(6) 现场施工人员必须戴安全帽,安全帽必须系带,无安全帽保护的一律不准 进入施工现场 ;
(7) 全部高压操作,必须佩戴绝缘手套,穿着绝缘鞋进行 ; (8) 安装工具必须有绝缘胶带缠绕或其他绝缘措施 ;
(9) 在电池组进行串联前,先用万用表检测是否漏电,如有漏电,必须检查并 排除漏电故障 ;
(10) 线路安装时要严格核对线号和色标,防止误接线 ; (11) 安装施工现场配备干粉灭火器,防止出现火灾事故。 4、操作人员要求
(1) 为了防止人为误操作而导致的安全事故,本储能系统装置只允许受过培训 的合格电气工作人员进行操作。
(2) 系统操作人员应配有足够的安全设备并具备基本的急救能力。 (3) 系统操作人员要求熟悉本手册相关内容的所有说明及安全警告。 5、注意事项
(1) 系统运行时,运行人员应尽可能的在后台进行相关操作,尽量避免直接接 触装置本体 ;
(2) 系统运行过程中,严禁任何人员带电插拨端子或碰触 点; 八\\、J
(3) 系统运行过程中,严禁任何人员在柜门上的液晶面板上进行随意操作 ; 13
(4) 系统运行过程中,如出现异常现象需停机检修时,操作人员应从就地监测 系统操作台或站级监控系统下达停机指令,尽量避免在柜门前拍急停按钮来使系统 停机;
PCS内部元件及接触
(5) 系统运行过程中,任何人员不得随意打开前 / 后柜门;
(6) 系统运行过程中,避免触摸接近热源的外壳零件以免烫伤 ;
(7) 系统在运行过程中,任何人员不得有意或无意手动断开上级电源开关,应 有相应的监护机制 ;
(8) 系统内PCS在需要停电检修时,装置停电并确认断开一切外部电源后,由 于内部高电压电容的存在,技术人员需最少等待 30 分钟后才能打开柜门进行检修
(9) 在电池柜进行高压操作时必须带绝缘手套、绝缘鞋、绝缘帽 ; (10) 安装或检修工具必须有绝缘胶带缠绕或其他绝缘措施 ;
(11) 在电池组进行串联前,先用万用表检测是否漏电,如有漏电,必须检查并 排除漏电故障 ;
(12) 在进行电池组串故障排查时,必须遵循下列流程 :
1) 断开该电池组串的总正总负接触器以及断路器,确保该电池组串与其他电池 组串没有任何电气连接 ;
2) 定位问题电池组,断开该电池组与其他电池组的连接 ;
3) 断开该电池组与电池管理系统的电压采集连线和温度采集连线,进行故障排 查。
(13) 运行现场配备干粉灭火器,防止火灾事故发生。