体灭火系统设计规定计算。对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区可不设泄压口。3.6*2/3=2.4m,泄压口高度至少为 2.4m。
实务教材第三篇第六章第五节。(2016 年真题) 10、
【正确答案】 C
【答案解析】 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,七氟丙烷灭火设计浓度宜采用 10%。 实务教材第三篇第六章。 11、
【正确答案】 B
【答案解析】 增压压力为 2.5MPa 的储存容器,宜采用焊接容器;增压压力为 4.2MPa 的储存容器,可采用焊接容器或无缝容器;增压压力为 5.6MPa 的储存容器,应采用无缝容器。在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀。 实务教材第三篇第六章第六节。 12、
【正确答案】 C
【答案解析】 操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于 1.0m,且不应小于储存容器外径的 1.5 倍。 实务教材第三篇第六章第六节。 13、
【正确答案】 A
【答案解析】 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式;预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。
第三篇第六章第六节。(2015 年真题) 14、
【正确答案】 C
【答案解析】 机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。
实务教材第三篇第六章第六节。(2015 年真题) 15、
【正确答案】 D
【答案解析】 管道及管道附件应符合下列规定:输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)、《高压锅炉用无缝钢管》(GB5310-20080 等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式;输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合《流体输送用不锈钢无缝钢管》(GB/T14976-2012)的规定;
输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合《铜及铜合金拉制管》(GB/T1527-2006)的规定;管
道的连接,当公称直径小于或等于 80mm 时,宜采用螺纹连接;大于 80mm 时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。 D 错误,输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。 实务教材第三篇第六章第六节。(2016 年真题) 16、
【正确答案】 D
【答案解析】 二氧化碳灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。 实务教材第三篇第六章第二节。 17、
【正确答案】 C
【答案解析】 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被控制在-18℃~-20℃之间。 实务教材第三篇第六章第二节。 18、
【正确答案】 B
【答案解析】 外储压式气体灭火系统是指系统动作时灭火剂由专设的充压气体瓶组按设计压力对其进行充压的灭火系统。
实务教材第三篇第六章第二节。
19、
【正确答案】 A
【答案解析】 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。
实务教材第三篇第六章第二节。 20、
【正确答案】 D
【答案解析】 局部应用灭火系统指在规定的时间内向保护对象以设计喷射率直接喷射气体,在保护对象周围形成局部高浓度,并持续一定时间的灭火系统。 实务教材第三篇第六章第二节。 21、
【正确答案】 B
【答案解析】 气体灭火系统按系统的结构特点分为无管网灭火系统和管网灭火系统,无管网灭火系统又称为预制系统。
实务教材第三篇第六章第二节。(2016 年真题) 22、
【正确答案】 B
【答案解析】 二氧化碳灭火系统不得用于扑救硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾;钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾;氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。 实务教材第三篇第六章第四节。 23、
【正确答案】 B
【答案解析】 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于 1200Pa。
实务教材第三篇第六章第五节。 24、
【正确答案】 B
【答案解析】 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于 0.50h。
实务教材第三篇第六章第五节。 25、
【正确答案】 B
【答案解析】 防护区的最低环境温度不应低于-10℃ 。 实务教材第三篇第六章第五节。 26、
【正确答案】 A
【答案解析】 全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min 。