质量要求: 1 2 3 检查磁极线圈对磁极铁芯有无电晕及放电痕迹,绝缘漆有无干裂、脱落,内、外绝缘有无损坏、老化,绝缘压板有无损伤。 检查磁极线圈接头是否有过热现象,接头连接板的软铜片有无断裂,连接螺栓及拉紧螺栓有无松动,检查拉紧螺栓上的环氧绝缘套管及环氧垫有无损坏或老化。 检查阻尼环有无断裂,裂纹深度大于1mm时应用银焊(或铜焊)补接。阻尼条有无松动,软接头有无断裂、松动、连接螺栓及固定阻尼绕组及接头拉杆螺栓是否紧固,拉杆上的环氧绝缘管有无开裂、老化,环氧绝缘管的绑扎带是否松脱或断裂。 4 5 6 7 8 9 11 检查转子引入线有无对地产生放电痕迹,连接接头有无过热现象,绝缘套及绝缘垫有无过热、炭化、老化和损坏,接头螺栓是否紧固。 在需要清扫的转子磁极下端地面上铺设塑料布,然后接设风管并将喷枪接入,开始按逆时针方向清扫每一个磁极和转子表面的污垢,在清扫进行的同时移动地面上面的塑料布,防止清洗下来的油污流入地面。 在清洗时,必须戴防毒面具,作好工作人员防止中毒的措施,并且保持工作现场的通风。 在第一遍粗略将转子磁极表面清扫时,由另一人跟随其后用破布进行擦拭,将表面上的油污和清洗剂擦拭干净,然后准备第二次的清扫。 在第二次清扫时,须认真将每一个缝隙和拐角用喷枪清扫到位,力求没有油污残留在磁极与转子铁心之间,保证清扫后的绝缘良好。 用破布将转子磁极的每一个角落擦拭干净,并将磁极连接螺丝也清扫干净,保证接触良好。 10 将转子上、下短路环各打开一个断开点。 用铁柄螺丝刀和榔头将每一个磁极之间的连接螺丝的卡子打起,然后用梅花扳手和套筒扳手拆卸连接螺丝,并收拾妥当,记录在册。 12 通知高压试验班工作人员对转子磁极进行绝缘电阻试验、直流电阻试验和交流耐压试验,检查转子磁极的绝缘性能是否完好;检查磁极连接螺丝是否完好,卡片是否完好,然后进行安装并紧固。 4.17发电机阻尼环及接头检查、清扫、处理 质量要求: 1 清扫发电机阻尼环及接头,用酒精/丙酮、白布清洗接触面上的导电膏及污垢,并用0#砂纸磨去毛刺及氧化层,在处理过程中小心不要破坏镀银层。 2 检查发电机阻尼环铜连接板,如果铜连接板过热或损坏比较严重,要进行更换。 3 清扫阻尼绕组接头拉杆,检查表面是否有锈蚀情况,必要时进行补漆处理。 4 检查拉杆上的环氧绝缘套管有无损坏或老化,如有损坏或老化应在安装时做相应更换。 4.18发电机转子绕组引入线检查、清扫、处理 质量要求: 1 清扫转子绕组引入线,检查转子引入线表面有无锈蚀,必要时进行补漆。 2 检查转子引入线夹、螺栓是否紧固,转子引入线螺栓、夹件紧固,表面整洁干净,无明显锈蚀现象。 4.19滑环系统检查、清扫、拆装 质量要求: 1 将塑料布铺垫在滑环的下面,清扫滑环、碳刷、刷握、刷架。用清洁的压缩空气和机电设备清洗剂先对滑环及其绝缘支持结构进行喷洗,将其油污全部清扫干净,注意,在喷洗前先检查在吊出滑环时在滑环上所做的标记,不要将标记清除掉。再用白布对滑环及其绝缘子、绝缘支持结构仔细擦拭干净。 2 检查滑环表面烧伤、灼痕或出现凹凸不平程度,若不平程度达0.5mm以上时需要处理。检查滑环表面的麻点、凹沟,对其麻点、凹沟可用油石和细纱纸进行研磨,在用油石研磨时一定要使用研磨膏,将其麻点、凹沟磨平后用白布擦拭干净。 3 用500V摇表测上、下滑环对固定座绝缘的绝缘电阻。要求绝缘电阻值大于10 MΩ。 4.20发电机励磁引线电缆检查、清扫、处理
