一、单选题(共20题,每题1分)
1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,现、原专责监护人对工作进行交接,并告知全体被监护人员。
A.值班负责人 B.工作票签发人 C.工作负责人
2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,上横担进行工作前,应检查横担联结是否牢固和腐蚀情况,检查时( )应系在主杆或牢固的构件上。 A.安全带 B.传递绳 C.临时拉线
3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站设备、高压配电线路、低压配电网接地时,接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置( )的接地端。
A.临时 B.三相合一 C.分相
4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,同杆塔多回线路中部分线路停电的作业,使用绞车等牵引工具应( ),放落和架设过程中的导线亦应接地。 A.绝缘 B.牢固 C.接地 D.派人看守
5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若一张工作票设多个分组工作,分组工作负责人即为该分组的( )。
A.监护人 B.工作票签发人 C.工作许可人 D.班员
6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,立、撤杆塔过程中,基坑内不应有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在远离杆下( )倍杆高的距离以外。
A.1.2 B.1.5 C.2
7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,绝缘导线的接地线应装设在( )上或裸露的导电部分。
A.验电接地环 B.分支接头 C.电缆端头
8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。( )的截面积不应小于190mm2、埋深不应小于0.6m。 A.杆塔 B.接地线 C.临时接地体
9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,10kV同杆塔多回线路中部分线路停电检修,安全距离是( )。
A.0.35m B.0.7m C.0.8m D.1.0m
10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,杆塔作业应使用( ),较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。 A.安全带 B.绳索 C.袋子 D.工具袋
11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,敷设在地面上的施工用电线路应采用( ),交通车辆通行路面上的电缆应设有防碾压的措施。 A.绝缘电缆 B.普通电线 C.普通导线 D.普通接地线
12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取( )。
A.加固措施 B.加热措施 C.防滑措施
13.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,顶杆及叉杆只能用于竖
- 1 -
立( )以下的拔稍杆,不准用铁锹、桩柱等代用顶杆及叉杆。立杆前,应开好“马道”。作业人员要均匀地分配在电杆的两侧。 A.8m B.10m C.15m
14.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,采用( )更换绝缘子和移动导线时,应采取防止导线脱落的后备保护措施。 A.手扳葫芦 B.单吊线装置 C.卡具
15.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在杆塔上作业时,应使用有( )的双背带式或全身式安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不应对接使用。
A.后备保护绳 B.绝缘绳 C.速差器
16.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,低压配电网工作需要间断时,应( ),并在备注栏注明。
A.重新办理工作票 B.办理间断手续 C.办理工作终结手续
17.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员和工器具与10kV邻近或交叉的带电线路的距离不得小于( )。 A.0.4m B.0.7m C.1.0m
18.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,利用已有杆塔立、撤杆,应检查杆塔根部及拉线和杆塔的( ),必要时应增设临时拉线或采取其他补强措施。A.接地引下线 B.强度 C.基础
19.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在交通道口使用软跨时,施工地段两侧应设立( ),控制绳索人员应注意交通安全。 A.交通警示标志牌 B.跨越架 C.人员巡视
20.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,邻近或交叉其他电力线
路的工作应设( ),以防误登带电线路杆塔。
A.专人监护 B.警示标示 C.围栏 D.临时人员
二、多选题(共10题,每题1分)
1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在同杆塔架设的多回线路上装设接地线时,应( )。
A.先装上层、后装近侧 B.先装低压、后装高压 C.先装下层、后装上层 D.先装近侧、后装远侧
2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,绝缘操作杆、验电器和测量杆在使用时应注意以下哪些内容( )。
