浪花 2019/3/10 23:46:22
耐火等级 厂房仓库
吊顶0.25,二级楼板和屋顶承重构件和疏散走道两侧的墙和一小时,梁1.5,楼梯间,电梯井的墙,前室的墙2,承重墙和柱2.5,防火墙3,一级各加0.5三级各减0.5,吊顶,疏散走道两侧的墙,楼梯间,电梯井的墙一二级相同,吊顶一不二难,其余为不燃
浪花 2019/3/10 23:53:24
耐火等级 民用建筑
吊顶0.25,二级楼板和屋顶承重构件和疏散走道两侧的墙和非承重外墙一小时,梁1.5,楼梯间,电梯井的墙,前室的墙和住宅建筑单元之间的墙和分户墙2,承重墙和柱2.5,防火墙3,一级各加0.5三级各减0.5,吊顶,疏散走道两侧的墙,楼梯间,电梯井的墙一二级相同,吊顶一不二难,其余为不燃 浪花 2019/3/18 14:13:47
厂房的防火分区
关于层数问题,甲宜单,乙二六,丙三二,丁戊三级不过三
耐火等级层数与面积,按单多高地下的顺序,没提到的就不限,甲一二4332,乙一二5424215,丙一二三.不635.8425.32,没提到不限, 仓库的防火分区
占地面积与防火分区的倍数关系 乙丙一二级四,其余三
每一条为一项,甲34项一级,1256项一二级,乙134项一二级三级,乙256项一二级三级,丙一1项一二级三级,丙2项一二级三级,防火分区按单多高排,625.5325.753.1074.15121074 民用建筑的防火分区
高层一二级1500,单多层裙房2500,三级1200,四级600,地下500 浪花 2019/3/19 18:01:19
位于两个安全出口之间的疏散距离
老幼娱乐25,医教单多35,高层病房24高教旅展35,其他建筑都40, 位于袋形走道两侧或尽端
老幼娱乐20/9,医疗单多20,其他单多22,其余建筑都减半 安全疏散的问题(均是最小值)
疏散人数的计算,普通研技456,有桌1.8无桌0.8(前面几项均是以建筑面积×后面相应的数字得出疏散人数),
商场的疏散人数按建筑面积乘以表中的人员密度计算,建材家居灯饰展览建筑,再乘以0.3,
歌舞娱乐放映游艺场所,录像厅的疏散人数=S厅室建×1人/㎡,其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数=S厅室建×0.5人/㎡,
有固定座位的场所(剧场,电影院,礼堂除外) 疏散人数=实际座位数×1.1
展览厅的疏散人数=S展厅建×0.75人/㎡, 厂房内疏散楼梯,门,走道的总宽度=疏散人数×厂房内最小疏散净宽度(查表,单位是米/百人)÷100 民用建筑的疏散宽度
其他高层公共建筑的楼梯间的首层疏散门,首层疏散外门,疏散楼梯=1.2米,单面布房1.3米,双面布房1.4米,高层医疗建筑在其他高层公共建筑的基础上各加0.1米
剧电礼体的观众厅内疏散走道的净宽度≥0.6米/百人计算,且≥1米,
一二级≤2500座的剧电礼的平坡地面门和走道0.65米/百人,阶梯地面门和走道疏散楼梯0.75米/百人
三级≤1200座的剧电礼的平坡地面门和走道0.85米/百人,阶梯地面门和走道疏散楼梯1米/百人
3000~5000座体育馆平坡地面门和走道0.43米/百人,阶梯地面门和走道疏散楼梯0.5米/百人,5001~10000人体育馆平坡地面门和走道0.37米/百人,阶梯地面门和走道疏散楼梯0.43米/百人,10001~2000人体育馆平坡地面门和走道0.32米/百人,阶梯地面门和走道疏散楼梯0.37米/百人,
其他公共建筑中疏散楼梯安全出口疏散走道的宽度,按地上总1~2层一二级0.65米/百人,三级0.75米/百人,四级1米/百人,地上总3层按一二级0.75米/百人,三级1米/百人,地上总层数≥4层一二级1米/百人,三级1.25米/百人,地下楼层与地面出口高差>10米时,按1米/百人,地下楼层与地面出口高差≤10米时按0.75米/百人,
厂房的疏散距离按甲一二级,乙一二级,丙一二级,三级,由单层,多层,高层,地下半地下排列,3025,753,864364
公共建筑的疏散距离位于两个安全出口之间的一二级,老幼娱乐25,医教单多35,高层病房24,高教旅展(医其)30,其他建筑都40,
位于袋形走道两侧或尽端的一二级,老幼娱乐209,医疗单多20其余减半,三级均减5,四级再减5,其他单多位袋形三级减2四级再减5,
一二级,≥2个安全出口或疏散门的观展多餐营的厅,室内任一点至最近安全出口或疏散门的距离≤30米,不直通室外地面或疏散楼梯时,采用≤10米疏散走道到最近的安全出口,设自灭时,可分别增加25% 浪花 2019/3/12 8:59:22
