施工现场临时用电施工组织设计
一编制依据
《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑工程施工现场供电安全规》(GB50194-93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
二、工程概况
本工程为一中综合楼,框架结构形式:,层数为7层,局部8层,建筑面积4765㎡,施工高度:29.1m,施工工期自2010年5月1日--2011年 7月30 日。甲方已经提供全套图纸,施工现场围下水管道为、埋地线路等全部取消,已无各种埋地线路,在场子外有一个变电室,由变电室直接供工地临时用电总线路,各种手续已具备开工条件。本工程由建筑勘察设计设计,建设单位为:一中,,区古城建筑工程有限责任公司施工二处承建。
三、设计的容和步骤
(一)现场勘察及初步设计
1、为减少投资费用且施工现场用电量不大,考虑一中的实际情况,可由配电室直接至工地现场总配电箱。本设计只负责现场配电线路,箱体及电气开关的选择。
2、根据《施工临时用电安全技术规》本供电系统采用TN-S(三相五线制)接零保护系统供电。
3、整个供电系统实行“三级配电、两级保护”,根据施工现场用
word教育资料
. .
电设备布置情况,在设备或用电负荷较集中区域设一总配电箱,自总配电箱沿道路地埋干线支分箱,再由分箱成“放射形”引至各自用电设备的开关箱。配电箱电器开关的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规》的要求。
4、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4欧母。 (二)负荷计算
1、施工设备用电统计(总计:86.2KW)
机械施工现场设备功率一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 设备名称 塔式起重机 卷扬机 搅拌机 蛙式夯机 园盘电锯 电焊机 振动捧 室外照明 规格型号 QTZ315 JZR-41-8 JZC-350 HW-60 MJ104 BX-330 HZ-30 安装功率(KW) 21.2 11 7.5 2.8 5.5 22 1.1 10 数量 1 1 1 1 1 2 3 1 合计功率 21.2 11 7.5 2.8 5.5 44 3.3 10 备注 JC=25% JC=10% 2、确定计算负荷: (1)塔式起重机:
查表Kx=0.3 COS¢=0.7 tg¢=1.02 1) 先将JC=40%统一换算到JC=25%的额交容量: Pe1=2pe×∫JC=2×21.2×∫0.4=26.8kw 2)计算负荷: Pjs1=kx×pe1=8.04kw Qjs1=tg¢×pjs1=8.2kw (2)卷扬机:
word教育资料
. .
查表:Kx=0.3, COS¢=0.68 tg¢=1.08 Pjs2=kx×pe2=3.3kw Qjs2=tg¢×pjs2=3.36kw (3)搅拌机:
查表:Kx=0.3, COS¢=0.68 tg¢=1.08
Pjs3=kx×pe3=5.25kw Qjs3= pjs3×tg¢=5.67kw
(4)蛙式夯机:
查表:Kx=0.7 tg¢=0.88
Pjs4=kx×pe4=1.96kw Qjs4= pjs4×tg¢=1.72kw
(5)园盘电锯:
查表:Kx=0.7 tg¢=0.88
Pjs5=kx×pe5=3.85kw Qjs5= pjs5×tg¢=3.39kw
(6)电焊机:
查表:Kx=0.45 tg¢=1.98
1)先将JC=50%统一换算到JC=100%的额交容量:
Pe6=p6×∫JC=15.6kw
2)计算负荷:Pjs6=kx×pe6=7.02kw
Qjs6= pjs6×tg¢=13.8kw
(7)振动捧
word教育资料
. .
查表:Kx=0.7 COS¢=0.7 tg¢=1.02
Pjs7=kx×pe7=2.31kw Qjs7= pjs7×tg¢=2.35kw
(8)总的计算负荷计算(干线同期系数取Kx=0.9) 1)总的有功功率:
Pjz=kx×(Pje1+Pje2+Bes)=31.37kw 2)总的无功功率:
Qjz=Kx×(Qjs1+Qjs2+Qjs3+Qjs4+Qjs5+Qjs6+Qjs7)=38.49kw 3)总的程在功率:
Sjz=Pjz+Qjz=31.7+38.49=49.86kw 4)总的电统计算: Ijz=Sjz/3×Ue=76.70
(三)导线截面及中配电箱电器主的选择: 1、塔吊开关设备: (1)开关箱至设备 1)计算电流:
查表:Kx=1 COS¢=0.7 tg¢=1.02 Ijs=Kx×Pe/∫3×Ue×COS¢=23A 2)选择导线截面:
查表知开关箱至塔吊的导线选用Bx-4×25+1×16G50埋地敷设。 3)开关箱电器选择:
DZ15L-60/3漏电保护器1台:
word教育资料
. .
DZ10-100/3一台,其脱扣整交电流值为IR=50A
(2)天关箱至分箱: 1)计算电流:
查表:Kx=1 COS¢=0.7 Ijs=Kx×Pe/∫3×Ue×COS¢=23A 2)选择导线截面:
查表知开关箱至塔吊的导线应选用Bx-3×10+1×6G25埋地敷设。 2、卷扬机开关箱 (1)开关箱至设备: 1)计算电流
查表:Kx=1 COS¢=0.7 Ijs=Kx×Pe/∫3×Ue×COS¢=24A 2)选择导线截面:
查表知开关箱至卷扬机的导线应选用Bx-3×25+1×16G50埋地敷设。
3)开关箱电器选择:
DZ15L-60/3漏电保护器一台,其漏电动作电流不大于30mA,额交漏电动作时间小于0.1S。 HH10-60AG一台。 (2)开关箱至分箱:
word教育资料
施工现场临时用电施工设计方案