13、变压器低电压起动的过电流保护的电流元件接在变压器电源侧电流互感器二次侧。( ) 14、变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过变压器空载投入时的励磁涌流整定。( )
15、变压器内部故障时在变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的向量和。( )
16、变压器保护中电流速断保护、零序电流为变压器的后备保护。( )
17、变压器油箱内故障包括绕组间的线间故障、一相绕组匝间短路及绕组与套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。( )
18、变压器气体保护包括轻瓦斯保护和重瓦斯保护。( )
19、变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即跳闸位置和试验位置。( ) 20、变压器差动保护中TA断线监测用于电流互感器二次断线时发出信号。( ) 21、复合电压起动的过电流保护的低电压元件由负序电压元件和单个低电压元件组成。( ) 22、电动机的过负荷保护的动作对象可以根据对象设置动作于跳闸或动作于信号。( ) 23、电动机容量在5MW以下时,纵差动保护采用三相式接线。( ) 24、电动机的过负荷保护简化时可以采用定时限特性的过负荷保护。( )
25、电动机纵差动保护中还设有差动电流速断保护,动作电流一般可取1-2倍额定电流。( )
26、电动机电流速断保护定值按照躲过电动机的最大负荷电流整定。( )
27、电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过正常运行时差动回路的最大负荷电流。( )
28、微机保护数据采集系统包括电压形成、模拟滤波器、采样保持、多路转换、模数转换等功能模块。( )
29、自动重合闸采用操作系统的气压过低闭锁时,如断路器动作后气压过低,自动重合闸将自动合闸。( )
30、重合闸成功率计算为重合闸成功次数除以重合闸应该动作的总次数的百分数。( ) 31、自动低频减载装置按照频率下降的不同程度,自动分级断开相应的重要用户。( ) 32、自动重合闸装置按照一次系统情况可分为单侧电源重合闸、双侧电源重合闸等。( ) 33、常用的电压互感器接线方式有星形接线、V-V接线、两相电流差接线等。( )
34、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器和一个电流元件,流入电流元件的电流为两相电流差的接线方式为两相不完全星形接线。( )
35、电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用减极性原则标注。( ) 36、继电保护二次接线图中,归总式原理接线图简称原理图。( )
三 、 多选题:
1、变电站信号系统根据信号的用途可分为( )。
A.位置信号 B.事故信号 C.预告信号 D.指挥信号 E.联系信号
2、电流互感器常用的接线方式有( )等。
A.两相电流差接线 B.三相完全星形接线 C.两相不完全星形接线 D.两相完全星形接线
3、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中负电源采用的标号为( )。 A.101 B.201 C.102 D.202
Word资料.
..
4、继电保护装置是在( )情况下动作的一种自动装置。
A.电力系统故障 B.异常运行 C.正常状态
5、变电所的操作电源按其性质分为( )。
A.交流操作电源 B.直流操作电源 C.独立电源 D.非独立电源
6、三段式电流保护中( )构成线路的主保护。
A.瞬时电流速断保护 B.限时电流速断保护 C.定时限过电流保护
7、断路器操动机构的类型包括( )等。
A.电磁操动机构 B.弹簧储能操动机构 C.液压操动机构 D.空气操动机构
8、一般把继电保护的( )称为继电保护的整定计算。 A.继电器选择 B.动作值的计算 C.灵敏度的校验 D.动作时间的计算
四 、 案例分析题:
1、某变电站采用备用电源自动投入装置,当工作电源故障时,自投装置自动投入,但故障没有消除,据分析此时( )。
A.自投装置将再次投入,如跳闸后不再投 B.保护将动作跳闸,自投装置不再投入
C.自投装置将再次投入,直到成功 D.自投装置将再次投入,故障后发信号
2、某10kV系统通过配电线路向负荷供电,电源电抗X=0.12Ω,线路长度=10 km,线路单位长度电抗X=0.30Ω/ km,当线路末端发生三相短路时,短路电流周期分量为( )。 A.3.50 kA B.3.07 kA C.2.17 kA D.1.85 kA
Word资料.
..
