11、零序电流II段保护与( )构成线路接地短路的主保护。 A.零序电流I段保护 B.零序电流III段保护 C.瞬时电流速段保护 D.限时电流速段保护
12、零序电流的大小不仅与中性点接地的( )有关,而且与系统运行方式有关。 A.变压器的型号 B.变压器的多少、分布 C.变压器的种类
13、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流( )。
A.等于0 B.等于本线路对地电容电流 C.等于各非故障线路对地电容电流之和 D.等于负荷电流
14、以下保护中( )可以快速切除全线的短路故障。
A.瞬时电流速断保护 B.瞬时零序电流速断保护 C.距离保护I段 D.线路纵差保护
15、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为( )。
A.最大相制动 B.分相制动 C.分相差动 D.三相差动
16、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在( )。
A.变压器油箱内 B.变压器油箱与油枕之间的的连接管道中 C.高压套管上 D.低压套管上
17、变压器过负荷保护用于反应( )。
A.外部故障引起的过电流 B.容量在400 kVA及以上变压器的三相对称过负荷 C.油箱漏油造成油面降低 D.变压器高压侧系统的接地故障
18、变压器相间短路的后备保护作用于变压器( )引起的变压器过电流。 A.内部故障 B.高压套管故障
C.区外故障 D.高压套管相间短路接地故障
19、变压器气体保护包括重瓦斯保护和( )。
A.零序电流保护 B.过负荷保护 C.轻瓦斯保护 D.速断电流保护 20、变压器低电压起动的过电流保护的电流元件动作电流整定,按照躲过( )。 A.最大负荷电流 B.变压器额定电流 C.最大短路电流 D.最小短路电流
21、变压器处于异常运行时应( )。
A.发出信号 B.调节变压器的分接开关 C.立即将变压器从系统中切除
22、变压器低电压起动的过电流保护由电流元件、电压元件和( )构成。 A.功率元件 C.时间元件 D.负序元件
Word资料.
..
23、跌落式熔断器主要用作( )、电容组、短段电缆线路、架空线路分段或分支线路的短路故障保护。
A.高压输电线路 B.远距离电缆线路 C.配电变压器
24、变压器励磁涌流随时间衰减,衰减速度与( )有关。 A.变压器的容量 B.变压器的电压等级 C.变压器合闸相角 D.变压器的接线组别
25、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,转差率为( )。 A.0.5 B.1 C. 2 D. 5
26、电动机过热保护由过热告警、( )、过热禁止再起动构成。 A.过热起动 B.过热跳闸 C.过热闭锁
27、高压电动机发生单相接地故障时,如果接地电流大于( ),将造成电动机定子铁芯烧损,并可能发展成匝间短路或相间短路。
A.0.5A B.1A C.2A D.10A
28、高压电动机运行常见的异常运行状态有:( )、一相熔断器熔断或三相不平衡、堵转、过负荷引起的过电流、供电电压过低或过高。
A.一相绕组的匝间短路 B.定子绕组的相间短路故障 C.起动时间过长 D.单相接地短路
29、高压电动机发生单相接地故障时应( )。 A.无论电流大小马上切除故障电动机
B.视接地电流大小可切除电动机或发出报警信号 C.无论电流大小只需发出异常信号 D.继续维持运行
30、电动机负序电流保护,当( )时闭锁负序电流保护(I2负序电流,I1正序电流)。 A.I2>1.2I1 B.I2<1.2I1 C.I1>1.2I2 D.I1<1.2I2
31、微机保护的特性和功能主要由( )决定。
A.硬件 B.软件 C.电压 D.电流
32、按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为( )变电站自动化系统。
A.集中式 B.分散式 C.分布式 D.主从式
33、变压器备自投接线中,备用变压器采用( )方式。
A.暗备用 B.明备用 C.线路备用 D.母线备用
34、备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,( )才能投入。
Word资料.
..
A.备用电源 B.工作母线 C.工作线路 D.工作变压器 35、( )是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统有功功率供需平衡的状态。 A.电压 B.电流 C.频率
36、当断路器重合于永久性故障,继电保护再次跳开断路器切除故障,这一过程带来影响之一为( )。
A.使电力系统以及一些电气设备再次受到故障冲击 B.影响继电保护动作的可靠性 C.影响自动重合闸的动作性能
37、常用的电压互感器接线方式有星形接线、V-V接线、( )等。 A.三相电流完全星形接线 B.两相电流不完全星形接线 C.两相电流差接线 D.开口三角形接线
38、电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用( )标注。 A.减极性原则 B.加极性原则 C.阶梯时限原则 D.同极性原则
39、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器和一个电流元件,流入电流元件的电流为两相电流差的接线方式为( )。
A.三相完全星形接线 B.两相不完全星形接线 C.两相电流差接线
40、在安装接线图中,通常采用( )表示二次设备之间的连接关系。
A.相对编号 B.数字编号 C.文字编号 D.设备编号
二、判断题:
1、电力系统中相与相之间或相与地之间,通过电弧或其他较小阻抗形成的一种非正常连接称为短路。( )
2、中性点不接地系统是指电力系统中性点不接地。( )
3、反应故障时电压降低动作的低电压保护,要使保护动作,灵敏系数必须等于1。( ) 4、对时间继电器的要求是动作时间必须准确。( )
5、微机保护中电流、电压继电器由微型电流、电压继电器实现。( ) 6、对线路装设的三段电流保护,定时限过电流保护为本线路及相邻线路的远后备保护。( ) 7、对单侧有电源的辐射形电网,当短路点距离系统电源越近,短路电流越小。( ) 8、线路纵差保护在线路区外短路保护将不动作。( )
9、瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最小运行方式下发生两相短路时保护有最小的保护范围。( )
10、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电流称为电流继电器的返回电流。( )
11、电力系统发生相间短路时的主要特征是电流减小。( ) 12、中性点不接地系统发生A相接地故障,UAB,UAC降低,UBC不变。( )
13、规程规定,对于容量在800kVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。( ) 14、变压器发生故障后,应该加强监视,继续维持运行。( )
Word资料.