装修趣事,设备机房3A,连通部位2A,门厅1A
浪花 2019/3/12 10:38:44
高民,3000体商展,2000会,设环形消防车道
浪花 2019/3/12 10:45:03
高厂3000甲乙厂1500乙丙仓,设环形消防车道 浪花 5:38:23
设灯光疏散指示标志的地方是公共建筑,高度大于54米的住宅建筑,高层厂房(库房),甲乙丙类单多层厂房,并应符合下列规定,设置在安全出口和人员密集场所疏散门的正上方,设置在疏散走道及其转角处距地面1.0米以下墙面或地面上,灯光疏散指示标志的距离≤20米,位于袋形走道时,≤10米,在走道转角区时≤1米。
建筑内消防应急照明和疏散指示标志的备用电源连续供电的时间应符合高度>100米建筑,时间≥1.5小时,医疗建筑,老年人建筑,S总>100000㎡的公共建筑和S总>20000㎡的地下半地下建筑,t≥1小时,其他建筑≥0.5小时, 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合疏散走道地面的照度≥1lx,人员密集场所避难层间的照度≥3lx,楼梯间,前室或合用前室,避难走道的地面的照度≥5lx,病房楼,手术部位的避难间的照度≥10lx,消防控制室,消防水泵房,自备发电机房,配电室,防排烟机房,以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,应保持正常照度,
需保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志的地方,总S建≥8000㎡的展览建筑,总S建≥5000㎡地上商店,总S建≥500㎡的地下半地下商店,歌舞娱乐放映游艺场所,总座位数≥1500的电剧院,总座位数≥3000的体会礼,车码建筑,民用机场航站楼中S≥3000㎡的候车候船厅和航站楼的公共区
除单多层住宅外,民用建筑,厂房两类仓库的下列部位设疏散应急照明灯具,封闭楼梯间,防烟楼梯间及其前室,消防电梯的间的前室,或合用前室,避难走道和避难层间,消防控制室,消防水泵房,自备发电机房,配电室,防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间,观众厅展览厅多功能厅和S建≥200㎡营业厅,餐厅,演播室,S建≥100㎡的地下半地下公共活动场所,公共建筑的疏散走道,人员密集厂房内的生产场所和疏散走道 浪花 2019/3/18 22:41:52
民用建筑,厂房,仓库,储罐区,堆场周围设置室外消火栓系统,小3000V二戊,居二五百不设室外消火栓系统
大300S厂仓,高公大21住和大15单多建筑
特甲剧场,超800剧电院,千二礼体等单多层建筑 超万V办教建筑和其他单多民用建筑
超半万V车码场的侯车船机室,商展旅医等单多层建筑 要设室内消火栓系统 设置消防水池
1、生产生活达最大用水量时,市政给水管网或入户管不足满足室内外消防给水设计量时; 2、当采用一路消防给水或只有一条入户管时,且室外消火栓设计流量大于20L/S时或建筑高度大于50米;
3、市政消防给水设计流量小于室内外消防给水设计流量符合三者之一时要设置消防水池 高民,大万面积且超二层公共建筑和其他重要公共建筑 设置高位消防水箱,其他必须设置高位消防水箱的地方有困难时,应设稳压泵 设水泵接合器的场所
高民高工和城交,有水住宅超五多,超四多工,超二地下,超万地下,室内设计流量超十人防
水泵接合器的设置距离与室外消火栓类似
一二级,少可燃丁戊单多厂仓
三四级小3000V丁厂,小5000V戊厂仓
粮库,金库,远离城镇且无人值班建筑,储存遇水燃烧爆炸物品的建筑 无生产生活用水管道,自储水池小5000V其他建筑
人员密集公共建筑,高度大于100米的建筑,面积大于200㎡的商业服务网点 设消防软管卷盘或轻便消防水龙
小于54米住宅,Q外≤25L/S,Q内≤10L/S,可不设备用泵
浪花 2019/3/15 13:16:32
室外消火栓出150,入水泵接合器40
浪花 2019/3/16 9:32:09
高位消防水箱的有效容积
大于21的多层住宅≥6m3,二类高层住宅≥12m3,一类高层住宅≥18m3,超过100米的住宅≥36m3,
多层公共建筑,二类高层公共≥18m3,一类高层公共≥36m3,超过100米公共≥50m3,超过150米一类启高层公共≥100m3,