A.允许的使用电压应与设备电压等级相符 B.使用时,作业人员的手不应越过护环或手持部分的界限 C.雨天在户外操作电气设备时,操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆 D.使用时人体应与带电设备保持安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度
3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作地段有( )及同杆塔线路,需要接触或接近停电线路的导线工作时,应装设接地线或使用个人保安线。 A.邻近 B.平行 C.交叉跨越 D.配合停电
4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,立杆及修整杆坑时,应采取防止杆身( )的措施,如采用拉绳和叉杆控制等。 A.倒塌 B.倾斜 C.滚动
5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,吊钩出现下述哪些情况之一时应报废( )。
A.危险断面磨损量大于基本尺寸的5% B.吊钩变形超过基本尺寸的10% C.扭转变形超过10° D.危险断面或吊钩颈部产生塑性变形
6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,对同杆塔架设的多层、同
- 2 -
――――――――――线――――――――――――封―――――――――――密――――――――― ― ― ――― ― 名―姓―― ― ――线 ― ― ― ― ― 号―――证―考―准―― 封 ― ―― ― ― ― ― ― 位单―――作―工― ― ― 密 ― ―― ― ― ―站―训―培 ―
一横担多回线路验电时,应( )。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。
A.先验低压、后验高压 B.先验下层、后验上层 C.先验近侧、后验远侧 D.先验高压、后验低压
7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业现场的( )等应符合国家、行业标准及公司规定,在作业前应确认合格、齐备。
A.安全设施 B.施工机具 C.安全工器具 D.劳动防护用品
8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票签发人、工作票会签人应由熟悉人员安全技能与技术水平,具有相关工作经历、经验丰富的( )担任。 A.生产管理人员 B.技术人员 C.实习人员 D.技能人员
9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能;清楚并掌握工作任务和( )及应采取的控制措施。
A.内容 B.工作地点 C.危险点 D.存在的安全风险
10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,攀登杆塔及塔上移位过程中,应检查( )是否牢固。
A.脚钉 B.爬梯 C.防坠装置 D.塔材
三、判断题(共20题,每题1分,对的打“√”,错的打“X”)
1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,导(地)线放线、紧线升空作业时不应直接用人力压线。 ( )
2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,部分停电的工作,距离小于非作业安全距离的未停电设备,应装设临时遮栏。 ( )
3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进入电缆井、电缆隧道前,
先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体含量。 ( )
4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,可以采用突然剪断导(地)线的方法松线。 ( )
5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,不应越过遮栏(围栏)工作。 ( )
6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,装设接地线、个人保安线时,应先装接地端,后装导体(线)端,拆除接地线的顺序与此相反。 ( )
7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员,不应参加高处作业。 ( )
8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在进行拆除绝缘子串等可能造成导(地)线与杆塔受力连接件断开的工作前,位于导(地)线侧的作业人员,应将后备保护绳挂在杆塔横担上后解开系在导(地)线侧的安全带,以防导(地)线坠落时身体被拉伤。当安全带的主绳长度足够时,应同时将主绳和后备保护绳挂在杆塔(横担)上。 ( )
9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,已装设的接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合安全距离要求时,应采取相应措施。 ( )
10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,敷设电缆过程中,应有专人指挥。电缆移动时可以用手搬动滑轮。 ( )
11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施,工作人员应明确
- 3 -
分工、密切配合、服从指挥。 ( )
12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,立、撤杆应使用合格的起重设备。严禁过载使用。 ( )
13.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,高处作业是指凡在坠落高度基准面2.5m及以上,有可能坠落的高处进行的作业。 ( )
14.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不应采用缠绕的方法进行接地或短路。接地线应使用专用的线夹固定在导体上。 ( )
