好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站值班员考试及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

运维考试题一

一、填空题(20分)

1. 继电保护室温度应保持在( 30 )℃以下,对环境温度达不到要求的应加装空调;

2. 启用保护的交直流回路时,应先投保护的( 交流 )回路,检查正常后,投入( 直流 )回路,保护装置停用时,与上述次序相反。当投入作用于运行开关的跳闸压板时,在测量( 跳闸压板 )无脉冲输出后,才能投入跳闸压板。

3.启用电气回路,应先合( 电源侧 )隔离开关,再合( 负荷侧 )隔离开关,最后合开关。

4.户外设备调度名称采用双重编号,原则上调度名称在( 前 ),调度编号在( 后 )。

5.接地刀闸的调度名称和调度编号颜色应为( 黑色 ),其余设备为( 红色 )。

6. 在电力系统中,常采用( 并联电容器 ) 的方法,以提供感性负载所需要的无功功率。

7.若一块二次屏安装有多个回路的设备时,应用( 红线条 )在屏的前、后分别将各回路设备加以明显分隔,并在屏前、后的回路间隔内的醒目位置标明设备回路的( 调度名称和编号 )。

8.采用无功补偿设备调整电压时,对系统来说,即补偿了系统的( 无功容量 ),又提高了系统( 电压 )。

9.母线倒闸操作时,应考虑对( 母差保护 )等的影响和( 二次压板 )相应的倒换,断开母联开关的直流操作电源。

10.电力设备和线路的保护装置,从动作行为上可分为( 跳闸 )和( 信号 )两大类,它的投入和退出应根据( 调度命令 )执行。 二、选择题(20分)

1.变电站的设备巡视检查,一般分为交接班巡视、班中巡视、全面巡视、夜间巡视和( B )。

A. 日常巡视 B. 特殊巡视 C. 针对性巡视 2.手车式断路器停用时应在( C )位置。 A.检修 B.运行 C.试验

3.变电站的母线上装设避雷器是为了( C )。

A.防止直击雷 B.防止反击过电压 C.防止雷电进行波 D.防止雷电流

D.当操作中断时间较长时,应记录间断的起始时间 4.设备定期轮换至少应由( B )进行。 A. 一人 B. 两人 C.三人

5.新线路投入运行时应对线路冲击合闸( B )。 A. 2次 次 次 次

6.当采用红外测温装置进行设备带电测温时,接头温度一般不得超过( C )℃。 A. 50

7.不允许用( C )拉合负荷电流和接地故障电流。 A.变压器 B.断路器 C.隔离开关 D.电容器

8.停用保护压板的操作术语为( C )。 A.停用 B.脱离 C.退出 D.切开 9.所有电器设备的金属外壳应( B )。 A.对地绝缘 B. 可靠接地 C.不接地 10.绝缘手套的试验周期为( A )

A.半年一次 B. 一年一次 C. 用前试验 三、判断题(20分)

1.变电站设备巡视应根据当天的具体情况决定巡视路线。( 错误 ) 2.变电站单只蓄电池容量与蓄电池组容量相等。( 错误 )

3.启用直流操作回路,应先投入正极保险,后投入负极保险。停用时顺序相反。( 错误 )

4.吸湿器内的硅胶宜采用同一种变色硅胶。当较多硅胶受潮变色时,需要更换硅胶。对单一颜色硅胶,受潮硅胶不超过 2/3。( 正确 ) 5.瓦斯、距离、温度、释压器、压力异常等属于非电量保护。( 错误 ) 6.防误闭锁装置可靠运行是防止电气误操作事故的重要的技术措施。( 正确 )

7.当直流回路有一点接地的状况下,不允许长期运行。( 正确 ) 8.变压器的差动保护可以代替瓦斯保护。( 错误 ) 9.零线就是地线。( 错误 )

10.对巡视检查中发现的问题,接班值班长应向交班值班长询问清楚,必要时,询问结果应记入值班记录中。( 正确 ) 四、简答题(25分)

1. SF6断路器正常巡视检查项目有哪些?

1)设备出厂铭牌齐全、清晰可识别,运行编号标识、相序标识清晰可识别。

2)断路器金具连接点和引线接头处,接触良好,无过热发红现象,无断股、散股。

3)套管瓷瓶及硅橡胶增爬伞裙表面清洁、无裂纹及放电痕迹。 4)断路器外观完整,各部连接是否牢固 5)无异常振动和声响。

6)分、合闸位置指示器与实际运行状态相符。

7)压力值和SF6值在正常范围内,观察油色正常,并记录压力值,机构储能正常。

2.运行人员在变电站开展维护工作应有哪些注意事项? 3. 变压器红外测温的周期要求? 答:红外测温特巡项目和要求

1) 220 千伏变电站每月进行一次红外测温, 高温高负荷期间应增加测温次数, 测温时使用作业卡。 用红外热像仪检查运行中变压器套管引出线联板的发热情况及本体油位、 储油 B柜、 套管、冷控箱等其它部位, 红外热像图显示应无异常温升、 温差或相对温差。检测和分析方法参考 DL/T 664-2008。

2) 2) 用红外热像仪检查端子箱、控制箱内电流、电压二次回路端子,二次空开、电源回路空开、熔断器、刀闸、温湿度控制器等其他元器件温度无过热, 比较相关回路温度是否有明显差别,尤其注意电流回路接触不良的问题。

3) 3) 新建、改扩建或A、B类检修后的变压器应在投运带负荷后不超过 1 个月内(但至少在 24h 以后)进行一次红外测温。

4) 4) 配置智能机器人巡检系统的变电站(换流站),可由智能机器人完成红外普测和精确测温,由专业人员进行复核。 4. 在哪种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源? 答:在下列情况下,可不经许可,即行断开有关设备电源:

(1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源。 (2)设备着火。 (3)设备严重损坏? (4)严重危及设备的安全。

5. 互感器出现什么情况时应进行特殊巡视? 1) 过负荷或负荷明显增加时

2) 2)新设备投入运行,长期停用的设备重新投入运行或运行方式改变后 3) 3)恶劣天气情况下,如大雾,雨雪,大风,等 4) 4)设备有严重缺陷但仍坚持运行 5) 5)事故跳闸恢复送电后 6) 6)节假日及保电期间 7) 7)设备更换和新设备启动后 五、操作票(15分)

根据各运维站所辖变电站接线方式,拟开一张主变压器由运行转冷备用的操作票;(考虑中性点的倒换)

运维考试题二

变电站值班员考试及答案

运维考试题一一、填空题(20分)1.继电保护室温度应保持在(30)℃以下,对环境温度达不到要求的应加装空调;2.启用保护的交直流回路时,应先投保护的(交流)回路,检查正常后,投入(直流)回路,保护装置停用时,与上述次序相反。当投入作用于运行开关的跳闸压板时,在测量(跳闸压板)无脉冲输出后,才能投入跳闸压板。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1ef0b7xqx197tl37kuug5o77k30e1i00qtp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享