京广铁路跨线桥实施性施工组织设计
1 工程概况
张石高速公路京广铁路跨线桥,采用2—50m跨度的转体T形刚构,路线中心线与铁路夹角为48?12?,桥下净高大于7.96m。
公路桥基础采用直径1.5m的钻孔桩基础,承台高5m;转体墩墩身为矩形双壁墩,高11-12m;上部结构采用单箱单室箱梁,箱梁中支点处高4m,底宽6.5m,顶板厚0.25m,腹板和底板厚0.8m;合拢段高1.8m,底宽7.6m,腹板和底板厚0.5m;采用纵向和横向预应力。
2—50m跨度的T形刚构采用平面转体施工,其中2×40m梁体连同刚壁墩沿铁路方向在支架上现浇,在墩身与基础间设置转盘,两幅桥同步逆时针转体48.2度,其余两边墩处搭支架原位现浇8m梁段,分别与转体完成后的T构在支架上合拢,合拢段长2m。
2施工方案概述
首先将桥位处铁路电缆管线进行迁移和保护,完成后在既有线路基边坡上设置工字钢桩板式防护体系及刚壁桥墩防护架,安全防护体系设置完毕后,才能进行桥梁基础施工;桥梁基础首先进行钻孔桩施工,钻孔桩施工完毕后,进行承台混凝土施工,在墩底与承台间设置型钢水平转盘,承台中预埋下转盘、环道及顶推反力体系,墩身下部安装上转盘,上转盘安装完毕后,进行应力检测试验,取得成功的数据后进行刚壁桥墩施工;在桥墩施工的同时搭设箱梁支架,安装防电板,刚壁桥墩施工完毕后,即开始现浇箱梁,箱梁采用两侧对称分段浇注,并随时观测不平衡重量的变化;2—40m箱梁现浇完成后,利用型钢水平转盘及四氟滑片式走板转体到桥位,完成后浇注上、下转盘间混凝土;每跨其余10m在支架上现浇施工,其中合拢段长2m。
3主要施工方法和工艺
3.1主要施工工艺
施工程序如下:主墩、边墩钻孔灌注桩施工→承台及转体体系结构施工→墩身、边墩盖梁施工→箱梁现浇施工→转体→合拢段施工。
详见施工工艺流程图 检查转体空间
T形刚构转体施工工艺流程图
浇筑2m合拢段 上下转盘固结 线型测量,对横向倾斜、轴线横向、纵向偏差调整, 上下盘间抄垫锁定、平面定位 两T构同时转体到位 清除障物 现浇梁落架形成转体 状态、静置24小时观转动牵引体系安装、调试 支架拱设 现浇2×40m箱梁 矩形双壁墩施工 承台施工 转盘、环道安装 试 转 灌注上下转盘间混凝土 现浇8m边跨段 支架搭设 3.2 主要施工方法
3.2.1 既有线边坡防护方案
跨京广铁路的转体桥墩承台位置在路基边坡上,承台开挖深度在5.5m—8m,因此需要对既有边坡进行防护。考虑路基边坡的稳定性,边坡采用工字钢打入桩加横向连接进行防护, 工字钢采用型号为I16,长度为12m,沿线路方向间距0.4m,横向连接采用100mm槽钢,间距1m,中间用5cm厚木板挡土。工字钢桩采用打夯机打入,每3m一节,每节打入后再焊接上面一节,直至12m全部打入。承台开挖前,所有工字钢桩必须打入完毕,边坡开挖中,随挖随进行横向连接及设置挡土板施工,承台开挖完毕后,承台底以下工字钢桩有大于4m的锚固深度,保证边坡防护体系自身的稳定性。边坡防护体系平面及立面布置见附图1、附图2。 3.2.2钻孔桩基础施工
采用反循环钻机钻孔,钻孔桩钢筋笼就地加工焊接,分节吊装,为避免吊装时设备机具侵入接触网供电线安全距离,在防护排架上安装防电板进行防护。灌桩混凝土在混凝土拌和站集中拌和,混凝土输送车运输,导管灌注水下混凝土。
3.2.3承台施工
