A.20~30% B.40~50% C.60~90% D.80~95%
36、自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为三相重合闸、( )和综合重合闸。
A.单相重合闸 B.一次重合闸 C.二次重合闸 D.单侧电源重合闸
37、电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用( )标注。 A.减极性原则 B.加极性原则 C.同极性原则
38、安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及( )。
A.原理接线图 B. 流程图 C.端子排图 D.逻辑框图
39、将交流一次侧高电压转换成可供控制、测量、保护等二次设备使用的二次侧电压的变压设备称为( )。
A.电流互感器 B.电压互感器 C.电流表 D.电压表
40、电压互感器一般二次侧额定相电压为( )。 A.110V B.380V C.100/3V D.10kV
二、 判断题:
1、电力系统是由发电厂、变电所、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。( ) 2、低压配电网中保护中性线代号为PE。( )
3、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作时不误动是指保护具有较好的可靠性。( ) 4、低电压继电器动作时,动断触点闭合。( ) 5、相间距离保护反应故障为接地故障及相间故障。( )
6、零序电流I段动作电流的整定为躲过本线路末端接地短路流过保护的最大零序电流。( ) 7、三段式零序电流保护中第II段为零序过电流保护。( ) 8、本线路的限时电流速断保护动作电流的整定原则为与本线路瞬时电流速断保护配合。( ) 9、三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路,通过动作电流、动作时限整定任何时候都不能保证保护的选择性。( )
10、距离保护反应保护安装处至故障点之间的阻抗。( )
11、用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备的保护为限时电流速断保护。( )
12、距离保护装置测量阻抗大于整定阻抗时,说明短路点在保护区内,保护动作。( ) 13、变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。( )
14、造成变压器差动保护不平衡电流的因素有电流互感器变比标准化、两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配、变压器分接头调整等。( )
15、变压器过负荷保护一般接三相电流,经过延时发出信号。( )
16、变压器油箱内故障包括绕组间的相间短路、引出线上的相间故障及绕组与铁芯之间的单相接地故障等。( )
Word资料.
..
17、变压器差动保护动作电流应按躲过最大负荷电流整定。( )
18、在使用跌落式熔断器时,应按照额定电压、额定电流和额定负荷电流选择。( ) 19、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是快速动作的继电器。( )
20、跌落式熔断器熔丝组件安装在熔丝管内,正常时依靠作用在熔体的拉力使熔丝管保持在合闸位置。( )
21、变压器差动保护可实现外部故障时不动作,内部故障时动作,从原理上能够保证选择性。( )
22、电动机低定值电流速断保护在电动机起动时投入。( )
23、电动机纵差动保护接线电流互感器二次回路发生断线时应闭锁保护。( ) 24、电动机电流速断保护高定值按照躲过电动机的最大起动电流整定。( )
25、电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择定时限特性或反时限特性。( ) 26、电动机纵差动保护接线,一侧接于机端电流互感器,另一侧接于中性点侧电流互感器。( )
27、电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路解除,电动机不能再起动( )。 28、微机保护通过A/D获得输入电压、电流的模拟量的过程称为多路转换。( ) 29、电力系统的故障性质可分为瞬时性故障和永久性故障。( )
30、低压母线分段备自投接线的动作过程描述为主供电源失电,跳开主供电源断路器,延时后闭合主供电源断路器。( )
31、备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应延时动作。( ) 32、备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和暗备用方式。( ) 33、异常运行情况发生时,瞬时或延时发出警铃音响信号,即事故信号。( ) 34、隔离开关的操动机构通常有气动操作、电动操作和电动液压操作三种形式。( ) 35、电压互感器二次必须装设一个保安接地点,以防止互感器一、二次绕组绝缘击穿时危及设备和人身安全。( )
36、隔离开关没有灭弧机构,不允许切断和接通负荷电流。( )
三 、 多选题:
1、断路器控制方式中,按照控制断路器数量的不同可分为( )。
A.一对一控制 B.N对二控制 C.N对三控制 D.一对N控制
2、微机保护定时中断服务程序的功能包括( )。
A.完成数据采集 B.计算保护功能中的测量值
C.将计算值与整定值比较 D.时钟计时并实现保护动作时限 E.保护逻辑判断发出保护出口命令
3、变电站自动化系统中监控子系统的主要功能有( )。
A.数据采集 B.事件顺序记录 C.操作控制 D.故障记录、故障录波和测距 E.安全监视 F.人机联系、打印
4、微机保护具有( )等布线逻辑保护的功能。
A.出口执行 B.人机接口 C.信号测量 D.逻辑判断
Word资料.
..
