好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

住宅工程质量分户验收现场实测记录表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

附表三

单位(子单住宅工程质量分户验收现场实测记录表

31 栋号 A座 房号 GD4 新建商业、办公、住宅楼工程(第二期位)工程名称 工程,自编A座) 15-01户型 土建装修工程 验收项目 1、建筑地面、墙面及顶棚 2、栏杆、护栏、玻璃 竖杆间距 安全玻璃厚度 验收容 地面平整度 墙面平整度 垂直度 墙面阴阳角正 栏杆、护栏高度 5 4 3 3 1102 112 16 5 4 3 3 1101 112 16 5 3 3 3 1102 111 16 5 4 3 3 1101 110 16 实 测 记 录 5 4 4 4 1101 111 16 5 3 3 3 1101 110 16 2 3 3 3 1100 112 16 3 4 3 4 1100 112 16 5 4 4 4 1102 110 16 5 3 3 3 1102 110 16 是否符 合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 建筑水电设备安装工程 验收项目 验收容 分户给水压力(Mpa) 工作压力 (Mpa) 0.8 0.6 实 测 记 录 / 稳压时间(min) 60 60 压降(Mpa)或泄漏 0.03 0.01 0.02 0.01 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 是否符 合要求 项 目 1、给排水系统安装 水 压 试 验 热水 冷水 密性 强度 密性 试验压力(Mpa) 1.32 0.90 1.28 0.93 10 1.25 0.90 强度 120 120 水封高度(㎜) 导线截面 (㎜2) 进户干线 分回路支线 2、 建筑电气安装 2.5 480 2.5 465 2.5 480 2.5 2.5 2.5 线路绝缘强度(M?) 漏电保护动作电流(mA) 漏电保护动作时间(mS) 470 450 480 490 485 485 470 符合要求 符合要求 Word专业资料

. 3、 燃气工程安装 强度和密性试验 工作压力 (Mpa) 0.15 试验压力(Mpa) 0.15 0.15 0.15 稳压时间 24小时 压降(Mpa)或泄漏 无 无 / 实测人: 记录: 年 月 日

建设单位 监理单位 施工单位 (章): (章): (章):

附表三

单位(子单住宅工程质量分户验收现场实测记录表

31 栋号 A座 房号 GD4 新建商业、办公、住宅楼工程(第二期位)工程名称 工程,自编A座) 15-02户型 土建装修工程 验收项目 1、建筑地面、墙面及顶棚 2、栏杆、护栏、玻璃 竖杆间距 安全玻璃厚度 验收容 地面平整度 墙面平整度 垂直度 墙面阴阳角正 栏杆、护栏高度 5 3 3 4 1102 110 16 112 16 4 3 3 3 1100 3 4 3 4 1100 112 16 2 4 3 3 1102 110 16 实 测 记 录 3 4 3 3 1100 111 16 4 4 3 3 1102 110 16 3 3 3 3 1102 111 16 3 3 4 3 1101 111 16 4 3 3 3 1101 112 16 5 3 4 3 1102 111 16 是否符 合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 建筑水电设备安装工程 验收项目 验收容 分户给水压力(Mpa) 工作压力 (Mpa) 0.8 0.6 实 测 记 录 / 稳压时间(min) 60 60 压降(Mpa)或泄漏 0.03 0.01 0.01 0.02 符合要求 符合要求 是否符 合要求 项 目 1、给排水系统安装 水 压 试 验 热水 冷水 密性 强度 密性 试验压力(Mpa) 1.25 0.93 1.25 0.90 1.23 0.92 强度 120 120 水封高度(㎜) Word专业资料

. 导线截面 (㎜2) 进户干线 分回路支线 10 2.5 470 2.5 465 工作压力 (Mpa) 0.15 2.5 480 2.5 2.5 2.5 符合要求 符合要求 符合要求 2、 建筑电气安装 线路绝缘强度(M?) 漏电保护动作电流(mA) 漏电保护动作时间(mS) 470 450 485 495 490 485 490 符合要求 符合要求 3、 燃气工程安装 强度和密性试验 试验压力(Mpa) 0.15 0.15 0.15 稳压时间 24小时 压降(Mpa)或泄漏 无 无 / 实测人: 记录: 年 月 日

建设单位 监理单位 施工单位 (章): (章): (章):