1万平方≤S商场≤3万平方,水箱V≥36m3;商场S≥3万平方,水箱V≥50m3 公建的室外Q>25L/S,水箱V≥18m3,公建的室外Q≤25L/S,水箱V≥12m3
浪花 2019/3/16 10:59:53
高位消防水箱最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力, 一类高层公共建筑≥0.1MPa,超过100米时≥0.15MPa,
高层住宅,二类高层公共建筑和多层公共建筑应≥0.07MPa,多层住宅宜≥0.07MPa,
工业建筑应≥0.1MPa,当建筑<2万m3时,应≥0.07MPa, 自动灭火系统应根据喷头灭火压力确定,但不应≥0.1MPa
梦尝 2019/3/16 15:10:43
稳压泵的设计流量应大于消防给水系统管网的正常泄漏量和 系统自动启动流量,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%确定且不低于1L/S,消防给水系统所采用的 报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。 气压水罐稳压泵的容积以≤15次/h计算确定,但最小容积≥150L, 稳压泵的设计压力满足系统自动启动和管网充满水的要求,应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MLA~0.15MPa,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa
梦尝 2019/3/16 15:40:56
一栋建筑外设多少室外消火栓的问题
成组布置时,按两个最大建筑体积之和确定 ,
应按照室外设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150米, 间距不应大于120米,每个室外消火栓的出流量应按10~15L/S计算 消防扑救面消火栓一侧不应少于2个,
建筑外5~150米范围内市政消火栓应计算入内,
为消防水泵接合器供水时,建筑外5~40米范围内的市政消火栓可计算入内 距离最近一排汽车的距离≥7米,距离加油站的距离≥15米,
市政消火栓距离路边的距离0.5~2米,距离建筑的距离≥5米,火灾时压力≥0.14MPa,,,出流量≥15L/S,供水压力从地面算起≥0.10Ma 关于室内消火栓计算问题 消防电梯的消火栓应计算入内
同一平面两支消防水枪的两股充实水柱到达任何部位,但高度小于24米且体积≤5000m3的多层仓库,高度≤54米且每单元仅设置一部疏散楼梯的住宅以及表中规定可用一股充实水柱到达任何部位,
高层建筑,厂房,库房和净空高度大于8米的建筑,消火栓口动压≥0.35MPa,充实水柱按13米计算,其他场所消火栓口动压≥0.25MPa,充实水柱按10米计算,
两支消防水枪的两股充实水柱的场所室内消火栓的布置间距≤30米,一支消防水枪的一股充实水柱的场所室内消火栓的布置间距≤50米
梦尝 2019/3/16 16:16:41
分区供水的问题
系统的工作压力≥2.4MPa, 消火栓口静压≥1.2MPa。
自动水灭火系统报警阀处的工作压力≥1.6MPA,或喷头处的工作压力≥1.2MPa, 采用减压水箱时,水箱体积≥60m3, 减压水箱≥18m3,且宜分两格,
采用减压阀时,校核在150%的设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%,
宜采用比例式减压阀,超过1.2MPa时宜采用先导式减压阀
减压阀前后比例不宜大于3:1,一级不满足时可采用两级,但不能超过两级,第二级的前压差不能超过0.4MPa,
浪花 2019/3/17 11:07:20
室内消火栓箱内要求
采用DN65室内消火栓时,应配置DN65的内衬里的消防水带,长度≤25米,与消防软管卷盘设置在同一箱内,消防软管卷盘的DN≥19,长度宜30米,轻便水龙应配置DN25的内衬里消防水带,长度宜30米,宜配置当量喷嘴直径为16毫米或19毫米的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/S时,宜配置喷嘴直径为11毫米或13毫米的消防水枪,消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径为6毫米的消防水枪,