水利水电工程施工测量规范
SL 52-93
水 利 部中华人民共和国电力工业部
关于颁发《水利水电工程施工测量规范》
SL52-93的通知
水建[1993]330号
为推动水利水电工程施工测量技术的进步,保证施工测量的质量,水利部和原能源部委托水利水电长江葛洲坝工程局为主编单位,对原水利电力部水利水电建设总局局标准《水利水电工程施工测量规范》SDJS9-85进行了修订。该规范的修订送审稿已通过两部审查,现批准为行业标准,编号为SL52-93,自1993年12月1日起执行,原局标准同时废止。 本规范由主编单位负责解释,水利电力出版社负责出版发行。
1993年6月25日
1 总则
1.0.1 本规范适用于水利水电工程施工阶段的测量工作。其内容包括总则、控制测量、放样的准备与方法、开挖工程测量、立模与填筑放样、金属结构与机电设备安装测量、地下洞室测量、辅助工程测量、施工场地地形测量、疏浚及渠堤施工测量、施工期间的外部变形监测、竣工测量。
1.0.2 施工测量工作应包括下列内容。
(1)根据工程施工总布置图和有关测绘资料,布设施工控制网。
(2)针对施工各阶段的不同要求,进行建筑物轮廓点的放样及其检查工作。 (3)提供局部施工布置所需的测绘资料。
(4)按照设计图纸、文件要求,埋设建筑物外部变形观测设施,并负责施工期间的观测工作。
(5)进行收方测量及工程量计算。
(6)单项工程完工时,根据设计要求,对水工建筑物过流部位以及重要隐蔽工程的几何形体进行竣工测量。
1.0.3 本规范以中误差作为衡量精度的标准,以两倍中误差为极限误差。 1.0.4 施工测量主要精度指标应符合表1.0.4的规定。
表1.0.4 施工测量主要精度指标 精度指标 序号 项目 平面位置中误高程中误差内容 差(mm) (mm) 1 混凝土建筑物 轮廓点放样 ±(20~30) ±(20~30) 2 土石料建筑物 轮廓点放样 ±(30~50) ±30 机电设备与金3 安装点 ±(1~10) ±(0.2~10) 属结构安装
1
说明 相对于邻近基本控制点 相对于邻近基本控制点 相对于建筑物安装轴线和相对水平度 4 轮廓点放样 ±(50~200) ±(50~100) 地物点 ±0.75(图上) — 5 局部地形测量 1/3基本等高高程注记点 距 水平位移测±(3~5) — 点 施工期间外部6 变形观测 垂直位移测— ±(3~5) 点 相向开挖横向±50 贯通面 ±25 隧长度小于纵向±100 4km 洞7 贯相向开挖横向±75 通 长度4~贯通面 ±38 纵向±150 8km 土石方开挖 相对于邻近基本控制点 相对于邻近图根点 相对于邻近高程控制点 相对于工作基点 相对于工作基点 横向、纵向相对于隧洞轴线。高程相对于洞口高程控制点
1.0.5 施工平面控制网坐标系统,宜与规划设计阶段的坐标系统一致,也可根据需要建立与规划设计阶段的坐标系统有换算关系的施工坐标系统。施工高程系统,必须与规划设计阶段的高程系统相一致,并应根据需要就近与国家水准点进行联测,其联测精度不宜低于本工程首级高程控制的要求。
1.0.6 局部建筑工程部位相对精度要求较高时,可单独建立高精度的控制网。控制网应结合实际情况进行专门设计。
1.0.7 水利水电工程各项施工测量工作,除使用本规范所规定的方法外,亦可采用能满足本规范精度要求,并经过实践验证的新技术、新方法。 1.0.8 施工测量人员应遵守下列准则。
(1)在各项施工测量工作开始之前,应熟悉设计图纸,了解规范的规定,选择正确的作业方法,制定具体的实施方案。
(2)对所有观测数据,应随测随记、严禁转抄、伪造。文字与数字应力求清晰、整齐、美观。对取用的已知数据、资料均应由两人独立进行百分之百的检查、核对,确信无误后方可提供使用。
(3)对所有观测记录手簿,必须保持完整,不得任意撕页,记录中间也不得无故留下空页。
(4)施工测量成果资料(包括观测记簿、放样单、放样记载手簿),图表(包括地形图、竣工断面图、控制网计算资料)应予统一编号,妥善保管,分类归档。
(5)现场作业时,必须遵守有关安全、技术操作规程,注意人身和仪器的安全,禁止冒险作业。
