7、变压器气体保护用于反应( )。
A.变压器油箱内部的各种故障 B.引出线的套管闪络故障 C.引出线上的相间故障 D.油箱漏油造成油面降低
8、电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择( )。
A.定时限特性 B.短延时特性 C.反时限特性 D.长延时特性
四 、案例分析题:
1、某电力公司的继电保护工作人员,在一次设备检修后,将线路纵差保护一次侧电流互感器的极性接错,当区内故障时( )。
A.保护迅速动作 B.保护延时动作
C.保护不动作 D.须等待相邻保护拒动时再动作
2、某变电站线路装设低电压保护,其正常工作时电压为100V,其动作电压为80V,在保护范围末端发生故障的最大电压为50V,则该低电压保护的灵敏系数为( )。 A.1.25 B.1.6 C.2 D.3
Word资料.
..
继电保护模拟练习题二
一 、 单选题:
1、既能关合、承载、开断运行回路的负荷电流,并能关合、承载短路等异常电流,但不能开断短路故障电流的开关设备为( )。
A.变压器 B.负荷开关 C.断路器 D.隔离开关
2、低压配电网中保护中性线代号为( )。
A.N B.PE C.PEN D.ABC
3、继电保护反映电力系统元件和电气设备的( ),根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发出信号、减负荷或延时跳闸。
A.故障 B.完好状态 C.正常运行状态 D.异常运行状态
4、电力系统出现过负荷属于( )。
A.故障状态 B.异常运行状态 C.正常运行状态 D.紧急状态
5、对线路装设的三段电流保护,定时限过电流保护为( )的远后备保护。 A.本线路 B.相邻线路 C.本线路及相邻线路
6、定时限过电流保护的保护范围为( )。
A.本线路全长 B.本线路及下级线路全长
C.本线路一部分 D.本线路全长及下级线路一部分
7、靠近线路电源端与靠近线路负荷端的定时限过电流保护,动作时间相比( )。 A.靠近线路电源端整定值小 B.靠近线路负荷端整定值小 C.整定值相等
8、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流( )。 A.等于0 B.等于本线路对地电容电流
C.等于各非故障线路对地电容电流之和 D.等于负荷电流
9、过电压继电器的( )之比称为过电压继电器的返回系数。 A.返回电流与动作电流 B.动作电流与返回电流 C.返回电压与动作电压 D.动作电压与返回电压
10、电力系统发生的接地故障,包括单相接地故障和( )。
A.两相故障 B.两相接地故障 C.三相故障 D.两相断线故障
11、能够使电流继电器开始动作的最小电流称为电流继电器的( )。 A.动作电流 B.返回电流 C.感应电流 D.返回系数
Word资料.
..
12、电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应( )而动作。 A.电压增大超过定值 B.电流减小超过定值 C.电流增大超过定值 D.电压减小超过定值
13、三段式零序电流保护中第II段为( )。
A.瞬时零序电流速断保护 B.限时零序电流速断保护 C.零序过电流保护
14、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电流称为电流继电器的( )。 A.动作电流 B.返回系数 C.感应电流 D.返回电流
15、变压器主保护包括( )、电流速断保护、纵差动保护。
A.过负荷保护 B.过电流保护 C.零序保护 D.气体保护
16、跌落式熔断器在( )流过后,装有熔丝的管子自由落下,是一种短路和过负荷保护装置。
A.短路电流 B.励磁涌流 C.负荷电流 D.差动电流
17、变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,使瓦斯继电器动作,则( )。 A.发出轻瓦斯信号 B.保护跳闸,断开变压器各侧断路器 C.发出过电流信号 D.发出过负荷信号
18、跌落式熔断器安装有( ),允许切断一定大小的负荷电流。 A.熔丝 B.消弧栅 C.螺母 D.弹簧
19、变压器差动保护反应( )而动作。
A.变压器两侧电流的大小和相位 B.变压器电流升高 C.变压器电压降低 D.功率方向
20、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差( )。
oooo
A.30 B.45 C.60 D.90
21、变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或( )和气体保护的后备保护。 A.电流速断保护 B.过电流保护 C.零序电流保护 D.负序过电流保护
22、跌落式熔断器的下限开断电流保证在保护安装处出现需要保护的最小短路电流时,熔断器能( )。
A.可靠跌落 B.正常供电 C.发出异常信号
23、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器具有( )功能,防止动作期间由于气流及油流不稳定造成触点接触不稳定。
A.重合闸 B.自保持 C.延时 D.备用电源自投
Word资料.