质量要求: 1 清扫发电机励磁引线电缆。 2 检查励磁引线电缆固定是否牢固,检查励磁引线电缆有无割破现象,励磁引线电缆干净、整洁。 3 电缆完好无损,紧固完好。 4.21发电机定子绕组预防性试验 质量要求: 1 清扫发电机励磁引线电缆。 2 检查励磁引线电缆固定是否牢固,检查励磁引线电缆有无割破现象,励磁引线电缆干净、整洁。电缆完好无损,紧固完好。 4.22发电机中性点检查 质量要求: 1 检查发电机中性点汇流排、引线、接头锈蚀情况,必要时进行补漆处理。 4.23发电机定、转子喷漆 质量要求: 1 检查发电机机械及电气检修工作全部结束;检查所有的螺栓已紧固。 2 喷漆前用酒精/丙酮或清洗剂清洗定子铁芯内膛、线棒上下端部、转子磁极等部位,然后用0.8MPa的清洁、干燥压缩空气吹扫,然后再喷GK222环氧漆,漆层厚度应均匀,不可出现滴淌、流挂现象。 4.24发电机转子吊入 质量要求: 1 吊入发电机转子,发电机空气间隙检查、提木板人员注意,如果发现木板有夹的现象应及时向起重人员汇报,防止定、转子相互碰撞损伤。 2 转子吊入后用红布盖住发电机定子线圈端部和定转子空气间隙,防止灰尘和杂物掉入。 4.25发电机滑环装入、励磁引线连接 质量要求: 1 2 装入发电机滑环,注意不要碰伤滑环。 励磁引线按标记连接,正、负极连接正确,螺栓紧固。 4.26发电机出口母线及其附件清扫 质量要求: 1 2 3 用吸尘器对母线室、风道滤网、母线本体进行清灰。 对小空间及夹缝用毛刷进行除灰。 用白布及无水乙醇对各类绝缘支撑件、以及油污进行擦拭,确保干净,但必须确保干燥后才能投入使用。 4.27母线及其附件紧固 质量要求: 1 2 3 4 5 6 7 对照的力矩值,对螺栓逐一进行检查,确认达标的用油性笔画上记号,防止遗漏个别螺栓。 当母线平放时,螺栓由上向下穿,其余情况螺母要装在便于维护侧。 母线螺栓两侧均应装平垫圈,螺母侧加装弹簧垫圈,两螺栓垫圈间应有3mm以上的间距。 在紧固螺栓时,要使用力矩扳手,选用合适的力矩(力矩参照母线作业指导书)。 拧紧后的螺栓因多出螺母3扣至5扣。 母线接触部分应保持紧密配合,用0.05*10塞尺检查,塞入深度应符合下列要求:母线宽度在63及以上,塞入深度不超过6,母线宽度在56及以下,塞入深度不超过。 必要时测量接触电阻,其接触面增加的电阻值小于同长度母线本身电阻值的20%。 4.28发电机刷握架装入、励磁电缆连接 质量要求: 1 将处理完毕的刷握架装入。
2 3 装入刷握架时,注意保护好刷握架上的绝缘垫块。 在装入刷握架的过程中注意保护好滑环,防止碰伤滑环。 4.29发电机检修后预防性试验 质量要求: 1 详见附表一 4.30发电机碳刷装入 质量要求: 1 2 3 4 5 碳刷的检查,碳刷的长度以碳刷的尾部未陷入刷握5mm左右为合适,否则应更换同型号的碳刷,新碳刷表面用细纱纸将接触面磨合,使其每只碳刷面有四分之三以上的面积与滑环面可靠接触。 碳刷的软铜线完整无断股现象,碳刷的表面应无明显的杂质和研磨不平之处,否则应更换同型号的碳刷,碳刷还应在刷握中能自由活动,其四周间隙约为0.1-0.3mm,否则应用细纱纸进行适当的修磨,检查碳刷的连接螺丝是否紧固。 