附表三

单位(子单住宅工程质量分户验收现场实测记录表

31 栋号 A座 房号 GD4 新建商业、办公、住宅楼工程(第二期位)工程名称 工程,自编A座) 15-03户型 土建装修工程 验收项目 1、建筑地面、墙面及顶棚 2、栏杆、护栏、玻璃 竖杆间距 安全玻璃厚度 验收容 地面平整度 墙面平整度 垂直度 墙面阴阳角正 栏杆、护栏高度 4 4 4 4 1100 112 16 2 3 3 3 1101 111 16 5 3 4 4 1100 111 16 4 4 3 4 1100 110 16 实 测 记 录 3 4 3 3 1102 112 16 4 3 3 4 1100 110 16 2 3 4 3 1100 111 16 2 3 4 3 1101 110 16 3 3 4 4 1102 111 16 5 3 3 3 1100 110 16 是否符 合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 建筑水电设备安装工程 验收项目 1、给排水系统安装 验收容 分户给水压力(Mpa) 水 压 工作压力 (Mpa) 实 测 记 录 / 稳压时间(min) 压降(Mpa)或泄漏 是否符 合要求 项 目 试验压力(Mpa) Word专业资料

. 试 验 冷水 密性 强度 密性 0.6 强度 0.8 1.23 0.91 1.20 0.93 10 2.5 460 2.5 460 工作压力 (Mpa) 0.15 2.5 485 2.5 2.5 2.5 1.23 0.90 60 60 0.03 0.01 0.02 0.02 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 120 120 热水 水封高度(㎜) 导线截面 (㎜2) 进户干线 分回路支线 2、 建筑电气安装 线路绝缘强度(M?) 漏电保护动作电流(mA) 漏电保护动作时间(mS) 470 455 480 495 485 485 470 符合要求 符合要求 3、 燃气工程安装 强度和密性试验 试验压力(Mpa) 0.15 0.15 0.15 稳压时间 24小时 压降(Mpa)或泄漏 无 无 / 实测人: 记录: 年 月 日

建设单位 监理单位 施工单位 (章): (章): (章):

附表三

单位(子单住宅工程质量分户验收现场实测记录表

31 栋号 A座 房号 GD4 新建商业、办公、住宅楼工程(第二期位)工程名称 工程,自编A座) 15-04户型 土建装修工程 验收项目 1、建筑地面、墙面及顶棚 2、栏杆、护栏、玻璃 竖杆间距 安全玻璃厚度 验收容 地面平整度 墙面平整度 垂直度 墙面阴阳角正 栏杆、护栏高度 4 3 4 3 1102 110 16 5 3 3 3 1100 112 16 5 4 4 4 1100 110 16 5 3 4 3 1101 111 16 实 测 记 录 5 3 3 4 1100 110 16 2 3 4 3 1102 110 16 5 3 4 3 1100 110 16 5 3 3 4 1102 112 16 5 4 4 3 1102 110 16 5 3 4 3 1100 110 16 是否符 合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 Word专业资料

. 建筑水电设备安装工程 验收项目 验收容 分户给水压力(Mpa) 工作压力 (Mpa) 0.8 0.6 实 测 记 录 / 稳压时间(min) 60 60 压降(Mpa)或泄漏 0.02 0.01 0.02 0.02 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 是否符 合要求 项 目 1、给排水系统安装 水 压 试 验 热水 冷水 密性 强度 密性 试验压力(Mpa) 1.24 0.92 1.25 0.93 10 1.22 0.91 强度 120 120 水封高度(㎜) 导线截面 (㎜2) 进户干线 分回路支线 2、 建筑电气安装 2.5 490 2.5 460 2.5 485 2.5 2.5 2.5 线路绝缘强度(M?) 漏电保护动作电流(mA) 漏电保护动作时间(mS) 470 450 480 475 485 485 475 符合要求 符合要求 3、 燃气工程安装 强度和密性试验 工作压力 (Mpa) 0.15 试验压力(Mpa) 0.15 0.15 0.15 稳压时间 24小时 压降(Mpa)或泄漏 无 无 / 实测人: 记录: 年 月 日

建设单位 监理单位 施工单位 (章): (章): (章):

附表三

单位(子单住宅工程质量分户验收现场实测记录表

31 栋号 A座 房号 GD4 新建商业、办公、住宅楼工程(第二期位)工程名称 工程,自编A座) 15-05户型 土建装修工程 验收项目 1、建筑地验收容 地面平整度 墙面平整度 5 3 5 3 5 3 5 4 实 测 记 录 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 2 3 是否符 合要求 符合要求 符合要求 Word专业资料

住宅工程质量分户验收现场实测记录表

.附表三单位(子单住宅工程质量分户验收现场实测记录表31栋号A座房号GD4新建商业、办公、住宅楼工程(第二期位)工程名称工程,自编A座)15-01户型土建装修工程验收项目1、建筑地面、墙面及顶棚2、栏杆、护栏、玻璃竖杆间距安全玻
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1e0h72t5xc7f1wl0k4bu3bj0w6iip0013nb
领取福利

微信扫码领取福利