..
15、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,按照躲过正常运行母线可能出现的最低工作电压。( )
16、变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及过负荷。( )
17、变压器异常运行包括过负荷、引出线的套管闪络故障及外部短路引起的过电流等。( ) 18、复合电压起动的过电流保护的低电压元件由负序电压元件和单个低电压元件组成。( ) 19、变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。( )
20、变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到跳闸位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时将只发信号,不跳闸。( )
21、对于容量在10000 kVA以下的变压器,当过电流保护动作时间大于0.5S时,应装设纵差动保护。( )
22、对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,一般采用零序电流互感器取得零序电流。( )
23、电动机堵转保护动作时间按最大允许堵转时间整定。( ) 24、电动机堵转保护在电动机起动时退出。( )
25、低电压保护用于反应电动机匝间短路、断相、相序接反以及供电电压较大不平衡的保护。( )
26、电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速断保护应与熔断器配合。( ) 27、电动机纵差动保护接线,一侧接于中性点侧电流互感器,另一侧接于电动机绕组上。( ) 28、集中采集信息、集中运算处理,微机继电保护与微机监控集成一体,实现对整个变电站设备的保护和监控的方式称为集中式变电站自动化系统。( ) 29、电力系统的故障性质可分为瞬时性故障和永久性故障。( )
30、当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作跳闸时,自动重合闸不应动作。( ) 31、自动低频减载装置按照频率下降的不同程度,自动分级断开相应的重要用户。( ) 32、按电压降低自动减负荷装置的低电压元件的整定值应高于电压崩溃的临界电压,并留有一定的裕度。( )
33、断路器控制中,按照操作电源的不同可分为强电控制和弱电控制。( ) 34、断路器控制回路应具有防止断路器多次分、合动作的“防跳回路”。( ) 35、断路器控制回路中,操作电源电压为110V或220V称为强电控制。( ) 36、电流互感器二次绕组与电流元件线圈之间的连接方式称为电流互感器的接线方式。( )
三、多选题:
1、继电保护系统为保证电力系统和电气设备的安全运行,实现( )功能。 A.迅速检出故障或异常情况 B.发出信号
C.向断路器发跳闸命令 D.将故障设备从电力系统中切除或终止异常运行
2、常用的变压器相间短路的后备保护可能有( )和阻抗保护等。
A.过电流保护 B.低电压起动的过电流保护 C.复合电压起动的过电流保护 D.负序过电流保护
3、变压器主保护包括( )等。
A.过负荷保护 B.纵差动保护 C.电流速断保护 D.气体保护
4、微机保护定时中断服务程序的功能包括( )。
A.完成数据采集 B.计算保护功能中的测量值
Word资料.
..
C.将计算值与整定值比较 D.时钟计时并实现保护动作时限 E.保护逻辑判断发出保护出口命令
5、防止电气误操作的“五防”是指( )。
A.防止误操作断路器 B.防止带负荷拉合隔离开关 C.防止带电挂接地线 D.防止带接地线送电 E.防止误入带电间隔 F.防止带负荷拉合断路器
6、中间继电器的作用有( )。
A.投入/退出保护 B.增大保护固有动作时间 C.增加触点容量 D.接通/断开保护出口
7、电力网主要由( )组成。
A.送电线路 B.变电所 C.配电所 D.配电线路
8、继电保护连接片(或称为压板)用于( )。
A.投入/退出保护 B.增大保护固有动作时间 C.增加触点容量 D.接通/断开保护出口
四、案例分析:
1、某变电站运行人员发现油浸式变压器轻瓦斯保护动作,据分析其可能原因为( )。 A.变压器内部发生轻微故障 B.变压器高压套管相间短路 C.变压器漏油产生油面下降 D.变压器低压套管相间短路
2、某变电站的一条线路采用电流三段式保护,其中限时电流速断的整定值为10A,在线路末端发生相间故障时,最大短路电流(最大运行方式下三相短路)为30A,最小短路电流(最小运行方式下两相短路)为15A,则限时电流速断保护的灵敏系数为( )。 A.1.5 B.2 C.3 D.4
Word资料.