电梯加装IC卡施工过程记录
建筑名称: 工程地点: 制造单位: 电梯型号: 施工单位: 资质证书号: 开工日期: 年 月 日 开工告知书编号: 竣工日期: 年 月 日
施工单位(盖章) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日
*******
填写说明
1. 本安装检查记录表适用于对正和物业电梯的改造大修检查。
2. 根据施工电梯的类型和资料表格容的要求,分别由施工单位项目负责人、施工自检人员、质检员及相关单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。
3. 施工自检记录应填写真实、清楚、齐全。“自检结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据,填写数据单位 mm;,;无数据要求的,可填划合格符号“√”或不合格符号“×”;若无此项目时,划“/”表示未发生。 “结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“无此项”等单项结论。 4. 施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔。 5. 自检部分由安装人员按工序项目﹑阶段进行检查,每完成一道工序进行实测,必须填写实际数据。
6. 安装工地负责人必须对安装人员自检的实测数据进行复合。若复 合结果不合格,因限期整改至合格,并经检查人员认可并签字。但在整改合格之前,与此工序相关的工序不能进行。
7. 申报竣工之前,所有项目的自检结果必须填写完毕。并由公司质保科对电梯品质负责抽检。
电梯IC卡安装工程施工记录明细表
建筑名称: 单 位 建设单位 安装单位 出厂编号 电梯型号 额定载重量 额定速度 层/站/门 kg 人 m/s / / 名 称 电梯出厂日期 电 梯 类 别 驱动方式 控制方式 轿厢规格 长×宽×高 开门方式 □中分, □旁开(左、右) 开工日期 该电梯已按 GB 50310《电梯工程施工质量验收规》和TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》及GB 10060《电梯安装验收规》安装完毕,验收合格。 安装单位(盖章): 负 责 人(签字): 年 月 日 年 月 日 竣工日期 年 月 日 负责人 年 月 日 × × mm
电梯IC卡施工过程记录 序号 检查项目 检 查 容 与 要 求 自检结果 结论 一、验收电梯的工作条件应符合GB/T 10058的规定 1 2 3 4 5 6 7 机房温度 相对湿度 供电电压 环境空气 安装单位 应提供的 资料文件 二、电梯环境 机房门应为防火门;门应向外开启;机房门应装有带钥匙的锁,它可以从机房不用钥匙打开;门窗装配齐全并应防风雨;门口有“机房重地闲人免进”标志;机房无杂物,通道应安全、畅通 无杂物、积水与油污及与电梯无关的设施 各机械活动部位按产品要求加注润滑油 齐全、位置正确、功能有效、安全可靠 建设单位 安装单位 安装项目负责人 5℃~40℃之间 湿度应保持在电梯及检验所允许的围 波动在额定电压的±7%围 不应含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃 安装自检记录(本册) 安装过程中事故记录与处理报告(如发生时) 变更设计的证明文件(如发生时),其他有关资料 8 机房及通道 质检员 9 10 11 井道及底坑 润 滑 安全装置 检查人员 签 字 检查日期
电气装置安装质量施工过程记录
检查项目 检 查 容 与 要 求
自检 结果 结论 出入电线管、槽的电线应有护口或其它保护措施 电线槽弯角、导线受力处应加绝缘衬垫,垂直部分应可靠固定 电线管导线总截面积≯管净截面积的40% 电线槽导线总截面积≯槽净截面积的60% 配线应绑扎整齐,留备用线,其长度与箱、盒最长的导线相同 接线编号齐全清晰。保护线端子、电压为220V以上的端子和电源开关断开后,仍带电超过50V的端子应有明显标记 导线敷设 全部电线接头、连接端子及连接器应设置于柜、盒或为此目的而设置的屏上 线槽应减少接头,接头冷压端子压接可靠,绝缘良好 导线和电缆的保护外皮应完全进入开关和设备的壳体或应进入一个合适的封闭装置中 如果不需使用工具就能将连接件或插接式装置拨出时,则应保证重新插入时,绝不会插错 安装位置、配合间隙应符合产品要求 遮挡板与感应器两侧间隙一致,与端面10mm±2mm 轿厢和井 道传感器 双稳态开关与磁块间隙5mm-10mm 支架应用螺栓固定,以便上下、左右调整 调整后须可靠紧固,其垂直水平偏差≯1mm 轿厢操作盘 及显示面板 防 腐 IC卡线路铺设 检查人员 签 字 检查日期 应与轿壁贴实,洁净无划伤 按钮触动应灵活无卡阻,信号应清晰正确,无串光现象 附属构架,电线槽、电线管等,均应涂防锈漆或镀锌,无遗漏 合理,接线接口处处理结实,保证不会脱落或断裂 质 检 员 安装项目负责人 施工自检员