2024一级消防工程师技术实务章节试
题:第三篇第六章
一、单项选择题
1、采用全淹没二氧化碳灭火系统的防护区,对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的( ),且开口不应设置在底面。 A、3% B、5% C、8% D、10%
2、全淹没二氧化碳灭火系统的喷放时间不应大于( ),当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于( ),并应在前( )内使二氧化碳的浓度达到 30%。 A、30s,5min,1min B、30s,7min,1min C、60s,5min,2min D、60s,7min,2min
3、全淹没灭火系统的二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的( )倍,并不得低于( )。 A、1.5,34%
B、1.5,28% C、1.7,34% D、1.7,28%
4、目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力( )MPa 规格,储存装置为无缝钢质容器。 A、2.56 B、3.78 C、5.17 D、22.05
5、二氧化碳灭火系统中选择阀的工作压力:高压系统不应小于( )MPa,低压系统不应小于 2.5MPa 。 A、9 B、10 C、12 D、15
6、高压系统管道及其附件应能承受最高环境温度下二氧化碳的储存压力,低压系统管道及其附件应能承受( )MPa 的压力。 A、1.0 B、2.0 C、4.0 D、5.0
7、气体灭火系统设计中,有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用( )浓度。 A、灭火设计 B、惰化设计 C、最小堕化设计 D、最大灭火设计
8、气体灭火系统两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过( )个。 A、4 B、6 C、8 D、10
9、某电子计算机主机房为无人值守的封闭区域,室内净高为 3.6m,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统防护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区楼地板的高度不应低于( )m。 A、2.4 B、1.8 C、3.0 D、3.2