好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

书本说明电力系统工程基础--华中科技大学出版社 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

书本说明:《电力系统工程基础》--华中科技大学出版社--主编:熊信银 张步涵

第一章 绪论

电力系统:由发电机、变压器、输电线路以及用电设备(或发电厂、变电所、输配电线路以及用户),按照一定的规律连接而组成的统一整体。 电能的质量指标主要包括:电压,频率,波形 电力系统中性点接地 接地 :

为了保证电力网或电气设备的正常运行和工作人员的人身安全,人为地使电力网及其某个设备的某一特定地点通过导体与大地作良好的连接。

电力系统的中性点:星形连接的变压器或发电机的中性点。 电力系统的中性点接地方式: 小电流接地:

★ 中性点不接地(中性点绝缘) 适用范围

3kV~60kV的电力系统

★ 中性点经消弧线圈接地 消弧线圈:

安装在变压器或发电机中性点与大地之间的具有气隙铁芯的电抗器 作用:

它和装设消弧线圈前的容性电流的方向刚好相反,相互补偿,减少了接地故障点的故障电流, 补偿方式:

大多采用过补偿方式。 大接地电流:

★ 中性点直接接地

380/220V系统中一般都采用中性点直接接地方式,主要是从人身安全考虑问题。 ★ 中性点经电阻接地 适用范围:配网系统

第二章 发电系统

火电厂由三大主机(锅炉,汽轮机,发电机)及其辅助设备组成。

第三章 输变电系统

第一节 概 述

输变电系统: 包括变电所和输电线路 ★ 电气主接线

发电厂和变电所中的一次设备,按照一定规律连接而成的电路,称为电气主接线,也称为电

气一次接线或一次系统。 ★一次设备

发电厂或变电所中直接通过大电流或接于高电压上的电气设备称为电气主设备或一次设备。 ★二次设备

发电厂或变电所中用于对一次设备或系统进行监视、测量、保护和控制的电气设备称为二次设备,由二次设备构成的系统称为二次系统。

第二节 输变电设备 ★电流互感器

运行特点:二次绕组不能开路,二次侧必须接地 二次接线:单相接线;星形接线;不完全星形接线 ★电压互感器

运行特点:二次绕组不能短路,二次侧必须接地 分为电磁式和电容式两种

第三节 电气一次接线(重点) 第一大类 有汇流母线接线 1. 单母线接线

简单、清晰、设备少 2. 单母线分段接线

减少母线故障或检修时的停电范围 3. 单母线分段加装旁路母线接线

旁路母线的作用是不停电检修进出线断路器 4. 双母线接线

具有两组母线W1,W2 5. 双母线分段接线

工作母线分成2段,即母线II,III段,备用母线I不分段 6. 双母线带旁路母线接线

任一进出线的断路器检修时可不停电 7. 一台半断路器接线

在母线W1,W2之间,每串接有三台断路器,两条回路,每二台断路器之间引出一回线,故称为一台半断路器接线,又称二分之三接线。 第二大类 无汇流母线接线 1. 单元接线及扩大单元接线 2. 桥形接线 3. 角形接线

第四节 配电装置

第五节 保护接地及接零 ★保护接地:

将电气设备金属外壳、金属构件或互感器的二次侧等接地,防备由于绝缘损坏而使外壳带危险电压后,以保护工作人员在接触时的安全。 接地方式有:IT,TT,TN(又称保护接零)三种

第四章 配电系统

----------------------------------------------

插播广告:版权所有:朱科 欢迎光临我的网站:www.goodsoft.cn,各位转贴别删,劳动成果啊

----------------------------------------------

第五章 电力系统负荷

电力系统负荷:电力系统在某一时刻各类用电设备消耗功率的总和

第六章 电力系统各元件参数及等值电路

第一节 电力系统各元件一相等值电路的概念 对称分量法:

在三相电路中,对于任意一组不对称的三相相量,可以分解为三组三相对称的相量,这就是“三相相量对称分量法”

对称分量法实质上是一种叠加法 序阻抗的概念 元件的序阻抗,是指元件三相参数对称时,元件两端某一序的电压降与通过该元件同一序电流的比值,即:

Z1、Z2和Z0分别称为元件的正序阻抗、负序阻抗和零序阻抗。

第二节 架空输电线路的正序参数及等值电路 1.基本电气参数有电阻、电抗、电导和电纳

分裂导线的采用等效地增大了导线半径,从而减小了导线的电抗。

架空输电线路的电导是用来反映泄漏电流和空气游离所引起的有功功率损耗的参数 线路的电纳是由导线与导线之间,导线与大地之间的电容所决定的。 2.输电线的正序等值电路

π型和T型两种

第三节 变压器的正序参数及等值电路 一、双绕组变压器

双绕组变压器通常用T型和Γ型等值电路

变压器的参数一般是指等值电路中的电阻RT、电抗XT、电导GT和电纳BT。变压器的变比KT也是变压器的一个参数。 二、三绕组变压器

三、自耦变压器

自耦变压器的原、副方共用一个线圈,

四、分裂绕组变压器

分裂变压器,能在正常工作和低压侧短路时,使变压器呈现不同的电抗值,从而起到限制短路电流的作用

第四节 发电机与负荷的正序参数及等值电路 发电机的正序等值电路可用恒定电势源支路表示

第五节 电力系统各元件的序参数

同步发电机,异步电动机,架空输电线路的负序电抗和零序电抗需查表或查图得出 变压器较复杂,有零序等值电路 变压器正、负序等值电路及其参数是完全相同的。这一结论也适用于电力系统中的一切静止元件。

第六节 标幺制

标幺值可定义为物理量的实际值(有名值)与所选定的基准值间的比值 基准值习惯上采用线电压U、线电流I、三相功率S和一相等值阻抗Z 工程计算中,通常选定功率基准值Sd和电压基准值Ud 需记住一套换算公式

变压器联系的多级电压网络中标幺值的计算

先应将不同电压级中各元件的参数全部归算至某一选定的电压级,这个电压级称为基本级(或基本段),然后选取统一的功率基准值和电压基准值,将各元件为参数的有名值换算为标幺值。

在实际使用中,根据变压器变比是按实际变比或按近似变比(变压器两侧平均额定电压之比),分为准确计算法及近似计算法。

第八章 电气主接线的设计

包括厂、所和附近用户供电方案设计;限制短路电流的措施和短路电流的计算;电气设备的选择;等

一:主变压器和主接线的选择

★主变压器:向电力系统或用户输送功率的变压器。

★联络变压器:用于两种电压等级之间交换功率的变压器。 ★自用电变压器:只供厂、所用电的变压器。 一般选用三相变压器

二:载流导体的发热和电动力

发热包括长期发热,短时发热,前者为了确定正常工作时的最大允许载流量。后者确定短路切除以前可能出现的最大温度。 电动力验证支架的机械强度是否足够 三:电气设备的选择

书本说明电力系统工程基础--华中科技大学出版社 

书本说明:《电力系统工程基础》--华中科技大学出版社--主编:熊信银张步涵第一章绪论电力系统:由发电机、变压器、输电线路以及用电设备(或发电厂、变电所、输配电线路以及用户),按照一定的规律连接而组成的统一整体。电能的质量指标主要包括:电压,频率,波形电力系统中性点接地接地:为了保证电力网或电气设备的正常运行和工作人员
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1e9dl38szp1qw0b8cvba7dd7d92wae01aqs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享