(6)对于测绘仪器、工具应精心爱护,及时维护保养,做到定期检验校正,保持良好状态。对精密仪器应建立专门的安全保管、使用制度。
2 平面控制测量
2.1 一般规定
2.1.1 平面控制网的精度指标及布设密度,应根据工程规模及建筑物对放样点位的精度要求确定。
2.1.2 平面控制网的等级,依次划分为二、三、四、五等测角网、测边网、边角网或相应等级的光电测距导线网,其适用范围按表2.1.2执行。
2
表2.1.2 各等级首级平面控制网适用范围
工程规模 大型水利水电工程 中型水利水电工程 小型水利水电工程 混凝土建筑物 二 三 四~五 土石建筑物 二~三 三~四 五
对于特大型的水利水电工程,也可布设一等平面控制网,其技术指标应专门设计。 各种等级(二、三、四、五)、各种类型(测角网、测边网、边角网或导线网)的平面控制网、均可选为首级网。
2.1.3 平面控制网的布设梯级,可根据地形条件及放样需要决定,以1~2级为宜。但无论采用何种梯级布网,其最末级平面控制点相对于同级起始点或邻近高一级控制点的点位中误差不应大于±10mm。
对于水工隧洞地面控制网,其相邻洞口点的点位中误差见表8.1.3。
2.1.4 首级平面控制网的起始点,应选在坝轴线或主要建筑物附近。以使最弱点远离坝轴线或放样精度要求较高的地区。
2.1.5 独立的平面控制网,应利用勘测设计阶段布设的测图控制点,作为起算数据,在条件方便时,可与邻近的国家三角点进行联测。其联测精度应不低于国家四等网的要求。 2.1.6 平面控制网建立后,应定期进行复测,尤其在建网一年后或大规模开挖结束后,必须进行一次复测。若使用过程中发现控制点有位移迹象时,应及时复测。
2.1.7 平面控制网的观测资料,可不作椭圆投影改正。采用平面直角坐标系统在平面上直接进行计算。但观测边长应投影到测区所选定的高程面上。
2.2 技术设计
2.2.1 平面控制网的技术设计应在全面了解工程建筑物的总体布置,工区的地形特征及施工放样精度要求的基础上进行。设计前应搜集下列资料。 (1)施工区现有地形图和必要的地质资料。
(2)规划设计阶段布设的平面和高程控制网成果。 (3)枢纽建筑物总平面布置图。
(4)有关的测量规范和招投标文件资料。
2.2.2 四等以上平面控制网布设前,应按下列程序进行精度估算,选定最优方案。 (1)在图上或野外实地选点、确定各待定平面控制点的近似坐标。 (2)选定网的等级和类型,确定各观测量的先验权。 (3)解算未知参数的协因数阵,计算各点的点位中误差或误差椭圆元素并与本规范的规定精度作比较。
(4)若不能满足规范要求时,调整图形结构、改变网的类型或改变各观测元素的先验权,重复(2)、(3)项工作,直至满足规定的精度为止。
2.2.3 直线形建筑物的主轴线或其平行线,应尽量纳入平面控制网内。 2.2.4 布设测角网的技术要求如下:
(1)测角网宜采用近似等边三角形、大地四边形、中心多边形等图形组成。三角形内角不宜小于30°。如受地形限制,个别角也不应小于25°。
(2)测角网的起始边,应采用光电测距仪测量,坡度应满足下列要求: 二等起始边坡度应小于5° 三等起始边坡度应小于7°
3
四等起始边坡度应小于10°
当测距边坡度超过以上规定时,天顶距的观测精度或水准测量精度,应另作专门计算。 (3)各等级测角网的主要技术要求应符合表2.2.4的规定。
表2.2.4 测角网技术要求 等级 二 三 四 五 边长 起始边相对中误(m) 差 500~1500 1/30万 1/15万(首级) 300~1000 1/13万(加密) 1/10万(首级) 200~800 1/7万(加密) 100~500 1/4万 测角中误差(″) ±1.0 ±1.8 ±2.5 ±5.0 三角形最大闭合差(″) ±3.5 ±7.0 ±9.0 ±15.0 测回数 DJ1 DJ2 9 — 6 4 — 9 6 4
2.2.5 布设测边网的技术要求如下:
(1)测边网也应重视图形结构。三角形各内角宜在30°~100°之间,当图形欠佳时,要加测对角线边长或采取其它措施加以改善。
