6. 施工中必须控制涂料的工作粘稠度,不得在施工过程中任意稀释。 7. 检查喷涂质量和喷涂遍数。喷涂后的表面应均匀,颜色一致,没有刷纹、接缝,无漏涂、透底、流坠和起皮现象,装饰线、分色线横平竖直。各层必须结合牢固。
8. 注意:大风或高温等气候条件下应暂停施工。温度高或有明水的房间应采用耐水腻子和涂料。
5.1.10 壁纸裱糊工程质量控制 1、施工质量控制要点
(1)墙面基层涂抹的腻子坚实牢固,不得粉化、起皮和裂缝,基层的处理一定要用铝靠尺靠平,特别是在阴阳角处裱糊前一定弹线找直,避免出现返工。 (2)裱糊前将突出基层表面的设备或附件卸下。
(3)满刮腻子磨平:在基层上满刮腻子,待基层干燥后,用砂纸打磨平整,表面刷一遍清油,要薄而均匀。
(4)墙面基准线:裱糊壁纸,纸幅必须垂直,在距离墙的阴角100mm处弹好垂直线,依此为基准,裱糊第一张壁纸。从第二张开始先上后下对缝裱糊。裱糊时应经常校对、调整。保持纸幅垂直,阴角拼缝宜留在暗面处。
(5)湿润壁纸:根据墙面实际尺寸统筹考虑裁减壁纸,将裁好的壁纸编号,按顺序粘贴,裁割时一般两端预留3cm。在壁纸上墙之前应预先刷清水一道,闷水3~5分钟,再刷粘结剂一遍,静置10分钟后再上墙。同时,在墙基层刷粘结剂一遍,壁纸即可上墙裱糊;如果有些壁纸背面已带粘结剂的,可以不涂粘结剂,闷水之后即可粘贴。幅面较长的壁纸涂刷胶粘剂后宜采用蛇行折叠放置。 (6)基层涂刷粘结剂的宽度宜比上墙壁纸约宽100mm,刷粘结剂要薄而均匀,不可漏刷,不宜过厚。在基层表面涂刷粘结剂应根据裱糊壁纸的宽度,涂刷一段,
裱糊一张。
(7)粘贴壁纸:粘贴壁纸纸幅必须要垂直,先对花,对纹拼缝,不显接茬,上端齐线,不留余量,然后用刮板由中向四边赶压,由拼缝开始,向外向下顺序压平、压实,并将多余粘结剂顺刮板操作方向挤出纸边,挤出的粘结剂要及时用湿毛巾软布抹净。
(8)清洁收尾:壁纸表面的胶水和斑污应随手擦干净,仔细检查拼缝,不能有“张嘴”翘角、翘边现象。
(9)壁纸裱糊要求粘贴壁纸的花纹图案完整,纵横连贯一致,色泽均匀一致,无气泡、皱褶、翘边、表面无污迹、胶痕等缺陷。表面平整,粘结紧密、无离缝及搭缝现象。
2、注意事项
(1)裱糊工程基体或基层的含水率不得大于8%。 (2)裱糊工程的质量应符合下列规定:
1) 表面平整,无波纹起伏。壁纸、墙布与贴脸板和踢脚板紧接,不得有缝隙。
2) 各幅拼接横平竖直,凭接处花纹、图案吻合,不离缝,不搭接,距墙面1.5m处正视,不显拼缝。
3) 壁纸墙布边缘平直整齐,不得有纸毛、飞纤。
6、安装分项工程重量控制
6.1电气设备安装监理处理方法及对策 1、电缆敷设
1)电缆敷设前进行绝缘摇测1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地绝缘电阻应不低于10M
。
2)电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧,装压压扁,扩层断裂和表面严重划伤等缺损,直埋敷设时,一定要清除沟内杂物,铺完底沙或细土,严禁在管道上面或下面平行敷设,电缆直埋通过道路时一定要穿管保护,保护管出道路外,不少于1M。
3)电缆进入室内电缆沟时,防止套管防水处不好,沟内进水,应严格按规范和工艺要求施工。
4)沿支架或桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐、交叉严重,电缆施工前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工,电缆敷设时,应敷设一根理一根、卡固一根。
5)沿桥架或托盘敷设的电缆进入室内,防止不够弯曲半径,在桥架上或托盘上施工时,施工人员应考虑满足该桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。
6)防止电缆标志牌挂浆不整齐,或有遗漏。
7)电缆在电缆沟内敷设时,电力电缆与控制电缆不应敷设在同一层支架上,电力电缆在电缆沟内并列敷设时,水平净距为35mm,但不应小于电缆的外径。
