12.防火墙的耐火极限一般要求为( )h,对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,用于防火分区分隔的防火墙耐火极限应保持不低于( )h。
A.3.00;4.00
B.4.00;3.00
C.3.00;3.00
D.4.00;4.00
13.安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出人口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。一般要求建筑内的每个防火分区或一个防火区的每个楼层,安全出口( )。
A.不少于1个
B.不少于2个
C.不少于3个
D.不少于4个
14.当住宅每单元仅设一个安全出口或一部疏散楼梯时,建筑高度不大于27m的住宅,每个单元任一层的建筑面积小于650m2,且任一户门至最近安全出口的距离小于( )m。
A.9
B.10
C.15
D.18
15.根据建筑物的使用性质、建筑层数、建筑高度等因素判断建筑物疏散楼梯间设置的合理性,高层仓库采用( )。
A.室外楼梯
B.防烟楼梯间
C.封闭楼梯间
D.垂直电梯
16.防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到( )℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
A.50
B.70
C.90
D.100
17.爆炸危险环境的配线工程,因为铝线机械强度差、容易折断,需要进行过渡连接而加大接线盒,同时在联接技术上难于控制并保证质量,所以不得选用铝质的,而应选用铜芯绝缘导线或电缆。铜芯导线或电缆的截面面积在1区为( )mm2以上,2区为( )mm2以上。
A.2.5:2.5
B.2.5;1.5
C.2.5:1.0
D.2.0;1.5
18.当屋面和外墙体均采用非A级保温材料时,还须检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置不燃材料制作的防火隔离带,隔离带的宽度不得( )。
A.小于200mm
B.小于300mm
C.小于400mm
D.小于500mm
19.体育馆建筑均为一、二级耐火等级,根据其容量的不同,人员从观众厅疏散出去的时间一般按3~4min控制,每个疏散门的平均疏散人数一般不超过( )人。
A.400
B.400~700
C.250~400
D.250~700
20.爆炸性气体环境危险区域范围主要根据释放源的( )、易燃易爆物质的性质、通风条件、障碍物及生产条件、运行经验等因素经技术经济比较后综合确定。
A.级别和位置
B.释放率
C.浓度
D.物理特性
【答案解析】
1.B 解析:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有:
(1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。
(2)规定了单位消防安全职责:
1)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
5)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
6)组织进行有针对性的消防演练;
2.C
3.D
4.A
5.A
6.A 解析:同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性按火灾危险性最大的物品确定。同一座仓库存放有火灾危险性为甲、乙、丙的三类物品,仓库就要按甲类储存物品仓库划分。
7.A
8.A
9.D
10.C 解析:为满足仓库日常管理的需要,在仓库内可设置一些管理用办公用房以及工人的临时休息室,具体检查要求为:
(1)对于甲、乙类仓库,严禁在仓库内设置办公室、休息室等,并不得贴邻建造。
(2)对于丙类仓库,在仓库内可设置办公室、休息室,必须采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开,除设置不经过储存区域的疏散楼梯、出口门等安全出口直通外,为方便沟通而设置的、与储存区域相通的门要采用甲级或乙级防火门。
11.B
12.A
13.B
14.C 解析:当住宅每单元仅设一个安全出口或一部疏散楼梯时,建筑高度不大于27m的住宅,每个单元任一层的建筑面积小于650m2,且任一户门至最近安全出口的距离小于15m。建筑高度大于27m、小于等于54m的住宅,每个单元任一层的建筑面积小于650m2,且任一户门至最近安全出口的距离小于10m。
15.C 解析:甲、乙、丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯;建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房应采用防烟楼梯间或室外楼梯。高层仓库采用封闭楼梯间。
16.B
17.B 解析:爆炸危险环境的配线工程,因为铝线机械强度差、容易折断,需要进行过渡连接而加大接线盒,同时在联接技术上难于控制并保证质量,所以不得选用铝质的,而应选用铜芯绝缘导线或电缆。铜芯导线或电缆的截面面积在1区为2.5mm2以上,2区为1.5m2
以上。为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。
18.D 解析:当外墙体采用B2级保温材料时,检查是否每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于300mm,且应与建筑外墙体全面积粘贴密实。当屋面和外墙体均采用非A级保温材料时,还须检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置不燃材料制作的防火隔离带,隔离带的宽度不得小于500mm。