好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10MWh储能系统设计方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图3电池柜外观 图4柜内电池排布示意图 6

图5柜内电池排布图

图6五连柜柜体排布图 7

4占地面积

储能系统占地面积需根据储能室场地结构进行排布。根据以往项目的建造经

验,需储能室面积约为68 x 26m

附上国家电网9MW储能系统及南方电网4MW储能系统平面布置图,以供参 考。 如下图所示: 8

<1 昭 JrE Fr ■枣曽胃%叫■ #?*工』严 b ?町 丫和 r- - If*\;」h. ?丁

图7国网9MW储能系统平面布置图 9

图8南方电网4MW储能系统平面布置图 10

5产品安全、防护措施 5.1电池柜防护处理

电池柜的外壳防护等级要根据安装环境及使用条件,按《

GB4208-2008外壳防

护等级(IP代码)》选择。电池柜在三级污染的条件下运行,即电池柜的防护等级 达到IP30以上。

电池柜侧封板与柜体,柜门与柜体之间全部装有发泡成型的密封条。电缆引入 孔均装有过线橡胶套,并且涂有防护密封胶。风扇进出口处装有高效的过滤装置, 可有效防止灰尘进入,提高设备的防护等级。

电池柜散热选用的是低噪声的轴流风机,可以将电池柜的噪声控制在要求的范 围内。5.2储能系统装置安全措施方案

本储能系统装置为大型电力电子设备及大规模储能装置,具有能量密度高,体 积大,重量重,控制精密,结构复杂,专业性强的特点,同时也是高电压,大电 流,高功率的电气设备。在运输,安装,调试,维护过程中,错误的接线,错误的 操作,容易对设备造成损坏,严重的甚至威胁人身安全,因此需要采取各种安全措 施降低甚至消灭事故发生的可能性。

5.3安装措施内容 1、安全培训

(1) 安全思想教育

安全思想教育的主要目的是 :

, 通过提高现场施工与维护人员对错误接线,错误操作危害的认识,以增强现 场施工与维护人员保护自身和他人人身安全的意识 ;

, 通过提高现场施工与维护人员对安全施工,安全运行重要意义认识,以增强 现场施工与维护人员保护设备的责任感。

(2) 操作纪律教育

操作纪律教育使施工人员懂得严格执行劳动纪律对实现安全施工的重要性。遵 守劳动纪律是贯彻安全生产方针,杜绝伤亡事故,保障安全施工的重要保证。

11

(3) 安全知识教育

在施工之前须按照《锂电池使用安全常识》、《储能系统安装手册》、《储能 系统用户使用书册》对现场施工与维护人员进行全面培训。

(4) 安全技能培训

安全技能培训是指结合本工种,本专业特点,对现场施工与维护人员进行正确 安全操作的培训。每个现场人员都要熟悉本工种本专业的基本技能知识。凡进入现 场进行特种作业人员均必须持有特种作业操作许可证。

2、安全规则需知 使用本储能系统装置之前,请仔细阅读相关安全注意事项,以免造成不必要的 损害。

⑴ 系统的使用环境应满足 GB/T 479832007(1 EC 60721-3-3:2002) 中3C1和

3S1 的要求,周围不得有易燃、易爆、腐蚀性气体或物品

(2) 机箱外壳及接地端子一定要可靠接地,最好是直接与设备间专用的二次设 备接地网相连 ( 或通过屏柜的专用铜排 ) ,并确保保护接地的连续性、可靠性。接地 点应远离一次设备的接地点,特别是要远离避雷针 (器)的接地点 ;

(3) 应使用合格的交流或直流工作电源供电 ;

(4) 产品运行时不得随意触摸相关零部件及按键、按钮等,绝对禁止带电插拔 插件?必要的操作应由专业人员按照装置说明书及现场运行的作业规程的规定进行

(5) 产品的某些端子带有高电压或大电流,正式投运前一定要确认连接无误并 拧紧端子 ; 需要测量时,千万要小心使用仪表和工具,避免出现短路、接地、开路 等事故;

(6) 严禁非专业人员打开柜门。专业人员检修时,需注意柜内有高压电容,当 断开外部一切电源后,必须等候 30 分钟以上,待电容完全放电后才能打开柜门进 行检修或者更换配件。

3、 现场安装施工安全方案措施

(1) 安装团队指定一名现场设施工安全员 ;

(2) 安装调试施工人员必须进行上岗安全培训,熟读安装调试安装指南 ; 12

(3) 要有严格的总体施工安全技术方案和安全措施,对各种危险点要有充分预 想,要有具体预防措施 ;

(4) 开好班前班后会,每天的开收工都要开,缺一不可,要有记录,若不开班 前班后会,不认真研究制定安全技术措施的,一经发现不论后果与否,都将严惩不 贷;

(5) 严格停电、验电、挂地线程序,拉开低压开关施工的一律挂 \禁止合闸有人 工作\标示牌,停送电工作要专人负责,操作时要使用合格的安全工器具