..
24、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应变压器绕组、套管故障以及( )。 A.过电压 B.引出线的短路故障 C.油箱漏油造成油面降低 D.过负荷
25、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、负序电流保护、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、( )等。
A.低电压保护 B.距离保护 C.气体保护 D.瓦斯保护
26、高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、( )以及一相绕组的匝间短路。
A.高压套管短路故障 B.单相接地短路
C.起动时间过长 D.低压套管短路故障
27、电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择定时限特性或( )。 A.长延时特性 B.短延时特性 C.反时限特性
28、下列保护中( )用于反应电动机在起动过程中或在运行中发生堵转,保护动作于跳闸。
A.低电压保护 B.堵转保护
C.过热保护 D.纵差动保护和电流速断保护
29、对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,一般采用( )取得零序电流。
A.正序电流互感器 B.负序电流互感器 C.零序电流互感器 D.零序电压互感器
30、电动机堵转保护采用( )构成。
A.定时限动作特性 B.反时限动作特性 C.长延时动作特性 D.短延时动作特性
31、微机保护采样中断的时间间隔Ts与采样频率fs的关系为( )。 A.fs=1/Ts B.Ts=2fs C.Ts=fs D.fs=3/Ts
32、微机保护具有信号测量、( )、出口执行等布线逻辑保护的功能。
A.模数变换 B.人机接口 C.硬件自检 D.逻辑判断
33、进线备自投接线的动作过程描述为( )。
A.工作线路失压跳闸,监测备用线路无流、工作线路有电压时,投入工作线路 B.工作线路失压跳闸,监测工作线路无流、备用线路有电压时,投入工作线路 C.工作线路失压跳闸,监测工作线路无流、备用线路有电压时,投入备用线路
34、变压器备自投接线的动作过程描述为( )。
A.工作变压器故障时,跳开工作变压器,在确定跳开且备用变压器有电压时投入备用变压器
Word资料.
..
B.工作变压器故障时,跳开工作变压器,延时后投入工作变压器
C.工作变压器故障时,跳开备用变压器,在确定跳开且备用变压器有电压时投入工作变压器
35、备用电源自动投入装置动作时间应以( )为原则,以减少电动机的自起动时间。 A.负荷停电时间尽可能短 B.负荷停电时间尽可能短 C.自投成功率尽可能低 D.设备故障率尽可能低
36、备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和( )方式。 A.暗备用 B.线路备用 C.变压器备用 D.母线备用
37、电压互感器的变比为( )。 A.U1/U2 B.U1/I....2
C.U2/I2 D.U1/I1
....
38、电流互感器二次绕组与电流元件线圈之间的连接方式称为电流互感器的( )。 A.接线方式 B.连接组别 C.安装接线
39、断路器位置信号中,当断路器被自动重合闸动作合闸时( )。 A.绿灯亮 B.红灯亮 C.绿灯闪 D.红灯闪
40、从屏背面看,表明屏内安装设备在背面引出端子之间的连接关系,以及与端子排之间的连接关系的图纸为( )。
A.原理接线图 B.屏背面接线图 C.端子排图 D.屏面布置图
二 、 判断题:
1、电力系统发生不对称接地短路,三相电压电流可分解出正序分量、负序分量、及零序分量。( )
2、电力系统中至少有一个中性点直接与接地设施相连接的接地方式称为中性点直接接地。( )
3、电力系统自动装置可分为自动调节装置和自动操作装置。( ) 4、瞬时电流速断保护反应线路故障时电流减小动作,且无动作延时。( ) 5、距离保护装置所测量的阻抗与保护安装处至短路点的电压成正比。( )
6、利用电力系统发生相间短路的主要特征可以构成反应电流增大的阶段式电流保护。( ) 7、中性点不接地系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证设备和系统的安全。( )
8、时间继电器在继电保护中一般由交流电源操作。( )
9、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路末端两相短路时,流过保护的最小短路电流进行校验。( )
10、本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为与下级线路瞬时电流速断保护配合。( )
11、中性点不接地系统通常采用绝缘监视和接地选线的方式实现单相接地保护。( ) 12、定时限过电流保护远后备灵敏系数计算为最大运行方式下级线路末端三相短路电流与动作电流之比。( )
Word资料.