一、工程概况及监理目标
工程概况:
本工程的设计单位为 设计院,总承包为 公司,安装施工单位为 建设公司,安装工程中的地下各类管道及生活管道属 施工,在土建施工阶段已大部分施工完毕。建筑面积约 米平方,分为液体油漆车间、粉体涂料车间、甲类仓库和办公室等九个单体建筑。给排水及消防专业除生产和生活用给排水、污水、雨水系统外,由于本工程为二级防火区域,消防要求比较高,设有完整的消火栓系统和泡沫喷淋系统及相应的监控系统。设立了专用消防泵房,内设消火栓系统和喷淋系统共用的电动主泵、内燃机主泵和两台稳压泵:还设有供泡沫喷淋用的低倍泡沫罐。有关消防的施工图纸已经市消防支队批准。
监理目标:
监理通过事前控制、事中控制和事后控制等手段进行工程的质量、进度控制及二管理。质量目标为各分部为“优良”。
二、质量控制主要依据:
1、工程招标、投标文件,建设施工合同及其附件。 2、 的技术规范。
3、 院设计的,经业主批准的施工图纸及说明书。图纸会审记录。经业主批准的设计变更单。
4、工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-97。
5、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-98。 6、自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-96。 7、工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126-89。 8、给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-97。
9、建筑安装工程质量检验评定标准 工业管道安装工程 TJ307 10、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50273-98
11、建筑安装工程质量检验评定统一标准 GBJ300-88。 12、工业金属管道工程质量检验评定标准 GB50184-93。 13、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 GB50185-93。 14、其它与本工程有关的国家标准及行业标准、有关的地方规定。 15、有关设备、材料的技术标准、权威部门的鉴定书。
三、施工过程控制(事前、事中、事后)工作主要内容:
事前控制:
1、检查确认运到现场的材料、构件和设备符合业主审批规定,并查验试验、化验报告单,出厂合格证是否合格、齐全,未经监理批准的设备、材料不得进入工地和投入使用。
2、监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸要求施工,严格执行承发包合同,对工程主要部位、主要环节以及技术复杂工程加强巡视检查,必要时旁站。 3、对施工单位的检验测试仪器、设备、度量衡器定期检验对工作进行全面监督,不定期地进行抽检,保证度量资料的准确。 4、施工单位对重要工序编写施工方案,监理审查。 事中控制:
1、对施工测量、放样等进行随机抽查,如发现问题应及时通知施工单位纠正,并做出监理记录。
2、检查施工单位的工程自检工作,数据是否齐全;填写是否正确。对质量自检工作做出综合评价。
3、监督施工单位对各类与安装有关的土工和混凝土构件按规定进行检查和抽查。
4、做好工序检查及旁站监理,上道工序未经监理验收合格,不得进行下道工序的施工。未经验收的工序,不得隐蔽。
事后控制:
1、对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证,对重点工程部位驻点跟踪监理,签署分项工程的评定。
2、监督和协助施工单位进行竣工资料的整理,通过政府部门的验收。
四、施工方案审查计划:
施工方案和施工组织设计是保证工程顺利进行的一个重要环节。对承包商编制的施工方案和施工组织设计进行全面、深入、详细的审查是监理组的重要工作。在开工前,对送审的方案和设计作认真审核,提出书面意见,供总监理工程师作决定。
审查的主要内容如下: 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 审 查 内 容 支吊架制作和安装施工方案 各类管道的配制施工方案 管槽施工 平基及管基 地下管道敷设 支吊架和碳钢管的除锈刷漆 各类管道的压力试验方案 管道隐蔽 各类管道冲洗方案 管道保温方案 审 查 重 点 重点审查支吊架生根方式,尤其是在钢结构和檩条上生根要严格按设计要求进行 控制焊接质量和二次镀锌的质量 不得超挖 砼质量、标高及坡度 球墨铸铁管和带肋PVC管承插口到位,钢管接口防腐 不得安装后再刷漆 注意试验压力、时间及所用仪表的精度、量程、几何尺寸、要同时使用二台压力表 达到防腐要求,上下无硬物,回填密实度 注意水源的充足、排水的畅通和易于观测 搭接处及阀门,玻璃纤维的质量及保护层的质量 就位方式,泵和马达的水平、标高和中心1l 泵的安装 线。柴油机的起动电路、油管路、冷却水管路。
五、设备、材料报验计划:
凡进入本工程的材料、设备由项目经理部申报,经现场检验,总监审批后,才能用于工程。
材料、设备性能必须符合设计要求。
材料质量优良,申请时需提供产品合格证、质保书,材料性能测试报告。必要时一些材料要进行抽验。
进场设备应由三方人员开箱检查,开箱单与设备及部件核对无误。应有设备性能及参数的测试报告。设备生产厂的检验合格证。设备性能及参数与设计要求应相符。
主要检验计划: 序号 l 名 称 检 查 内 容 检查数量 备注 阀门 与设计要求及样品比较是否相符,每批10%,不少作强度、泄漏试验 于1个 二次镀锌管须做二遍检查 2 管子及管件 材质、管径、壁厚,管外有明显标如有必要,做抽志,化学成分,物理性能 样化验 3 4 型钢和钢板及连接件 规格、材质、厚度 同上 同上 保温材料 规格、厚度、容重、导热性 型号、规格与设计要求符合,各类重要设备开箱时合格证、许可证齐全(消防产品必应有业主、承包5 设备 须二证俱全),各类技术文件齐全,商、供货商、监 外观无损伤。对洁具等产品需事前理共同进行并做提供样品经业主同意。 好记录 六、关键控制、旁站、检测点计划:
序号 分项及工序名称 控制点及控制内容 管内洁净,就位正确,连接平直 控制手段 安全控制 大管道提升就位 l 给水—配管 跟踪检查 跟踪检查、旁2 消防水管及二次镀锌焊接方式,焊缝饱满,无夹管—焊接 渣、气孔 站。如有必要防火、通风 作无损探伤 3 喷淋、消防和给水—所用钢材、开孔方式,生根支吊架 方式,间距 跟踪检查 4 压力管—试压 5 喷淋、 消防、给水—冲洗 压力、压降、时间符合规范 旁站 出水洁净度 旁站 6 排水—埋地管(带肋标高、坡度、沙保护层及承跟踪检查,隐PVC管) 插口质量 标高、坡度 承插口质量 蔽工程 跟踪检查 跟踪检查 7 排水—水泥管 8 埋地给水管—球墨铸铁管 排水—闭水、盛水、通水、通球 9 符合规范 旁站 10 泵的安装 水平标高中心线、角度间隙旁站。有尺和接触面 位置和标高,稳定性,排水通畅 千分表 尺和目测 就位吊装 11 洁 具 七、施工质量控制详点:
1、设备和材料的质量控制:
为保证消防系统上所使用的系统组件、设备和材料的质量,在购置和进场检查时,应按照下列要求执行: 1) 购置时应符合设计要求外,还应符合:
① 甲供设备和材料的供应商应具备相应的资质。对消防产品,应具备制造地消防主管部门颁发的生产许可证以及使用地消防主管部门颁发的质量认可证。
② 乙供设备和材料的供应商除满足上条的要求外,承包商在签订购货合同前应将供应商的有关情况及相应样品、样本提交给业主和监理,并取得同意。如果不能同意,应更换供应商。对于重要设备,监理参与产品出厂试验。但是,此试验不代表对产品质量的最终肯定。