(2)对于四等以上测边网,要在一些三角形中,以相应等级测角网的测角精度观测一个较大的角度(接近100°)作为校核。校核公式见2.6节。
(3)测边网中的每一个待定点上,至少要有一个多余观测。不允许布设无多余观测的单三角锁。
(4)各等级测边网的布设应符合表2.2.6的要求。 2.2.6 布设边角网的技术要求:
(1)边角网的测角与测边的精度匹配,应符合下列要求:
m?2????msmims或?S?103???S?103 (2.2.6)
式中 mβ、mi——相应等级控制网的测角中误差、方向中误差(″);
ms——测距中误差,mm; S——测距边长,m; ρ——206265。
(2)各等级边角网、测边网的主要技术要求应符合表2.2.6的规定。
表2.2.6 边角网、测边网技术要求 等级 二 三 四 五 边长(m) 500~1500 300~1000 200~800 100~500 测角中误差(″) ±1.0 ±1.8 ±2.5 ±5.0 平均边长相对中误差 1/25万 1/15万 1/10万 1/5万 测距仪等级 1~2 2 2~3 3~4 测回数 天顶距 边长 DJ1 DJ2 往返4 各2 往返3 4 各2 往返— 3 各2 往返— 2 各2
注:1.光电测距仪一测回的定义为:照准一次,读数四次。 2.测距仪分级技术规格见表2.5.1。
4
(3)边角网方向观测的测回数,应符合表2.2.4的要求。
(4)各站仪器高、梭镜高(觇牌高)的丈量误差对于二、三等网不应大于1mm,四、五等网不应大于2mm。
(5)除二、三等网以外,可用不同时段的单向测距代替往返测距。
2.2.7 三、四、五等平面控制网,可用相应等级的导线网来代替。导线网的布设,应符合以下规定:
(1)当导线网作为首级控制时,应布设成环形结点网,各导线环的长度不应大于表2.2.7中规定总长的0.7倍。
(2)加密导线,宜以直伸形状布设,附合于首级网点上。各导线点相邻边长不宜相差过大。
(3)导线网的精度指标和技术要求,应符合表2.2.7的规定。
表2.2.7 光电测距附合(闭合)导线技术要求 等附合(闭合)导级 线总长(km) 三 3.2 3.5 5.0 1.8 3.0 3.5 2.0 2.4 3.0 平均边测角中误测距中误长(m) 差(″) 差(mm) 400 600 800 300 500 700 200 300 500 1.8 5 5 2 7 5 5 10 10 7 测距要求 全长相方位角闭对闭合测距仪合差(″) 测回数 差 等级 1/55000 2 2 1/60000 ?3.6n 2 2 1/70000 1 2 1/35000 3 2 1/45000 ?5n 2 2 1/50000 2 2 1/18000 3~4 2 1/20000 ?10n 3~4 2 1/25000 3 2 四 2.5 五 5
注:表中所列的技术要求,符合最弱点点位中误差不大于10mm(三、四等)和±20mm(五等)。
2.2.8 五等测角网的起始边,可用鉴定过的钢尺丈量,钢尺的鉴定期一般不超过一年。鉴定相对中误差不大于1/10万。其主要技术要求应符合表2.2.8的规定。
表2.2.8 钢尺丈量起始边的技术要求 丈量尺段高作业 定线误总次差误差尺数 差(mm) 数 (mm) 2 2 50 3 同尺各次或读定 估读温度读同段各尺较次数 (mm) 至(℃) 差(mm) 3 0.5 0.5 2 边长丈量较丈量 差相对中误方法 差 悬空 1∶3万
2.3 平面控制网选点、埋设及标志
2.3.1 平面控制点应选在通视良好、交通方便,地基稳定且能长期保存的地方。视线离障碍物(上、下和旁侧)不宜小于2.0m。
2.3.2 对于能够长期保存、离施工区较远的平面控制点,应着重考虑图形结构和便于加密;而直接用于施工放样的控制点则应着重考虑方便放样,尽量靠近施工区并对主要建筑物的放样区组成的图形有利。
控制点的分布,应做到坝轴线以下的点数多于坝轴线以上的点数。 2.3.3 位于主体工程附近的各等级控制点和主轴线标志点,应埋设具有强制归心装置的混凝土观测墩。其它部位可根据情况埋设暗标或半永久标志。对于首级网,同一等级的控制点应埋设相同类型的标志。
5