验室,以便随时掌握回填土的含水量及压实密实度。

2、回填土的含水量必须符合要求,当回填土的含水量过大时,根据天气、现场情况,采用晾晒或掺拌石灰粉的措施,以达到回填土的最佳含水量。

3、为了避免井室周围下沉的质量通病,在回填施工中应采用双填法进行施工,即井室周围必须与管道回填同时进行。待回填施工完成后对井室周围进行2次台阶形开挖,然后用9%灰土重新进行回填。

4、管顶以上0.5m范围内用人工夯填,每层压实厚度不大于15cm。管顶1.5m以上用推土机配合压路机进行回填。具体施工操作应严格按操作规程进行。

5、回填土高度至路床以下15cm为止,待该施工段全部管线工程完成后,集中对该部分进行回填压实处理,以保证路基的整体性和稳定性。 6、回填前清除槽内杂物、排除积水。

7、沟槽两侧须同时回填,且两侧高差不得超过30?,管顶以上50?范围内应特别注意夯实设备的选

用,以防止对管道结构造成损坏。 10

8、回填土每层虚铺厚度为20,25?。 9、回填土中不得有碎砖、石块。

10、分段回填时,相邻段的接茬应呈阶梯状,且不得漏夯。

11、胸腔土密实度为95%以上,管顶以上50?范围内填土密实度为87%以上。

页脚内容7

市政道路给排水工程施工中常见问题的分析与对策

12、每层回填完成后必须经质检员检查、试验员检验认可后方准进行下层回填工作。

篇二:GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范和条文说明2011 中华人民共和国国家标准

给水排水管道工程施工及验收规范

Code for construction and accepttance of water and sewerage pipeline works GB 50268—2008

主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2009年5月1日

2008—10—15发布 2009—05—01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 联合发布

中华人民共和国住房和城乡建设部公告第132号 11

关于发布国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》的公告

现批准《给水排水管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB 50268—2008,自2009年5月1日起实施。其中,第1.0.3、3.1.9、3.1.15、3.2.8、9.1.10、9.1.11条为强制性条文,必须严格执行。原《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—97

和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ 3—90同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2008年10月15 日 页脚内容8

市政道路给排水工程施工中常见问题的分析与对策

前言

本规范根据建设部《关于印发(二??四年工程建设国家标准制订、修订计划)的通知》(建标[2004]67号)的要求,由北京市政建设集团有限责任公司会同有关单位对《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—97进行修订而成。

在修订过程中,编制组进行了的深入的调查研究和专题研讨,总结了我国各地给水排水管道工程施工与质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则,参考了有关国内外相关规范,并以多种形 12

式广泛征求了有关单位的意见,最后经审查定稿。

本规范规定的主要内容有:总则、术语、基本规定、土石方与地基处理、开槽施工管道主体结构、不开槽施工管道主体结构、沉管和桥管施工主体结构、管道附属构筑物、管道功能性试验及附录。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由北京市政建设集团有限责任公司负责具体技术内容的解释。为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验和积累资料,随时将发现的问题和意见寄交北京市政建设集团有限责任公司(地址:北京市海淀区三虎桥路6号,邮编:100044;E-mail:kjb@bmec.cn)以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:北京市政建设集团有限责任公司

参编单位:上海市建设工程质量监督站公用事业分站、北京城市排水集团有限责任公司、天津市市政公路管理局、北京市自来水设计公司、天津市自来水集团有限公司、北京市市政工程管理处、北京市市政四建设工程有限责任公司、上海市第二市政工程有限公司、北京建筑工程学院、广东工业大学、重庆大学、西安市市政设计研究院、武汉市水务局、 13

武汉市给排水工程设计院有限公司、新兴铸管股份有限公司

页脚内容9

市政道路给排水工程施工中常见问题的分析与对策

主要起草人:焦永达、苏耀军、杨毅、王洪臣、于清军、李强、郑进玉、曹洪林、李俊奇、岳秀平、王和平、蔡达、袁观洁、张勤、王金良、刘彦林、游青城、葛金科、孙连元、李绍海、刘青 目次

1 总则 .......................... 5 2 术语 .......................... 6 3 基本规定 ...................... 8 3.1 施工基本规定 ............. 8 3.2 质量验收基本规定 ........ 12 4 土石方与地基处理 ............. 15 4.1 一般规定 ................ 15 4.2 施工降排水 .............. 16 4.3 沟槽开挖与支护 .......... 17 4.4 地基处理 ................ 22

4.5 沟槽回填 ................ 23 4.6 质量验收标准 ........... 27 5 开槽施工管道主体结构 ......... 32 5.1 一般规定 ............... 32 5.2 管道基础 ............... 36 5.3 钢管安装 ............... 38 5.4 钢管内外防腐 ........... 43 5.5 球墨铸铁管安装 ......... 53 5.6 钢筋混凝土管及预(自)应力混凝土管安装 .................. 54 5.7 预应力钢筒混凝土管安装 . 56 14

5.8 玻璃钢管安装 ........... 58 5.9 硬聚氯乙烯管、聚乙烯管及其 复合管安装 ................... 59 5.10 质量验收标准 ........... 61 6 不开槽施工管道主体结构 ....... 75

6.1 一般规定 ................ 75 9 管道功能性试验 .............. 页脚内容10

市政道路给排水施工及验收规范

市政道路给排水工程施工中常见问题的分析与对策砌砖前必须对砌筑所用材料进行检验和试验,合格后方可使用。砌砖前必须检查基底的尺寸,高程及底板混凝土强度是否符合要求。砌圆井时应随时掌握直径尺寸,井室(筒)内的踏步在安装前刷防锈漆,砌筑时应注意踏步相互间尺寸,并用砂浆埋固。1)与混凝土基础相接的砌筑面应先清扫,并用水冲刷干净。2)砌砖前应根据所放井位线,撂底摆缝确定法砌筑。