好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

SBS改性沥青防水卷材施工方案(完美版)解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工人用两手紧压油毡向前滚压,并用力均匀揉压以便把沥青挤压出来。粘结材料的厚度宜为1mm~1.5mm,最厚不得超过2mm。

c.沥青油毡的搭接长、短边不小于100mm。 d.沥青油毡应与下层SBS卷材错缝1/3—1/2幅宽

3.1.2.6 50mm细石混凝土保护层

a.卷材防水层铺设完,报监理经检查验收合格后,即可进行防水保护层施工。 b.保护层为50mm厚的C20细石砼,浇筑时切勿损伤防水卷材,如有损伤须及时修补,以免留下隐患。

c.细石混凝土保护层须压实、抹平、抹光。及时对保护层进行覆盖、养护 d.待达到一定强度后,在其上按6m×6m切出分隔缝,缝宽20mm e.聚氨酯密封膏嵌缝

3.2 地下室侧板防水施工

3.2.1工艺流程

基层处理、验收→涂刷基层处理剂→铺贴4mm厚SBS改性沥青聚酯胎Ⅱ型防水卷材→卷材收边和搭接边的封边处理→60mm再生苯板保护层。

3.2.2 施工工艺

3.2.2.1基层处理、验收

a.铺贴卷材的基层要具备一定的强度,基层要求表面平整、牢固、清洁干燥,含水率不得超过9%,无起砂起皮、空鼓

b.穿墙洞及墙面凹坑用1:2.5水泥砂浆封堵,不得高出墙面

6

c.阴阳角处做有50mm小圆弧 d.墙面不平或硬凸起需打磨平整 e.满足设计及规范中的有关规定

f.基层处理完报经监理验收合格后方可进行下道工序施工。

3.2.2.2 涂刷基层处理剂

找平层处理完后并经过验收即可刷基层处理剂,处理剂涂刷应均匀,卷材粘贴处均应涂到位,不可漏涂。待基层处理剂干燥后,依据卷材的幅宽,留出搭接宽度,在其上弹出基准线。

3.2.2.3铺贴4mm厚SBS改性沥青聚酯胎Ⅱ型防水卷材

a.阴阳角、穿墙洞口处应先进行附加层粘贴,附加层宽度不小于500mm。 b.将整卷卷材(勿打开)置于铺贴起始端,对准基层上已弹好的基准线,滚展卷材约1m,由一人站在卷材正面将这1m卷材拉起,另一人站在卷材底面手持液化汽火焰喷枪,慢旋开关、点燃火焰。调呈蓝色,使火焰对准卷材与基面交接处同时加热卷材底面与基层面,待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺,再由一人以手持压辊对铺贴的卷材进行排气压实,这样铺到卷材端头剩下约30cm时,将卷材端头翻放在隔热板上,再行熔烤,最后将端部卷材铺牢压实。

c. 滚粘大面卷材时,应先平面后立面。在起始端卷材粘牢后,持火焰喷枪的人应站在滚铺前方,对着待铺的整卷卷材,点燃喷枪使火焰对准卷材与基层面的夹角,喷枪距卷材及基层加热处约0.3~0.5m,施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽并伴有微泡(不得出现大量大泡),即及时推滚卷

7

材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。

d. 粘贴立面卷材时,卷材铺贴高度需高出室外地坪0.50m,卷材从底面转到立面铺贴的卷材,恰为有热熔胶的底面背对立墙基面,因此这部分卷材应使用氯丁橡胶改性沥青胶粘剂(SBS改性沥青卷材配套材料)以冷粘法粘铺在立墙上,与这部分卷材衔接继续向上铺贴的热熔卷材仍用热熔法铺贴,且上层卷材盖过下层卷材应不小于100mm。铺贴立面需借助梯子或架子进行,梯子或架子支撑脚需用软物包裹。立面操作应精心仔细卷材粘贴牢固,否则立面卷材易产生滑坠。

e.铺贴卷材时不得有皱折、要沿着基准线齐线铺贴。

3.2.2.4卷材收边和搭接边的处理

a.卷材搭接缝施工时,搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤,粘铺时必须有熔融沥青从边端挤出,用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。操作方法:

