30MA/15MA的漏电保护器一台,PE端子一个。 五、配电箱和开关箱的设置
1、施工现场的工作照明与安全照明由于对总的施工安全有重要意义,特别是夜间施工的场合,为了防止动力用电和照明用电互相干扰,照明配电与动力配电分别设置,各自成立独立的配电系统后不会导致因动力停电或电气故障而影响照明。
2、了便于对现场配电系统的安全技术管理和维护,配电箱作三级配电设置(见图1),即在全现场设置总配电箱,总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设各用电设备,动力配电箱与照明配电箱分别设置。
3、开关箱由末级分配电箱配电。
图1 配电箱分级设置示意图
总配电箱
分配电箱 分配电箱 分配电箱 分配电箱 分配电箱 开 关 箱 开 关 箱 开 关 箱 开 关 箱 开 关 箱 用电设备 用电设备 用电设备 用电设备 用电设备 4、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超才30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m。
5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用烟气、蒸气、液体及其客观存在有害介质中,不得装设易受外来固体物撞击、强裂振动的地方。
6、配电箱必须使用符合要求的生产厂家生产的配电箱,并是采用铁板和优质绝缘材料制作。
7、固定式配电箱和开关箱的下底与地面的距离为1.3~1.5m;移动式分配电箱和开关箱的下底与地面的距离为0.6~1.5m;
8、配电箱、开关箱内的开关器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪人斜和松动。
9、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线连接端子分设。
10、配电箱、开关箱内和连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不介有外露带电部分。
11、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护接零应通过接线端子板连接。
12、配电箱、开关箱必须防雨、防尘。
13、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准用破损、不合格的电器。
14、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”的原则,严禁使用一个开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)。
15、开关箱必须装设漏电保护器,并装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
16、漏电保护器的选择应符合GB13955-2005《漏电电流动作保
护器》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S。
17、使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器可应采用防溅产品,其额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1S。
18、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配置,使之具有分级分段的保护功能。即三级配电两级保护。
19、配电箱、开关箱中导线的进出口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上侧面、侧面、后侧面和箱门处;进出线应加防护套分路成束并做水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触,移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘的电缆。
20、进入开关箱的电源线严禁用插销连接。
21、所有的配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 22、所有配电箱门配锁并由专业电工负责。
23、所有配电箱、开关箱必须每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工;检查、维修时必须按规定空戴绝缘手套、鞋,必须使用电工绝缘工具。
24、对配电箱、开关箱进行检查、维修时必须将其前一级的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
25、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持清洁。 26、配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备。 27、熔断器的熔体更换时严禁使用不符合规定的熔体代替。 28、配电箱、开关箱的进线、出线不得承受外力,严禁与金属尖断口和强腐蚀介质接触。
六、电动建筑机械和手持电动工具
1、施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购必须符合相应的国家标准、专业标准和安全操作规程并且有产品合格证及使用说明书,建立专人使用专人负责专人检查专人维修保养。
2、起重设备司机必须经过专业训练,并经公安和安全部门考核获得安全操作证后,方准独立操作;严禁无证人员动用起重设备。严格遵守《轮式汽车吊安全操作规程》中的要求。
3、焊接机械应放置在防雨和通风好的地方,焊接现场不准放易然易爆物品。交流焊弧机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,进线处必须设置防护罩,第二次进线不得大于30m。
4、一般场所选用Ⅱ类手持式电动工具,进线由用的配电箱引出,并遵守相应的安全操作规程。 七、照明用电
1、现场照明采用高光效、长寿命的照明光源,具体采用高压汞灯和卤钨灯。质量必须符合相关规定和规范的标准,不使用绝缘老化和破损的器具和器材。
2、一般场所使用额定电压为220V的照明器,人工挖孔桩内及其它潮湿的地方使用24V的安全电压进行照明。
3、施工现场的所有路灯必须安装防水设施。
4、室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.3m。 5、灯具的接线必须牢固。线路和灯具不得有损伤和漏电。 6、职工宿舍内严禁安装和使用床头开关,拉线开关距地2~3m,拉线的出口应向下。
7、高压汞灯电源线必须由专用的照明末级配电箱引出,箱内的各电气装置必须符合要求。
8、金属外壳灯具必须设保护接零。 八、配电箱和开关箱配置示意图
动力总配电箱A电器配置图
空 开 空 开 空 开 P E 空 开 空 开
动力分配电箱B电器配置图
熔断器 空 开 空 开 漏电保护器 空 开 空 开 P E 空 开 空 开
江景名门停车场临时用电施工方案