基坑用吊车配合抓斗或挖掘机进行开挖,人工配合清渣,基础土方直接用自卸汽车运到现场临时堆放场。开挖时,注意不要损伤桩头钢筋,接近基底时保留0.3~0.4m,采用人工突击开挖一次到位,以减少对基底的扰动,最后铺设5cm厚的碎石找平基底。 基底开挖尺寸应考虑人工操作空间及排水要求,一般宽出基础0.6m左右。坑底高程误差控制在50mm之内。
桩头处理与桩基检测:桩基达到设计强度的70%以后,即可进行桩头处理,人工凿除桩头。达到100%的设计强度后按设计要求逐根进行整体性检验,检验合格后才能进入下道施工工序。
钢筋绑扎:承台钢筋绑扎时,应调整好其主筋与钻孔桩主筋的位置,钢筋外侧绑扎与混凝土同级别的砂浆垫块,以确保保护层厚度满足要求。钢筋绑扎按顺序进行,从下而上,从内向外,逐根安装到位,避免混乱。安装成型的钢筋做到整体性好,尺寸、位置、高程符合验收标准。
C50混凝土浇筑:模板采用组合钢模,要求模板平顺,严密不漏浆,模板表面涂刷脱模剂,模板支撑要牢固。混凝土采用滑槽下料分层浇筑,每层控制在30cm左右,连续作业一次完成。为方便墩身立模,在承台顶面上距墩身外轮廓线20cm处,沿圆周均匀预埋角钢8根,外露15cm,埋入混凝土中20cm。拆模后,四周基坑用原土分层夯填密实。夯实时采用小型压路机和冲击夯。 3.2.4 承台与墩身间转盘施工 3.2.4.1转盘结构
在墩底与承台间设置型钢水平转盘(亦称平铰),上转盘直径为300 cm,下转盘直径为302 cm。下转盘中心设Φ288 mm 的16Mn钢转轴,在上转盘底中心设置Φ290 mm的钢轴套,以避免在转体过程中上、下转盘中心偏离,并使铰中心与上盘中心完全吻合。 为降低转体时上下盘之间的摩阻力,在上盘钢板底面贴不锈钢板;为保证大吨位结构平转的稳定性,在上盘环道内设置4个向下悬吊的钢筋混凝土平衡脚,与下盘环道保持12mm间隙,在下盘环道外设置8个钢筋混凝土支撑柱,与上盘保持5mm间隙,控制转体过程中墩身稳定;在下盘环道内设置对应于上盘平衡脚的4个钢筋混凝土支承柱,二者之间设置水平助推千斤顶助推。 转盘上、下盘钢板加工
钢板加工选择有经验和实力的厂家,按图纸要求的精度进行,转盘在工厂加工完成后,需经脉冲反射法,利用HS一510数探仪对转盘进行探伤检测,各项指标满足要求后运至工地安装。
上盘钢板
上盘钢板直径约300cm,厚度30 mm;为减小上下盘钢板间的摩阻系数,在上盘钢板表面贴焊2mm的不锈钢板。为保证钢板在加工、运输和吊装过程中不变形,钢板制作中直接焊接28 槽钢作为钢板的劲性骨架,槽钢呈“#”字型焊接,间距45cm,加强上盘钢板的刚度。(2)下盘钢板下盘钢板直径约302cm,厚度30 mm;同时在下盘钢板上嵌入四氟滑片,四氟滑片采用圆柱形,Φ60 mm,厚度23mm,嵌入下转盘钢板13mm。转盘结构设计如图3所示。
Φ2通气孔Φ60聚四氟乙烯Φ50振捣孔23Φ60聚四氟乙烯滑片孔内嵌入聚四氟乙烯滑片1313530607560钢板N10A--A图3:下转盘钢板面聚四氟乙烯滑片平面布置图3.2.4.2 转盘及环道安装 转盘安装
转盘施工的精度直接影响到转体能否顺利进行,转盘施工精度受加工和安装精度两方面的影响。因此转盘加工委托专业厂家,安装要按方案精心组织。由于水平转盘面积比较大,盘下结构复杂,下转盘混凝土的密实性是转盘安装成败的关键。
(1)提前试配微膨胀混凝土,并作好膨胀力现场测试记录;调整配比中减水剂、膨胀剂的掺量,将混凝土的工作度调整到最佳。