①先将下层卷材(已铺好)表面的防粘隔离层熔掉,为防止烘烤到搭接缝以外的卷材,应使用烫板沿搭接粉线移动,火炮喷枪随烫板移动,由于烫板的挡火作用,则喷枪只将搭接卷材的隔离层熔掉而不影响其他卷材。

② 粘贴搭接缝,一手用抹子或刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持火炮喷枪(或汽油喷灯)从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并须将熔融的沥青挤出,以抹子(或刮刀)刮平。搭接缝或收头粘贴后,可用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压封严,或以密封材料沿缝封严。

b.卷材收边高度符合图纸及规范要求。

3.2.2.5 60mm再生苯板保护层

a.卷材防水层铺设完,报监理经检查验收合格后,即可进行防水保护层施工。

8

b.保护层为60mm厚再生苯板保护层。切勿损伤防水卷材,如有损伤须及时修补,以免留下隐患。

c.苯板上下层应错缝,错缝宽度不小于苯板宽度1/3~1/2。

3.3 地下室顶板防水施工

3.3.1工艺流程

基层清理、验收→最薄处30厚1:6水泥焦渣找坡层,坡度1%→20厚1:3水泥砂浆找平层→涂刷基层处理剂→铺贴4mm厚SBS改性沥青聚酯胎Ⅱ型防水卷材→铺贴4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺聚酯胎Ⅱ型防水卷材→卷材收边和搭接边的处理→干铺200g沥青油毡一道→70mm厚C20细石混凝土保护层,切缝、密封膏嵌缝。

3.3.2 施工工艺

3.3.2.1基层清理、验收

基层要具备一定的强度,基层要求表面平整、牢固、清洁,无起砂起皮等且满足设计及规范中的有关规定,基层报验经监理隐蔽验收合格后方可进行防水卷材施工。

3.3.2.2 水泥焦渣找坡层

a.在四周用墨斗弹出0.50m平线,按坡度1%拉线做灰饼、冲筋找坡; b.铺设1:6水泥焦渣找坡层,最薄处30mm厚,找坡层应夯实;

3.3.2.3 20厚1:3水泥砂浆找平层

a.抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润找坡层表面,主要是利于找坡层与

9

找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度;

b.铺设20厚1:3水泥砂浆找平层先用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活;

c.找平层抹平、压实后24h浇水养护,一般养护期宜为7d,干燥后铺设防水层,如气温低于5摄氏度则应用棉毡覆盖,不得浇水。

3.3.2.4 涂刷基层处理剂

找平层经过清理干净后并经过验收后即可刷基层处理剂,处理剂涂刷应均匀,不可漏涂。待基层处理剂干燥后,依据卷材的幅宽,留出搭接宽度,在其上弹出基准线。

3.3.2.5 铺贴4mm厚SBS改性沥青聚酯胎Ⅱ型防水卷材

a. 阴阳角、穿墙洞口处应先进行附加层粘贴,附加层宽度不小于500mm。在起始端卷材粘牢后,持火焰喷枪的人应站在滚铺前方,对着待铺的整卷卷材,点燃喷枪使火焰对准卷材与基层面的夹角,喷枪距卷材及基层加热处约0.3~0.5m,施行往复移动烘烤(不得将火焰停留

10

SBS改性沥青防水卷材施工方案(完美版)解析

工人用两手紧压油毡向前滚压,并用力均匀揉压以便把沥青挤压出来。粘结材料的厚度宜为1mm~1.5mm,最厚不得超过2mm。c.沥青油毡的搭接长、短边不小于100mm。d.沥青油毡应与下层SBS卷材错缝1/3—1/2幅宽3.1.2.650mm细石混凝土保护层a.卷材防水层铺设完,报监理经检查验收合格后,即可进行防水保护层施工。b.保护层
推荐度: