渠道防渗衬砌工程施工方案
渠道防渗衬砌工程:干渠防渗衬砌工程5 条总长31.511km,其中:杉木河总干渠长164m,杉木河东干渠7043m,杉木河西干渠10985m,红卫干渠长8471m,小排吾总干渠长7848m。采用C20砼衬砌,施工方法如下:
施工工艺流程:施工准备→渠道开挖填筑成型→砼衬砌(盖顶)→场地清理。
一、施工准备
渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计,充分做好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作;应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整;还应做好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌渠床符合施工要求。
二、土方工程施工
衬砌渠道如为新筑填方渠道,渠道土质比较疏松,应对压实度指标做严格控制,以免建成通水后出现不均匀沉降,由其对渠道附属建筑物的回填应严格把关。
1、渠道放样
土方工程施工前,应进行渠道施工放样。首先,用全站仪及经纬仪定出渠道的中心控制线。中心桩在直线段一般每50m一个。弯道处5m加密一个。用钢尺量距,误差不超过1/1000。测角时两次误差不超过30 。其次,按四等水准要求控制高程,闭合精度要求
控制在20。一般每200m留一个临时高程控制点,必要时可加密。最后,根据中心线和高程控制点,放样出渠道底脚线和渠口线共四条控制线(如遇填方渠道还应放出清基边线及清基后的填筑边线)。
2、沟渠成型
渠道土模是土工膜和砼预制板的基础,又是隐蔽工程,因而施工过程中要严格控制场地清理、土万开挖、填筑等环节的质量。
(1)场地清理
在渠道边线确定后,要清理超出渠堤外坡脚边线0.2m范围内的土方,主要清除石渣、腐植土、草皮、树根(枝)等杂质,要求基面干净、平整。对新建渠道,要清除地表的草皮、树根、淤泥、腐植土等。
(2)土方填筑 a.填筑土料要求
填筑土料要洁净,符合规范要求,不准含有石渣(块)、粉砂、淤泥、腐植土、草皮、树根(枝)等杂质。并对土料取样做出实验和含水量测定。要求含水量在10-30%之间。填筑土方可采用环刀取样测试(干容重评定其质量),每lOOm2取一个土样,要求压实土干容重1. 6t/m3,压实系数不小于0.95。
b.土料填筑工序
土方填筑时,首先对下层土进行刨毛、洒水处理,然后开始分层填筑,每层填筑厚度要视碾压机械确定,220Kw推土机碾压宜铺土厚30cm,75Kw推土机碾压铺土厚15-20 cm,并控制铺土厚度保
持均匀一致,厚度误差不得超过10%。堤顶铺土宽度应超过设计宽度30-50 cm。碾压机械行走方向宜平行于渠轴线,碾迹套压宽度不小于20cm,碾压遍数根据试验确定。分段碾压时,两端搭接长度不小于1.5m,对机械碾压不到的边角部位,要进行人工夯补。下层土填筑完成要进行取样测试,测试合格后方可进行上层土方填筑施工。
在土方填筑中如发现有橡皮土、层面结合不良、松土层、裂缝或剪毁破坏等现象要立即进行处理,可采取换土、刨毛等措施重新填筑碾压。
c.渠槽开挖
渠槽土方开挖,其断面一般不宜一次到位。第一次开挖时,边坡及渠底应预留不小于20cm的保护层。第二层采用人工修坡平整夯实至设计断面。土模开挖断面严禁超挖贴补。
d.沟渠成型
对成型渠槽土模,要进行隐蔽工程验收。其外观要求达到平、直、光、硬。平:土模表面无忽高忽低现象;直:纵坡方向上下笔直成一线;光:表面光滑;硬:土模取样试验干容重达到1.6t/m。
三、双面立模
为了确保渠(沟)砼断面达到设计尺寸,保持砼表面光滑、外形美观,必须采用双面模板进行浇筑,称为双面立模。模板要选用洁净平整的九夹板,厚度20㎜为宜。
按照设计沟渠内、外侧高度分别拼接。如矩形沟渠断面设计尺寸为B×H(宽×高)=40×50cm,渠壁厚12cm,则该渠道两内侧模
板的高度为50cm;两外侧模板的高度为60cm,内外侧模板高度差为10cm,即为渠底厚度。
把拼接好的模板刷洗干净,然后在浇筑砼内侧涂满脱模剂或废机油、肥皂水等作为脱模剂,确保木模板拆除时不粘模,使脱模后的砼表面光洁美观。模板重复使用时,均应重复清理干净和刷涂脱模剂。
四、直线段模板安装
模板安装时采用钢架固定,装模前复核标高并拉线装模,其装模长度一般控制在50m左右,初步固定模板后再进行观测微调。具体安装步骤为:第一,先装两边外侧模板,外侧模板高度为设计水渠的净高加上底厚度(渠底厚度不得少于渠墙厚度)。第二,再安装内侧模板时,内侧模板高度为水渠的设计净高度。安装内模时,用小钉子穿过钢架孔钉到模板上(注意不要钉穿模板,便于拆模)。第三,用短木支撑把相邻的内外模撑到设计渠墙厚度(在砼进料浇捣的过程中要把它拔除)。第四,根据设计的渠道宽度用相应木支撑搭在钢架预设的扁铁上加固内模。第五,用¢10㎜小钢钎从钢架的钢筋插孔插入地下,以加固钢架,确保外侧模板不变形。
五、曲线拐弯段模板安装
由于水渠在田间地头施工,经常会因为各种地物地貌需要弧线或拐弯施工,为了确保水渠线条的柔顺和圆滑,在施工过程中常用1.2~1.6㎜的铁皮代替木板。外侧铁皮高度为渠净高加渠底厚度,内侧铁皮高度为设计渠净高,并根据钢架钉子孔的位置冲每10㎝
间距冲一排小孔。铁皮安装时,先根据实际施工地形把铁皮弯曲成相似的曲线型状,然后安装外侧铁皮,再安装内侧铁皮。因为铁皮比模板更薄,所以钢架处要夹一等厚小板条才能确保厚度与模板相同。注意弯道处要适当加密钢架,以确保铁板不变形。
在模板安装时,要根据田块需水量和排水量预埋进水口和排水口(进出水口应大于需水量或排水量),进水口要高于田面,出水口则要低于田块耕作层。
六、钢架固定
为了使模板平整、稳定、牢固,保证砼浇筑,机械振捣不变形,应采用钢架固定。钢架用普通角钢焊接制作,小型渠道(净高、宽在50㎝以下)的钢架采用30×30㎜的角钢焊接制作;净高、宽在50㎝以上的则要采用50×50㎜以上的角钢焊接制作,直立的角钢上钻有小孔,便于用铁钉联接模板。内侧的角钢长度比外侧的角钢短,相差长度即为渠底厚度。渠(沟)道平直段一般35—45㎝距离设一道钢架,模板接头处加一道钢架,防止接缝处变形,弯道视具体情况适当加密。为了适当的降低该施工工艺的成本,提高钢架的利用率,钢架采用双螺栓固定的可调整型焊接法,适合多种规格尺寸的渠道。
七、机械搅拌和振捣
渠道砼强度为C20,为了使砼浇筑均匀、密度高、质量优良,除了严格砼材料重量配合比和水灰比外,在施工中必须采用搅拌机拌和砼,振动棒振捣,并做到随拌、随运、随用。