继电保护模拟练习题三
一 、 单选题:
1、电力系统发生不对称短路,各相序电流中( )的三相大小相等,相位相同。 A.正序电流 B.负序电流 C.零序电流
2、电力系统容量超过被供电系统容量( )倍时可视为无限大容量电力系统。 A.10 B.20 C.25 D.50
3、继电保护装置是在( )或异常运行情况下动作的一种自动装置。
A.电力系统故障 B.频率升高 C.频率降低 D.正常操作
4、对一次电力系统的发电、输配电以及用电的全过程进行监视、控制、调节调度,以及必要的保护等作用的设备称为( )。
A.高压设备 B.低压设备 C.一次设备 D.二次设备
5、本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重叠区发生故障时由( )。
A.本线路的限时电流速断保护动作跳闸 B.下级线路瞬时电流速断保护动作跳闸 C.均动作跳闸 D.均不动作
6、对单侧有电源的辐射形电网,当短路点距离系统电源越远,短路电流( )。 A.越小 B.越大 C.无论远近均相等
7、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电流称为电流继电器的( )。 A.动作电流 B.返回系数 C.感应电流 D.返回电流
8、零序电流的大小不仅与中性点接地的( )有关,而且与系统运行方式有关。
A.变压器的型号 B.变压器的多少、分布 C.变压器的种类
9、当加于低电压继电器的线圈电压( )继电器的动作电压时,继电器动作。 A.大于 B.小于 C.无关
10、电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应( )而动作。 A.电压增大超过定值 B.电流减小超过定值 C.电流增大超过定值 D.电压减小超过定值
11、定时限过电流保护近后备灵敏系数要求( )。 A.大于1.2 B.大于1.3 - 1.5 C.小于 1.2 D.小于1.3 - 1.5
Word资料.
..
12、线路接地故障的近后备保护和远后备保护为( )。
A.零序电流I段保护 B.零序电流II段保护 C.零序电流III段保护
13、一般把继电保护动作值、( )的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算。 A.功率 B.相位 C.动作时间 D.相角
14、继电保护中相间短路通常仅考虑三相短路、( )几种情况。
A.单相接地短路 B.二相断开 C.两相短路 D.一相断开
15、变压器主保护包括气体保护、电流速断保护或( )等。
A.过负荷保护 B.纵差动保护 C.过电流保护 D.零序保护
16、变压器相间短路的后备保护作为( )或电流速断保护和气体保护的后备保护。 A.过电流保护 B.变压器差动保护 C.零序电流保护 D.负序过电流保护
17、变压器过负荷保护动作后( )。
A.延时动作于信号 B.跳开变压器各侧断路器 C.给出轻瓦斯信号
18、对于容量在( )的油浸式变压器以及400kVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。
A.800kVA及以上 B.800kVA及以下 C.500kVA及以上 D.500kVA及以下
19、变压器气体保护用于反应油箱漏油等造成油面降低以及( )。 A.变压器油箱内部的各种故障 B.引出线的套管闪络故障 C.引出线上的相间故障 D.过负荷
20、对中、小容量的变压器,可以装设单独的( ),与气体保护配合构成变压器的主保护。
A.过电流保护 B.电流速断保护 C.过负荷保护 D.零序电流保护
21、利用变压器励磁涌流中含有明显的二次谐波分量的特征,通常采用( )构成变压器差动保护。
A.二次谐波制动原理 B.带速饱和变流器的差动继电器 C.鉴别波形间断原理 D.波形对称原理
22、跌落式熔断器安装有( ),允许切断一定大小的负荷电流。 A.熔丝 B.消弧栅 C.螺母 D.弹簧
23、变压器差动保护反应( )而动作。
A.变压器两侧电流的大小和相位 B.变压器电流升高
Word资料.
..
C.变压器电压降低 D.功率方向
24、在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时引入( )、电流互感器变比误差系数及非周期分量系数等措施。 A.电流互感器同型系数 B.电流平衡调整
C.电压平衡调整 D.调整电压互感器的变比
25、电动机单相接地故障电流为( )时,保护带时限动作于跳闸。
A.10A以下 B.10A及以上 C.5A以下 D.5A及以上
26、下列保护中( )用于反应电动机在起动过程中或在运行中发生堵转,保护动作于跳闸。
A.低电压保护 B.堵转保护
C.过热保护 D.纵差动保护和电流速断保护
27、高压电动机通常指供电电压等级为( )的电动机。
A.220V/380V B.3~10kV C.110 kV D.220 kV
28、电流速断保护主要用于容量为( )的电动机。
A.小于2MW B.2MW及以上 C.小于5MW D.5MW及以上
29、电动机装设过电压保护,当三个相间电压均高于整定值时,保护( )。 A.经延时跳闸 B.发出异常信号 C.不应动作
30、当供电电网电压过高时,会引起电动机铜损和铁损增大,增加电动机温升,电动机应装设( )。
A.装设低电压保护 B.装设过电压保护 C.装设过负荷保护 D.装设堵转保护
31、微机保护采样频率( ),越能真实反应被采样信号。 A.越高 B.越低 C.失真
32、微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、( )组成。 A.软件算法 B.微机主系统 C.中断程序 D.逻辑判断
33、将非正常操作断开的断路器按需要自动重新合闸的一种自动装置称为( )。 A.备用电源自动投入装置 B.低压减载装置 C.低频减载装置 D.自动重合闸装置
34、备用电源自动投入装置动作时间应以( )为原则,以减少电动机的自起动时间。 A.负荷停电时间尽可能短 B.负荷停电时间尽可能短 C.自投成功率尽可能低 D.设备故障率尽可能低
35、运行统计资料表明,线路重合闸成功率很高,约为( )。
Word资料.