刷握的检查,刷握内应清扫干净,刷握无变形,刷握的固定螺丝紧固,刷握距离滑环表面应保持3-4mm的间隙,并且保证刷握面和滑环面的弧度一致,对不合格者应进行调整。 碳刷卡子的检查,检查每个碳刷卡子的弹性是否足够,碳刷卡子是否有裂纹,对于不合格的碳刷卡子应进行更换同一规格的卡子,并且将碳刷卡子清扫干净。 当上述检查程序全部结束后,开始准备用500V摇表摇测绝缘电阻,摇测绝缘前先将转子绕组对地放电,并且检查核实所要摇测的设备及其周围没有人员进行工作后方可进行,摇测转子绕组对地绝缘,所测绝缘电阻不应小于5MΩ,再摇测上、下刷架之间的绝缘电阻和其各自对地之间的绝缘电阻,所测绝缘电阻不应小于10MΩ,注意每次摇测绝缘电阻结束后必须将所测设备对地进行充分放电,并且对每项试验做记录;其试验结果和最近一次的试验数据进行比较所差数据不能太大,否则应查找原因,分析处理。 6 将碳刷装入刷握内并且卡上卡子,对于每个碳刷都要认真检查碳刷在刷握内的活动情况和碳刷卡子的弹性,碳刷必须在刷握内活动灵活并且间隙不能过大,碳刷卡子的弹簧压力按碳刷牌号的规定要求调整,各碳刷间压力误差不超过±10%。 4.31发电机检修后的整体检查 质量要求: 1 2 3 4
检查发电机内无工具、杂物等遗留,发电机出口和中性点母线处的安全防护牢靠,照明正常。 检查发电机碳刷是否全部回装到位,励磁电缆连接牢固可靠。 检查落实机组检修的各项工作全部结束。 检查落实发电机设备一切正常,已具备开机运行条件。
附表一:发电机组试验标准 序号 1 项目 定子绕组的绝缘电阻、吸收比 试验时间 标准 1.绝缘电阻≥10MΩ。 2.吸收比≥1.3。 1.各相或各分支的直流电阻在校正了由于引线长度不同引起的误差后,相互间差别≤最小值的1.5%。 2.与初次(出厂或交接)测量的差别比较,相对变化>1%时,应引起注意。 1.试验电压:2-2.5Un。 2.在规定试验电压下,各相泄漏电流产差别不应大于最小值的100%;最大泄漏电流在20uA以下者,相间差值与历次试验结果比较不应有显着的变化。 3.泄漏电流不随时间的延长而增大。 1.绝缘电阻值≥0.5MΩ。 说明 大修前、后 2 定子绕组的直流电阻 大修前、后 绕组与环境温度之差不超过±3℃。 3 定子绕组泄漏电流和直流耐压试验 大修后 试验电压按每级0.5Un分阶段升高,每阶段停留1min。 4 转子绕组的绝缘电阻 大修前、后 采用500V兆欧表测量。 5 转子绕组的直流电阻 发电机励磁电缆、出口母线的绝缘电阻。 发电机组轴承的绝缘电阻 大修前、后 1.与初次(交接或大修)所测结果比较,其差别一般不超过2%。 6 大修后 1.发电机出口母线绝缘电阻≥10MΩ。 2.励磁回路绝缘电阻≥0.5MΩ。 7 大修后 1.发电机组轴承绝缘电阻不得低于0.5MΩ。 8 检温计绝缘电阻和温度计检验 大修后 1.绝缘电阻≥0.5MΩ。 2.检温计指示值误差不应超过制造厂规定。 9 转子绕组的交流阻抗和功率损耗 大修后 1.阻抗和功率损耗在相同试验条件下与历年数值比较,不应有明显变化。
10 轴电压 大修后 1.汽轮发电机大轴对地电压<10V。 采用100KΩ/V的交流电压表。