15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 观众厅 休息厅 化妆室 体育馆 比赛馆 休息厅 贵宾厅 医院 高级病房 一般手术室 洁净手术室 X光CTB超 餐馆 0.5 2 4 30 70 40 228 64 35 15 20 50 8 40 20 174 216 55 447 370 180 2.5 5 8 35 70 58 65 27.5 17 40 20 30 15 40 50 65 86 68 205 203 173 110 150 300 150 300 注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9 四、按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标
冷负荷指标 建筑名称 W/m2建筑面积 旅馆 办公楼 图书馆 医院 80-90 体育馆 85-100 35-40 80-90 计算机房 数据处理 200-350(按人员座位数) 190-380 320-400 126-160 105-125 商店 营业厅设空调时,200-250按营业厅面积 会堂 180-225 剧院 200-300(按观众厅面积) 2冷负荷指标 建筑名称 W/m建筑面积 100-135 2注:l、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时,取上限;大
于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。
热负荷估算。
(l)按建筑面积热指标进行估算
注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法:
q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m2。
a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m2 F一总建筑面积, m tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃
五、建筑物冷负荷概算指标香港
冷负荷W/m 建筑物 显冷负荷 中部区 办公室 周边 个人办公室 会议室 教室 学校 图书馆 自动餐厅 高层、南向 高层、北向 65 110 160 185 130 130 150 110 80 110 150 95 总冷负荷 95 160 240 270 190 190 260 160 130 260 230 150 22
22
2
逗留者 m/人 2照明 W/m 2送风量 L/sm 210 10 15 3 2.5 6 1.5 10 10 1 10 10 60 60 60 60 40 30 30 20 20 20 50 40 5 6 8 9 9 9 10 10 9 12 10 8 公寓 戏院、大会堂 试验室 图书馆、博物馆 医院 手术室 110 380 6 20 8 公共场所 卫生所、诊所 理发室、美容院 地下 中间层 上层 药店 零售店 精品店 酒吧 餐厅 房间 公共场所 装配室 轻工业 会客室 一般比赛 公开比赛 50 130 110 150 130 110 110 110 110 130 160 80 110 150 160 160 110 110 3
150 200 200 250 225 200 210 160 160 260 320 130 160 260 260 240 220 240 10 10 4 1.5 2 3 3 2.5 5 2 2 10 10 3.5 15 6 5 3 30 40 50 40 60 40 30 40 30 15 17 15 15 45 30 20 40 80 8 10 10 12 10 8 10 10 10 10 12 7 8 9 10 8 12 12 百货公司 饭店 工厂 室内场所 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m℃
建筑物 W/m℃ 0.6--1.2 0.5--0.9 0.5--1.1 1.1--2.0 1.5--3.0 0.5--1.2 3办公室 剧院观众席 百货商店 旅馆 纺织厂 七、热损失概算W/m℃
建筑物 W/m℃ 3
混凝土建筑(全部) 混凝土建筑(最上层) 0.8--1.1 1.3--2.1 混凝土建筑(中间各层) 木结构建筑(全部) 木结构建筑(各房间) W/m℃一每m房间容积,室内外温差1℃时的热量W。 八、冷库冷负荷概算指标
KW/100m 冷库容积m 333
0.8--1.3 1.1--1.3 1.3--1.7 3℃ 100mm隔热 -10℃ 150mm隔热 3.9 3.1 2.5 2.2 1.9 1.6 1.5 -18℃ 200mm隔热 3.8 3.1 2.5 2.2 1.9 1.6 1.4 14--30 31--60 61--120 121--220 221--440 441--900 901--1400 3.7 3.0 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 第三章 风管系统设计
一、通风管道流量阻力表 1、缩伸软管摩擦阻力表 圆形风管 Φ150 Φ200 Φ250 Φ300 v=2 m/s 127/0.43 226/0.32 353/0.26 509/0.21 v=3 m/s 190/0.98 339/0.73 530/0.558 764/0.95 v=4 m/s 254/1.8 452/1.30 707/1.04 1018/1.62 v=5 m/s 318/3.23 565/2.03 883/1.62 1273/2.44 v=6 m/s 381/4.46 678/2.92 1060/2.33 1521/3.58 2、镀锌板风管摩擦阻力表 矩型风管 mm v=2m/s 104/0.61 138/0.51 184/0.42 173/0.46 230/0.36 216/0.41 288/0.32 360/0.27 269/0.38 369/0.29 461/0.25 v=3 m/s 156/1.27 207/1.07 277/0.78 259/0.95 346/0.77 324/0.87 432/0.69 540/0.58 403/0.79 553/0.61 691/0.51 风量(m/h)/摩擦阻力(Pa) v=4 m/s 207/2.15 277/1.8 369/1.49 346/1.62 461/1.3 432/1.47 576/1.17 720/0.99 537/1.34 737/1.04 9221/0.87 v=5 m/s 259/3.25 346/2.75 461/2.26 432/2.45 576/1.79 540/2.23 720/1.77 900/1.50 672/2.03 922/1.58 1152/1.31 v=6 m/s 311/14.57 415/3.86 553/3.17 734/3.44 691/2.78 648/ 864/2.48 1080/2.11 806/2.86 1106/2.22 1382/1.85 3120x120 160x120 160x160 200x120 200x160 250x120 250x160 250x200 320x120 320x160 320x200
暖通空调系统设计手册完整版 - 图文