15.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,棕绳(麻绳)不仅可以用在机动机构中起吊构件,还可以用于手动操作提升物件或作为控制绳等辅助绳索使用。 ( )
16.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,人体不应碰触未接地的导线。 ( )
17.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。 ( )
18.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,携带型接地线宜存放在专用架上,架上的号码与接地线的号码可以不一致。 ( )
19.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,放线作业前应检查导线与牵引绳连接可靠牢固。 ( )
20.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,特殊情况下可以使用普通材料的螺栓取代卸扣销轴。 ( )
四、实作模拟:(单选题每题3分,多选题每题5分,共50分)
××公司××班组工作负责人陆××接到工作任务,将带领工作班人员马××、
杨××、牛××、朱××、李××、毛××、史××、赵××、蒋××、高×、胡××11人进行××××供电局××供电所管辖的“10kV南郊线#8~#18杆A相导线更换”工作,计划工作时间:2017年02月15日08时00分至2017年02月15日19时30分。其中:
1、10kV南郊线#11杆上T接有10kV李家村支线,#15杆上T接有10kV制药厂支线,10kV李家村支线、10kV制药厂支线需在同一时间配合停电;
2、35kV垭平线#18~#19塔之间跨越10kV南郊线#12~#13杆,35kV垭平线需在同一时间配合停电;
3、10kV南郊线、10kV李家村支线、10kV制药厂支线属于××××供电局××供电所许可;35kV垭平线属于××供电局输电管理所许可。电气主接线图如图所示。(注:本题内,××××供电局和××供电局为不同的单位;支线的安全措施由施工单位考虑、实施)。
02月12日,工作负责人陆××在相关人员陪同下到工作现场完成了现场勘察并填写好《现场勘查记录表》。02月13日,工作负责人陆××携带准备好的所有资料到相关单位办理工作票,相关人员对陆××进行了安全技术交底,双方在《安全技术交底单》上签名确认,随后陆××开始填写工作票。陆××总共填写了三份线路第一种工作票,其中一份工作票的内容如下:
××××供电局××供电所 线路第一种工作票
盖章处 编号:2017 -02-1-××× 工作负责人(监护人): 陆×× 单位和班组: ××公司××班组 计划工作时自 2017 年2月 15 日 8 时0分 工作负责人及工作班人员总人数共 间 至 2017 年2月 15日 19 时30分 12 人 是否办理分组工作派工单:□是,共 张; √□否 工作班人员(不包括工作负责人):陆××、马××、杨××、牛××等。 - 4 -
――――――――――线――――――――――――封―――――――――――密――――――――― ― ― ――― ― 名―姓―― ― ――线 ― ― ― ― ― 号―――证―考―准―― 封 ― ―― ― ― ― ― ― 位单―――作―工― ― ― 密 ― ―― ― ― ―站―训―培 ―
工作任务:10kV南郊线#8~#18杆A相导线更换。 停电线路名称:10kV南郊线。 工作地段:10kV南郊线。 应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(厂站名及双重名称): 10kV南郊线断路器及两侧隔离开关,线路电压互感器二次侧空气开关。 工作要应合的接地刀闸(注明双重编号)或应装的接地线(装设地点): 求 的安全35kV南翔变电站:10kV南郊线线路侧03267接地开关。 措施(必 要时可附页绘应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 图说明) 在10kV南郊线断路器及两侧隔离开关,线路电压互感器二次侧空气开关操作把手上,悬挂“禁止合闸,线路有人工作” 标示牌。 其他安全措施和注意事项: 无。 应装设 线路名称及10kV南郊10kV南的接地杆号 线#12杆 郊线#13无 无 无 无 线 杆 接地线编号 01 02 / / / / 签发 工作票签发人签名: 时间: 年 月 日 时 分 工作票会签人签名: 时间: 年 月 日 时 分 接收 值班负责人签名: 时间: 年 月 日 时 分 □工作许可人负责的本工作票 “工作要求的安全措施”栏所述措施已经落实。 保留或邻近的带电线路、设备: 工作许可 其他安全注意事项: 工作许可人签名: 工作负责人签名: 许可方式: 时间: 年 月 日 时 分 指定 为专责监护人。 专责监护人签名: 工作班人员确认工作负责人所交代布置的工作任务、安全措施和作业安全注意安全 事项。 交代 工作班人员(分组负责人)签名: 时间: 年 月 日 时 分 工作间断时间 工作 工作 方 工作 工作 方许可人 负责工作开始时间 人 式 许可人 负责人 式 月 日 时 分 月 日 时 分 工作间断 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 不需变更安全措施下增加的工作内容: 工作 任务 工作负责人签名: 工作许可人签名: 时间: 年 月 日 时 分 工作工作票签发人签名: 原工作负责人签名: 工作 负责 现工作负责人签名: 变更 人 工作许可人签名: 时间: 年 月 日 时 分 变更情况 工作许可人/签发工作负责工作人 人 变更时间 班人 月 日 时 分 员 月 日 时 分 月 日 时 分 有效期延长到 月 日 时 分。 工 工作许可人签名: 工作负责人签名: 作延期 申请方式: 时间: 年 月 日 时 分 全部作业于 月 日 时 分结束,线路(或配电设备)上所装设的接地线共( )组和使用的个人保安线已全部拆除,工作人员已全部撤离,工作 材料工具已清理完毕,已恢复作业开始前状态。 票的 作业 工作负责人签名: 工作许可人签名: 终结 终结 终结方式: 时间: 年 月 日 时 分 - 5 -
2017第一期配电网线路试卷A卷