5、电动机的各种非接地的不对称故障包括( )等。
A.电动机匝间短路 B.断相 C.供电电压较大不平衡 D.相序接反 6、高压电动机运行常见的异常运行状态有( )。
A.过负荷引起的过电流 B.堵转 C.起动时间过长 D.一相熔断器熔断或三相不平衡 E.供电电压过低或过高
7、电动机过热保护由( )构成。
A.过热告警 B.过热跳闸 C.过热闭锁 D.过热禁止再起动
8、电力系统发生不对称短路,三相电压电流可分解出( )。 A.正序分量 B.负序分量 C.零序分量
四 、案例分析题:
1、某区域电力系统由于发生故障引起系统频率下降,此时自动低频减载装置将( )。 A.不动作 B.自动断开非重要负荷 C.自动断开重要负荷 D.自动断开所有负荷
2、某10kV系统输电线路安装了反应故障时电流增大的过电流保护,保护整定电流值为5A,线路末端短路最大三相短路电流为15A,线路末端短路最小两相短路电流为10A,该保护的灵敏系数为( )。
A.5 B.3 C.2 D.1.5
Word资料.
..
继电保护模拟练习题四
一、 单选题:
1、电力系统中相与相之间或相与地之间,通过电弧或其他较小阻抗形成的一种非正常连接称为( )。
A.开路 B.短路 C.断路 D.虚接
2、变电站中将交流一次侧大电流转换成二次电流,供给测量、保护等二次设备使用的电气设备是( )。
A.变压器 B.电压互感器 C.电流互感器 D.母线
3、继电保护的灵敏度用( )表示。
A. 保护装置反应的故障参数与保护装置的动作参数之比 B. 保护装置反应的故障参数与保护装置的动作参数之和 C. 保护装置反应的故障参数与保护装置的动作参数之积 D. 保护装置反应的故障参数与保护装置的动作参数之差
4、反应故障时电压降低动作的低电压保护,要使保护动作,灵敏系数必须( )。 A. 大于1 B. 小于1 C. 等于1
5、对单侧有电源的辐射形电网,当短路点距离系统电源越远,短路电流( )。 A.越小 B.越大 C.无论远近均相等
6、从故障切除时间考虑,原则上继电保护动作时间应( )。
A.越短越好 B.越长越好 C.无要求,动作就行
7、继电保护中相间短路通常仅考虑三相短路、( )几种情况。
A.单相接地短路 B.二相断开 C.两相短路 D.一相断开
8、零序功率方向由( )与零序电流计算取得。
A.A相电压 B.B相电压 C.C相电压 D.零序电压
9、三段式电流保护中限时电流速断的特点为( )。
A.无动作延时,通过动作电流的整定保证选择性,只能保护线路始端一部分 B.带有短延时,通过动作电流的整定和短延时保证选择性,可以保护线路全长
C.带有较长延时,通过动作电流间的灵敏度配合、动作时限的配合保证选择性,能够
保护本线路的全长和相邻线路的全长
10、对线路装设的三段电流保护,定时限过电流保护为( )的远后备保护。 A.本线路 B.相邻线路 C.本线路及相邻线路
Word资料.
..
11、中性点不接地系统通常采用接地选线和( )的方式实现单相接地保护。 A.零序电流I段保护 B.零序电流II段保护 C.零序电流III段保护 D.绝缘监视
12、时间继电器在继电保护中主要实现( )。
A.启动保护 B.出口跳闸 C.动作延时 D.动作信号
13、距离保护采用三段式,分为相间距离保护和( )。
A.零序电流保护 B.低电压保护 C.电流保护 D.接地距离保护
14、能够使过电压继电器开始动作的( )称为过电压继电器的动作电压。 A.最大电压 B.最小电压 C.任意电压
15、变压器主保护包括气体保护、电流速断保护或( )等。
A.过负荷保护 B.纵差动保护 C.过电流保护 D.零序保护
16、对中、小容量的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与气体保护配合构成变压器的( )。
A.后备保护 B.近后备保护 C.远后备保护 D.主保护
17、复合电压起动的过电流保护的低电压元件由( )和单个低电压元件组成。
A.负序电压元件 B.零序电压元件 C.正序电压元件
18、变压器发生故障后,应该( )。
A.加强监视 B.继续运行
C.运行到无法运行时断开 D.立即将变压器从系统中切除
19、跌落式熔断器在( )流过后,装有熔丝的管子自由落下,是一种短路和过负荷保护装置。
A.短路电流 B.励磁涌流 C.负荷电流 D.差动电流
20、变压器相间短路的后备保护作用于变压器( )引起的变压器过电流。 A.内部故障 B.高压套管故障
C.区外故障 D.高压套管相间短路接地故障
21、变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到试验位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时( )。
A.只将高压侧断路器切除 B.只将低压侧断路器切除 C.只发信号,不跳闸 D.断开变压器各侧断路器
22、变压器出现励磁涌流时,如不采取措施,差动保护将( )。 A.正确动作 B.误动作 C.不动作
Word资料.