好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋工程专项施工方案(完整)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

⑧待焊头冷却后敲掉熔渣;

⑨焊接前检查电压、电压下降5%时不宜焊接。 3)质量技术标准

①焊接后对焊头应全部作外观检查,焊包四周铁浆应饱满均匀,无裂纹、气孔、夹渣及明显咬肉等缺陷,上下钢筋轴线偏移不得超过0.1d,同时不得大于2mm;接头处钢筋轴线倾斜不大于40,不合格者应割掉重焊; ②机械性能试验以300头为一批,不足300头以每单位施工段为一批。取3个作拉力试验,焊头的极限强度满足设计和规范求。 4)成品保护

①不得过早拆卸卡具,导致接头弯曲变形

②焊后不准砸钢筋接头,不准往刚焊完的接头上浇水 ③焊接时搭好脚手架,不准踩踏其他已绑好的钢筋上 5)、钢筋连接部位图示:

连接形式 连接部位 连接图 柱竖向钢筋(直径 <D16) 梁 机械连接 柱(包括剪力墙暗柱)直径 ≥D14 七、钢筋绑扎施工 (一)基础钢筋绑扎 1、基本规定 1.1一般规定

(1)当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,办理材料代用手续。 (2)浇筑混凝土前,应进行钢筋隐蔽工程预检验收,其内容包括: 1)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;

2)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; 3)箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; 4)预埋件的规格、数量、位置等; 5)避雷网线的布设与焊接等。 2、施工准备 2.1技术准备

熟悉图纸、钢筋下料完成。 垫层施工完成

弹出钢筋位置线。 做好技术交底,并传达。 2.2材料要求

(1)工程所用钢筋种类、规格必须符合设计要求,并经检验合格 。 (2)钢筋半成品符合设计及规范要求。

(3)钢筋绑扎用的钢丝可采用20~22号钢丝,其中22号钢丝只用于绑扎直径12mm以下的钢筋。钢筋绑扎钢丝长度参考表

钢筋绑扎钢丝长度参考表(mm)

钢筋直6~8 径(mm) 6~8 150 10~12 14~16 18~20 22~25 10~12 14~16 18~20 22 170 190 190 220 250 220 250 270 290 250 270 290 310 330 25 270 290 310 330 350 28 290 310 330 350 370 32 320 340 360 380 400 2.3主要机具

钢筋钩子、石笔、墨斗、尺子等。 2.4作业条件

(1)基础垫层完成,并符合设计要求。垫层上的钢筋位置线已弹好。 (2)检查钢筋的出场合格证,按规定进行复试,并经检验合格后方能使用。钢筋无老锈及油污,成型钢筋经现场检验合格。

(3)应按现场施工平面布置图中指定位置堆放,钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清除干净,锈蚀严重的钢筋不得使用。 绑扎钢筋地点已清理干净。 3、材料和质量要点

3.1材料的关键要求

施工现场所用的材料的材质、规格应和设计图纸相一致,材料代用应征得设计、监理、甲方的同意。 3.2技术关键要求

基础钢筋的绑扎一定要牢固,脱扣松口数量一定要符合本标准要求;钢筋绑扎前要先弹出钢筋位置线,确保钢筋位置准确。 3.3质量关键要求

施工中应注意下列质量问题,妥善解决,达到质量要求:

施工要确保钢筋保护层厚度准确,若采用双排筋时要保证上下两排筋的距离。

钢筋的接头位置及接头面积百分率要符合设计及施工验收规范要求。 钢筋的布放位置要准确,绑扎要牢固。 3.4职业健康安全要求

各类操作人员应进行职业健康安全教育培训,了解健康状况,并培训合格后方可上岗操作。

配备必要的安全防护装备(安全帽、安全带、防滑鞋、手套、工具带等)并正确使用。

项目主要工种应有相应的安全技术操作规程,特种作业人员应进行培训后并持证上岗。 3.5环境关键要求

应根据工程特点、施工工艺、作业条件、队伍素质等编制有针对性的安全防护措施,列出工程威胁点和安全作业注意事项。

严格执行安全技术交底工作,按“施工组织设计”及“施工方案”的要求进行细化的补充,将操作者的安全注意事项讲明、讲清。 施工作业应有可靠的安全操作环境。

其他安全事项应严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—59)和《中国建筑工程总公司施工安全生产监督管理条例》的规定。 4、施工工艺 4.1工艺流程

基础垫层完

弹底板钢筋位置线 钢筋半成品运输到位 按线布放钢筋 绑 扎 4.2操作工艺

将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。 按钢筋位置布放基础钢筋。

绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需要将全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字形,以免网片歪斜变形。 基础底板采用双层钢筋网,在上层钢筋网片下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚下应垫在下片钢筋网上。撑脚每隔1M放置1个其直径为8~10MM沿短向通长布置。

钢筋的弯钩应朝上,不倒向一边;双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 现浇柱与基础连用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径,箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠,以免造成轴线偏移。 钢筋的连接:

钢筋工程专项施工方案(完整)

⑧待焊头冷却后敲掉熔渣;⑨焊接前检查电压、电压下降5%时不宜焊接。3)质量技术标准①焊接后对焊头应全部作外观检查,焊包四周铁浆应饱满均匀,无裂纹、气孔、夹渣及明显咬肉等缺陷,上下钢筋轴线偏移不得超过0.1d,同时不得大于2mm;接头处钢筋轴线倾斜不大于40,不合格者应割掉重焊;②机械性能试验以300头为一批,不足300头以每单位施工段为一批。取3个作拉力试
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1e3zm0upf7553973044s2xc786b4hd00yxn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享