8)电缆明敷时,电缆与热力管道的净距不应小于1m,否则应采取隔热措施,电缆与非热力管道的净距不应小于0.5m。如小于0.5,应采取强制机械的措施。
9)明敷设电缆要通过建筑物件变形缝处,应做补偿装置,电力电缆拖地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线。
10)电缆保护管口光滑,无毛刺,固定可靠,防腐良好,弯曲处无弯扁现象,弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径,出入地沟和建筑物的保护管口应封闭严密。
2、配电柜及动力柜安装
1)柜(盘)内设备的导电接触面与外部母线连接须接触紧密。
2)柜(盘)与基础型钢间连接紧密,固定牢固,接地可靠,柜(盘)间接平垫。
3)二次小线接线正确导线与电器端子排的连接紧密,标志清晰齐全。柜(盘)及其支架接地(零)支线敷设连接紧密牢固,接地(零)线截面选得正确。
4)注意柜(盘)内控制线压接不紧接线错误。
5)柜(盘)及其支架接地(接零)支线敷设应设连接紧密、牢固,接地(接零)线接截面选用正确,需防腐的部分均匀无遗漏。
6) 配电箱(盘、板)安装位置正确,固定可靠,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,一管一孔顺直进入箱内,露出长度小于5mm,用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2-4扣,暗式配电箱箱盖门紧贴墙面,箱体油漆完整。
7)用电气焊开孔和开长孔。
8)在240mm墙上安装配电箱,后部缩进墙内,箱体后部应设置钢丝网片或石棉板,防止直接抹灰致使墙体开裂。
9)当采用TW-S制式时,不能使工作零线与保护接零(接地)线混同,应设置单独的零排(N)和保护排(PE),不能压在盘面的固定螺栓上。
3、潜水泵、循环泵、消防泵等电机安装应注意以下质量问题: 1)电机接线盒内裸露导线,线间对地距离不够。 2)小容量电机接电源时不摇测绝缘电阻。 3)电机外壳接地线不牢,接线位置不正确。 4)靠背轮间隙不一致。
5)电机起动跳闸。电机电源线引出地面管不得底于200mm,管口必须采用防水措施。
4、照明安装工程 1)薄壁钢管严禁熔焊。
2)铁管在焊跨接地线时,不得将管焊穿、焊接不牢、漏焊、焊接倍数不够,金属管严禁对接焊。
3)导线间和导线间的绝缘电阻值,必须大于0.5M?。
4)采用PVC管时,含氧指数要在27%以上,墙面预埋采用中型管,埋地采用耐冲击的重型管,管与管连接采用PVC正宗胶水。
5)暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图纸要求沿最近线路敷设,不绕行,弯曲处可明显减少。
6)预埋盒、箱、支架吊杆歪斜,或者盒箱进出不一致,应根据具体情况进行修复。
7)暗配管管路堵塞,配管后应及时扫管,发现堵管及时修复,配管后应及时加管堵,把管口堵严实,暗配管保护层大于15mm。
8)暗敷管穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如:穿过建筑物和设备基础处外加保护管。
9)金属电线保护管、盒、箱及支架接地(零),电气设备器具和非带电金属部件的接地(零)线连接紧密牢固,线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。
10)金属管煨弯处出现凹扁过大或曲半径不够倍数的现象。
11)电线管在焊接地线时,将管焊漏、焊接不牢、漏焊,焊接面不够倍数。 12)明配管吊顶内或护墙板内配管,固定点不牢,螺丝松动,铁卡子固定点间距过大或不均匀。
13)焊口不严,破坏镀锌层,应将焊口焊严,受到破坏的镀锌层处及时补刷防锈漆。
5、管内穿线
1)照明线路绝缘电阻值不小于0.5M
,动力线路绝缘电阻不小于1M
,
如低于标准,应将管路中的泥水及时清除干净或更换导线。
2)铜导线连接时导线的缠线圈数不足5卷,未按工艺要求连接的接头均应拆除重新连接。
3)导线连接处焊锡不饱满,出现虚焊,夹渣现象不能发生。 4)多股软铜线必须进行涮锡。
精装修监理细则