【商业(二期)】 【地下室外墙脚手架施工方案】
目 录
1. 编制依据 .................................................................. 2 2. 工程概况 .................................................................. 2
2.1 工程概况 ............................................................. 2 2.2 建筑设计概况 ......................................................... 2 2.3 脚手架设计概况 ....................................................... 2 3. 施工准备 .................................................................. 3
3.1 材料准备 ............................................................. 3 3.2 人员准备 ............................................................. 3 4. 主要施工技术措施 .......................................................... 3
4.1 脚手架设计参数及功能 ................................................. 3 4.2 脚手架搭设及构造 ..................................................... 4 5. 安全文明施工规定 .......................................................... 5
附:地下室外墙脚手架计算书
1 中国建筑一局(集团)有限公司 商业(二期)项目经理部
【商业(二期)】 【地下室外墙脚手架施工方案】
1. 编制依据
1) 中国建筑北京设计研究院提供的工程设计图纸;
2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011; 3) 《建筑安装工程施工技术操作规程脚手架工程》DB21/900.25-2005; 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 5) 《建筑施工手册》(第四版)。
2. 工程概况
2.1 工程概况 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 2.2 建筑设计概况
总建筑面积 地上建筑面积 建筑用途 地上层数 ±0.000标高 107998.08㎡ 商场、办公 3层/25层 43.4m 124510.32m 地下建筑面积 占地面积 地下层数 建筑总高度 办公楼99.95m 2.3 脚手架设计概况
16512.24 12744.11㎡ 2层 商场13.9m 2商业(二期) 沈阳市皇姑区昆山西路与塔湾街交接处 沈阳中海兴业房地产开发有限公司 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 沈阳新佳城工程管理有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 本工程地下室采用双排脚手架作为外墙模板施工的操作架,操作架采用扣件式钢管脚手架。
2 中国建筑一局(集团)有限公司 商业(二期)项目经理部
【商业(二期)】 【地下室外墙脚手架施工方案】
3. 施工准备
3.1 材料准备
3.1.1钢管外径48mm,壁厚3.5mm,用于立杆、大横杆的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为1.2m,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好。
3.1.2扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。
3.1.3脚手板采用木脚手板,厚度不小于50mm,每块质量不宜大于30kg
3.1.4其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用中建一局定点厂家的定点产品。
3.2 人员准备
3.2.1承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。
3.2.2脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及两家土建分包单位做方案交底;而由工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底;交底时应有详细的图纸说明。 3.2.3必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。
4. 主要施工技术措施
4.1 脚手架设计参数及功能
全部地下室外墙脚手架均采用双排架形式,步距1.5m,横距1.05m,纵距1.5m,搭设高度为11.7m(10.1m),操作层上满铺木跳板,架体两侧设置180mm高挡脚板。此脚手架仅作为外墙模板安装及拆除施工的操作架。脚手架搭设详见附图所示。
3 中国建筑一局(集团)有限公司 商业(二期)项目经理部
【商业(二期)】 【地下室外墙脚手架施工方案】
4.2 脚手架搭设及构造
4.2.1架体与结构距离为300mm。立杆的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆垂直立于垫木正中,垫木跨度不小于3跨,厚度不小于5cm。
4.2.2双排架沿架体高度每隔5m设置一个水平大眼网作为安全保护网。 4.2.3纵、横向水平杆搭设
1)纵向水平杆设于横向水平杆之下,立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧; 2)纵向水平杆一般用对接扣件连接,对接头应交错布置;
3)每一主节点处设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上; 4)纵向水平杆的长度一般不宜小于三跨,并不大于6m。 5)第一道纵向水平杆距地面的距离不得大于200mm。 6)跳板一段与小横杆固定防止滚移。 4.2.4立杆搭设
1)脚手架外侧立杆下回填土必须夯实,且立杆下端垫通长木跳板作为垫板; 2)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3; 4.2.5剪刀撑设置
1)在脚手架外侧两端、转角及中间 不超过15m的立面上各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。每道剪刀撑宽度为4跨。
2)剪刀撑斜杆接长采用搭接,搭接长度为1m,采用三个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm;
3)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm; 4)各底层斜杆下端均支撑在垫木上。 4.2.6连墙件
脚手架与基坑护坡桩腰梁拉接,纵向间距不大于3跨。 4.2.7明确架子的搭设顺序
4 中国建筑一局(集团)有限公司 商业(二期)项目经理部
【商业(二期)】 【地下室外墙脚手架施工方案】
基底处理——摆放立杆底座绑好扫地杆——竖立杆并与扫地杆扣紧——装扫地小横杆——安第一步大横杆与立杆扣紧——安第一步小横杆与大横杆扣紧——安第二步大横杆——第二步小横杆——……——接立杆——加设剪刀撑——铺脚手板和挂安全网。
5. 安全文明施工规定
5.1每个部位的脚手架必须经过工程、安全部门验收之后方可使用,并在使用期间定期派专人检查,安全员每天应对架体巡查。
5.2此架体仅为上人施工操作架,架体上不得超载堆放材料、施工机具,防护栏杆不准悬挂工具。
5.3作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。作业层必须设置两道防护栏杆,上栏杆上皮高度应为1.2m,中栏杆居中搭设。
5.4本工程脚手架外侧立杆搭设在回填土上,雨后对架体应进行检查,如架体有倾斜应立即上报项目部。
5.5工人必须戴好安全帽、佩挂安全带并穿防滑鞋。
5.6严禁上架人员在架面上奔跑、退行、嬉闹和坐在栏杆上等不安全处休息。上下必须走安全防护的斜道,严禁攀援脚手架上下。
5.7收工前应清理架面,将散落在架体上的垃圾清扫运走,在任何情况下,严禁自架上向架下抛掷材料、物品和倾倒垃圾。
5.8在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后,及时予以恢复。
5.9六级及六级以上大风和雾、雨、雪天应停止脚手架作业,雨、雪后上架操作应注意防滑,并扫除积雪。 5.10脚手板的连接使用要求
5.10.1脚手板厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道,且不得有开裂、腐朽现象。操作层的脚手板必须满铺。
5.10.2脚手板搁置形式采用对接平铺,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度取130mm~150mm,两块板外伸长度之和不得超过300mm。
5 中国建筑一局(集团)有限公司 商业(二期)项目经理部
【商业(二期)】 【地下室外墙脚手架施工方案】
5.10.3作业层端部脚手板探头长取150mm。 5.10.4铺设180×50木板做挡脚板。
5.11脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收: 1)基础完工后及脚手架搭设前; 2)作业层施加荷载前; 3)每搭设完6~8m高度后; 4)达到设计高度后;
5)遇到六级大风或大雨后;冻结地区解冻后 6)停用超过一个月。
5.12脚手架使用中,应定期检查下列要求内容:
1)杆件的设置和连接,连墙件、支撑等的构造应符合规范和本方案的要求; 2)地基应无积水,底座应无松动,立杆应无悬空; 3)扣件螺栓应无松动;
4)安全防护措施应符合规范要求; 5)应无超载使用。
6 中国建筑一局(集团)有限公司 商业(二期)项目经理部
【商业(二期)】 【地下室外墙脚手架施工方案】
附:地下室外墙脚手架的计算书 1. 基本参数
1.1 脚手架设计参数 高度 11.7 步距h 1.5 立杆纵距la 1.5 立杆横距lb 1.05 单立杆高h1 11.7 1.2 钢管参数
考虑到钢管的质量偏差,本计算钢管采用如下计算参数
由于市场上的钢管质量问题,为偏安全计算,钢管尺寸按?48?2.8计算 i----计算立杆的截面回转半径(cm), i?1.60;
2 A----立杆净截面面积(cm), A?3.71;
W----立杆净截面抵抗矩(cm3), W?4.24;
f
??----立杆抗压强度设计值(N2mm2), ?f??205Nmm;
2. 立杆稳定性计算
2.1 荷载计算
2.1.1恒荷载标准值NGk计算
NGk=NGk1+NGk2 NGk1=H×gk
查表A.0.1得gk =0.1444 kN/m ; H=11.7m NGk1=0.1444×11.7=1.69KN
②NGk2为构、配件自重:包括木脚手板(0.35KN/㎡),栏杆、挡脚板(0.14KN/m)、安全网(0.005KN/㎡)
NGk2=2×0.35×1.5×1.05/2+2×2×0.17×1.5/2+0.005×1.5×1.05=1.07 KN (按照2层脚手板及挡脚板计算) 故:NGk=NGk1+NGk2=2.76KN
7 中国建筑一局(集团)有限公司 商业(二期)项目经理部
【商业(二期)】 【地下室外墙脚手架施工方案】
2.1.2 脚手架施工荷载标准值NQk计算
结构施工时施工均布荷载取3KN/㎡,按照2个操作层考虑, 故:NQk=2×3×1.5×1.05/2 =4.7KN
2.2 立杆稳定性计算
立杆的轴向力(不考虑风荷载)
N=1.2NGk+1.4 NQk=1.2×2.76+1.4×4.7=9.89kN
立杆的计算长度:L0=kμh=1.155×1.50×1.5=2.60m 钢管参数:i=16mm;?= L0/i=2600/16=162.5 查表得:?=0.268 立杆的稳定性验算:
不组合风荷载时:?A=99.47N/m2≤f=205N/mm2 立杆稳定满足要求
N8 中国建筑一局(集团)有限公司 商业(二期)项目经理部