(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)
常见工程材料取样频率、数量、试验周期表
工程名称: 编制单位:
编 制 人: 审 核 人: 批 准 人: 编制日期:
年 月
日1、砂、卵石、碎石:
a、取样频率:按批进行验收,对同产地同品种合同规格的以400立米或600吨为一验收批,不足者以一批论。
b、砂取样数量:样品鉴定时,砂30公斤,石50公斤,做混凝土配合比时,砂100公斤,石200公斤。
c、碎石取样方法:在料堆取样时,取样部位应均匀分布。取样时应先将取样部位表层铲除。 砂:由各部位抽取大致相等的砂共八份,组成一组样品;
碎(卵)石:由各部位抽取大致相等的卵石共十五份(在料堆上、中、下各部位均匀抽取)组成一组样品。 试验周期:3天 d、钢筋及焊件:
取样频率:按批验收,同牌号、同炉号、同规格、同一交货状态每批重量不大于60吨; 冷轧扭钢筋:验收批应由同牌号、同规格尺寸、同一台轧机、同一台班的钢筋组成,且每批重量不超过10吨;
冷轧带肋钢筋:按批验收,同牌号、同外形、同生产工艺、同规格、同一交货状态每批重量不大于60吨。
钢筋焊件:每300件作为一批,一周内不足300件的亦应按一批计算。不足批量规定的重量时,以一批论。 钢筋取样数量:
普通钢筋:四根(两根拉伸,两根冷弯):
拉伸试件长度:大于等于Φ20的取50厘米,小于Φ20的取40厘米; 冷弯试件长度:大于等于Φ20的取40厘米,小于Φ20的取35厘米。 圆盘条:三根(一根拉伸,两根冷弯):试件长度如上。
冷轧扭钢筋:三根(两根拉伸,一根冷弯):试件长度:取偶数倍节距,且不应小于4倍节距,同时不小于50厘米。
冷轧带肋钢筋:三根(一根拉伸,两根冷弯):试件长度不小于公称直径的60倍。 电弧焊、电渣压力焊:三根。试件长度(不包括电渣压力焊):Φ18-32取焊接部位一边各20cm;Φ10-16取焊接部位一边各15cm。
闪光对焊:六根(三根拉伸,三根冷弯):试件长度(包括电渣压力焊):Φ18-32总长取40cm;Φ10-16总长取30cm.
取样方法:任意抽取,分别在每根钢筋截取拉伸、冷弯试件各一根。截取时先将每根钢筋端头弃去50mm,焊件应从每批成品中截取。 试验周期:24小时。 水泥:
取样频率:同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200吨为一批,散装不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次。 取样数量:从一批中选取12Kg。
取样方法:取样应有代表性,从20袋中或20个不同部位取等量样品。 试验周期:临时4天,正式30天。 混凝土(试件):
取样频率:每一百盘,但不超越100立米的同合作比混凝土,取样次数不得少于一次;每一工班拌制的同合作比混凝土缺乏一百盘时,取样次数不得少于一次;当一次接连浇筑超越1000立米时,取样次数不得少于一次;每一楼层同一合作比的混凝土,取样次数不得少于一次;每次取样最少留一组标养试块,同体养护试件根据需要断定。
取样数量:每组试件有3块组成,当混凝土最大粒径为30mm时,采用100*100*100试模制作,当混凝土最大粒径为40mm时,采用150试模制作,当混凝土石子粒径达到60mm时,采用200试模制作,每组抗渗试件有六块组成。
取样方法:在混凝土浇灌地点从一盘或一车中均匀取样。
试验周期:配合比设计临时4天,正式30天,抗压强度24小时,抗渗小于等于6Mpa为5天,每增加2Mpa增加1天。 砂浆试件:
取样频率:砌筑砂浆:每一楼层或250立米砌体中的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机拌制的作为一个取样单位(基础砌体可按一个楼层计)地面砂浆:每500立米砂浆与楼面不得少于一组,不足的按一组计。
取样方法:每组取三块试件,取3组,并在砌筑地点随机抽取。 试验周期:配合比设计临时8天,正式30天,抗压强度24小时。 墙体材料:
取样频率:烧结普通砖15万块,多孔砖15万块,烧结空心砖和空心砌块15万块,轻集料混凝土小型空心砌块按密度等级和强度等级分批验收每1万块为一批。
取样数量:烧结普通砖60块,多孔砖50块,烧结空心砖和空心砌块40块,轻集料混凝土小型空心砌块32块。 取样方法:随机抽取
试验周期:烧结普通砖:需抗冻性试验10天,不需抗冻性试验5天;小型空心砌块:需抗冻性试验20天,不需抗冻性试验5天。 外墙饰面砖:
取样频率:批量验收,5000平方米为一验收批,不足者按一批论。 取样数量:每批取样数量为50块。
取样方法:从现场每一部分抽取一个或多个具有代表性的试样,试样应从检验批中随机抽取。 试验周期:10天 防水卷材:
取样频率:石油沥青纸胎油毡、油纸:以同一品种、标号、等级的产品每1500卷为一批,不足1500卷的也按一批计;塑性体改性沥青防水卷材(APP)、弹性体改性沥青防水卷材(SBS):以同一类型、同一规格10000平方米为一批,不足者亦按一批计。
取样方法:石油沥青纸胎油毡、油纸:检验合格的10卷中取重量最轻的无接头的一卷;弹性体改性沥青防水卷塑性体改性沥青防水卷材(APP)、弹性体改性沥青防水卷材(SBS):从卷重、面积、厚度及外观合格的卷材中随机抽取一卷。 试验周期:3天 砂浆、混凝土配合比 混凝土配合比: 1、C10混凝土配合比: 水泥品种及强度等级 水泥
砂 石 水
每立方米最小用量 塌落度
P.C 32.5 229 879 1076 194 229 45 2、C20混凝土配合比: 水泥品种及强度等级 水泥
砂 石 水
每立方米最小用量
塌落度
P.C 32.5 343 722 1178 175 343
3、C25混凝土配合比: 水泥品种及强度等级 水泥
砂 石 水 每立方米最小用量
45
塌落度
P.C 32.5 424 627 1166 186 424 45
4、C30 P6混凝土配合比: 水泥品种及强度等级 水泥 砂 石 水 每立方米最小用量 P.C 32.5
500 608 1130
185 500 30-50
5、C30混凝土配合比: 水泥品种及强度等级 水泥 砂 石 水 每立方米最小用量
P.O42.5 372 676 1201 175 372 42
6、Ca35混凝土配合比:
(掺合剂:SK-2型引气减水剂 掺量:9.4Kg/m3) 水泥品种及强度等级 水泥 砂 石 水 每立方米最小用量 P.O 42.5
374 692 1231
157 374 42
7、C35混凝土配合比: 水泥品种及强度等级 水泥 砂 石 水 每立方米最小用量 P.O 42.5
440 644 1145
185 440 45
砂浆配合比: 1、M5.0水泥砂浆: 水泥品种及强度等级 水泥 砂 石 水 每立方米最小用量
P.C 32.5
212 1420
0 260 212 70
2、M7.5水泥砂浆: 水泥品种及强度等级 水泥 砂 石 水 每立方米最小用量
P.C 32.5 260 1430
0 275 260 80
砂石容重:
石重量:表观密度:2760Kg/m3 堆积密度:1420 Kg/m3 孔隙率:48% 砂重量:表观密度:2590 Kg/m3 堆积密度:1420 Kg/m3 孔隙率:45% 水泥参数:
1、初凝期:不小于45min
塌落度
塌落度
塌落度
塌落度
稠度
稠度
2、终凝期:不大于600min