重要危险源辩识及预防措施汇编
单位:某特大桥项目部 安全生产管理办法 分部分项 序 号 岗位/工序 活动/作业 危险源 可能导致 危害事件 对重物起吊点选择错误,起吊中重物易于失衡或起吊点撕裂而造成吊物坠落,可能导致等级安全事故。 预防措施 77 起重机 作业 起吊点选择错误 制定安全管理规定,正确选择起吊点,原地进行试吊,吊点补焊加固。 八 机 械 设 备 作 业 78 起重机 作业 吊物上下站人 起重吊物上下方站人,因司机操作失误,吊具意外拉断或吊物捆绑不牢固而发生吊物坠落的可能性仍然存在而可能导致安全事故。 起重吊作业时,不得在吊物上下方站人。 79 起重机 作业 起吊后旋转快 起重物吊起后旋转过快,空中吊物摆动大,起重机容易倾覆,吊物易于脱落而可能导致安全事故。 起重大型重物,要进行试吊动作,要缓慢旋转,轻起轻放。 80 起重机 作业 散装吊物 捆绑不牢固 起重散装吊物捆绑不牢固,易于造成吊物坠落,可能导致安全事故。 起重散装吊物要捆绑牢固,要缓慢旋转,轻起轻放。 日期: 年02月14日 重要危险源辩识及预防措施汇编
单位:某特大桥项目部 安全生产管理办法 分部分项 序 号 岗位/工序 活动/作业 危险源 可能导致 危害事件 预防措施 81 起重机 作业 起重物边缘锋利无防护措施 起吊重物边缘锋利无防护措施,容易造成钢丝切断,可能导致安全事故。 起重边缘锋利物件时,应对钢丝绳进行安全包扎防护措施后再起吊作业。 九 施 工 临 时 用 电 82 施工用电 状态 用电设施、 设备安装不规范 建筑施工临时用电应符合三项基本原则:必须采用TN—S接地,接零保护系统,必须采用三级配电系统,必须采用两级漏电保护和两道防线,否则,可能导致人员触电伤害安全事故。 制定施工临时用电安全管理制度,安全技术措施交底到电工,安装维修或拆除临时用电工程,由持证电工完成电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 83 设备用电 状态 设备超负荷用电 设备超负荷用电,可能导致设备烧坏或电源线着火引发火灾事故。 由持证电工安装,维修或拆除临时用电工程,严禁非电工上岗作业。 84 电器设备 状态 电源线老化 使用电源线老化或接头裸露在外的电源线,可能导致人员触电伤害事故和引发火灾事故。 制定施工临时用电安全管理制度,所有配电箱、开关箱由持证电工负责巡回检修,及时更换包扎电源线。 日期: 年02月14日 重要危险源辩识及预防措施汇编
单位:某特大桥项目部 安全生产管理办法 分部分项 序 号 岗位/工序 活动/作业 危险源 可能导致 危害事件 雨天野外进行电气安装维修、电焊(割)作业,可能导致人员触电伤害事故。 严禁接触和氧气瓶靠近油物,易燃品与乙炔等可燃气体的气瓶混放一起或用车运输,必须保证规定的安全间隔距离,否则,可能导致氧气自燃或助燃火灾、爆炸安全事故。 预防措施 85 施工用电 作业 雨天野外 电气作业 制定施工临时用电安全管理制度,雨天野外电气作业要设置防雨设施。 十 危 险 品 使 用 与 管 理 86 氧气瓶 状态 靠近油物及 其它易燃品 制定安全管理规定,由持证者上岗操作,不得靠近油物及其它易燃品。 87 氧气瓶 状态 受到剧烈 振动和撞击 氧气瓶受到剧烈振动和撞击,易于因气体膨胀而可能导致发生爆炸安全事故。 制定安全管理规定,瓶体要装防震圈,应轻装轻放,避免受到剧烈振动和撞击,储运时,瓶阀应戴安全帽,防止损坏瓶阀。 88 乙炔瓶 状态 靠近热源 乙炔瓶靠近热源或在阳光下暴晒,可能导致重大爆炸安全事故。 制定安全管理规定,由持证者上岗操作,不得靠近热源和在阳光下暴晒。 日期: 年02月14日 重要危险源辩识及预防措施汇编
单位:某特大桥项目部 安全生产管理办法 分部分项 序 号 岗位/工序 活动/作业 危险源 可能导致 危害事件 预防措施 89 乙炔瓶 状态 卧放 乙炔瓶卧放使用,丙酮易于流出,可能导致重大爆炸安全事故。 制定安全管理规定,乙炔瓶必须直立存放和使用,禁止卧放使用。 十 一 危 险 品 使 用 与 管 理 90 乙炔瓶 状态 受到剧烈 振动和撞击 瓶体因剧烈振动和撞击,可能导致重大爆炸安全事故。 制定安全管理规定,瓶体要有防震圈,应轻装轻卸,瓶阀应戴安全帽储运,防止损坏瓶阀。 91 液化石油气瓶 状态 靠近热源、 火源和暴晒 瓶体靠近热源、火源和暴晒,可能导致重大爆炸安全事故。 制定安全管理规定,瓶体不得靠近热源、火源和暴晒,禁止自行倾倒残液,禁止剧烈振动和撞击。 92 油库 状态 油库区内 未禁火源 油库内吸烟,可能导致火灾事故。 制定安全管理规定,油库区内严禁一切火源或吸烟。 日期: 年02月14日
重要危险源辩识及预防措施汇编
单位:某特大桥项目部 安全生产管理办法 分部分项 序 号 岗位/工序 活动/作业 危险源 可能导致 危害事件 油库区内未配置消防器材,发生火灾初期,无力有效的将火热扑灭在起初阶段,可能导致重大火灾事故。 预防措施 93 油库 状态 油库区内 未配置消防器材 制定防火安全管理规定,按规定数量配置配齐消防器材,确保有效使用。 94 自然环境 状态 无“三防”预案 在施工中无防台风、防汛期、防凌期应急预案,可能导致人员受到自然灾害重大伤亡事故和财产损失。 制定“三防”应急预案,届时抓好预案的落实。 十 二 环 境 生活、施工95 环境 状态 劳动、生活 环境恶劣 施工现场安全设施不完备,生活环境恶劣,条件极差,可能导致人员发生安全事故,频发疾病。 积极改善劳动条件,完善安全生产设施,优化生活环境。 96 居室 状态 室内煤烟漏 冬天烧原煤取暖时,室内因煤恢泄露引起人员中毒,可能导致人员伤亡事故。 冬天烧原煤取暖时,室内火墙不得存在泄露煤烟现象,要勤检查、勤修补漏、改善居住条件。 日期: 年02月14日