暖通空调系统定压补水装置的选用

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

竭诚为您提供优质文档/双击可除

暖通空调系统定压补水装置的选用

引言

暖通空调系统补水装置的作用,是保证采暖或中央空调水系统冷热介质(水),在系统内不倒空、不汽化、不超压,并保持有一定供系统循环的压力,保证系统冷热交换稳定正常。

目前,暖通空调系统常用的有以下几种定压补水装置:①、膨胀水箱定压补水装置;②、定压罐定压补水装置;③、变频泵定压补水装置;

其他如连续补水泵补水、水射器补水、自来水直接补水等装置,因为其适用范围小或缺陷明显使用少,这里不做介绍。

膨胀水箱:

膨胀水箱定压原理:

膨胀水箱定压原理是通过水箱容积的缓冲调节作用,通过水箱高

竭诚为您提供优质文档/双击可除

低水位的控制,实现补水(溢流)的作用,以调节由于系统水温变化或泄露引起的系统介质(水)的容积变化,保持其系统冷热媒介(水)压力的相对恒定。它是中小型系统和空调水系统常用的定压装置之一。

膨胀水箱位置:膨胀水箱位置应该根据系统型式、作用半径、建筑物的高度、供水温度等具体因素来选择。其安装位置及高度不同,给系统产生的工况也不同。可靠的系统,其工况必须满足不汽化、不超压、不倒空,并有足够循环动力的要求。

开式膨胀水箱将水箱设在系统的最高点,通常接在循环水泵吸水口的回水干管上。

膨胀水箱型式的分类:分开式(高位)和闭式(落地)

闭式膨胀水箱容积计算:

Vt=Vs(v2/v1-1-3αΔt)/(1-p1/p2)

Vt—膨胀水箱容积:m3Vs—系统水总容量:m3

v1—低温时水的比容,m3/Kg;v2—高温时水的比容,m3/Kg;

竭诚为您提供优质文档/双击可除

α—线性膨胀系数,钢为11.7×10-6℃-1,铜为11.7×10-6℃-1

Δt—水系统中最大温差,℃(一般为5)

p1—低温时水压力,Kpap2—高温时水压力,Kpa

p1、p2的确定:

p1,箱体静压头+系统顶部的最小压力值p2,运行时最高压力

开式膨胀水箱容积计算方法:

Vp=αΔtVs

Vp---膨胀水箱有效容积,m3α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃

Δt---系统内最大水温变化值,℃Vs---系统内的总水容量,m3

竭诚为您提供优质文档/双击可除

说明:当水箱同时用于采暖和采冷时分别计算,取大值

特点:(1)优点:它具有装置简单、安全、少维护、运行费用低、压力稳定、不用电等;可以有效消除系统非正常工况下的超压。(2)缺点:对最高点有空间位置要求;系统有氧化腐蚀缺陷;不适应大面积以及高层、超高层建筑物需要。

定压罐:

定压罐工作原理:定压罐定压,是在膨胀水箱基础上发展起来的一类定压补水装置,其原理同闭式膨胀水箱。当系统水温变化或泄漏引起水的容积变化时,由于气压罐内气体高压缩性的缓冲作用,使系统压力稳定在预设的压力范围内。如果系统压力下降至预设压力的下限时,由电接点继电器动作启动补水泵,使之向系统供水,直至压力达到预定的的压力上限值时止。若系统压力超过设定的最高压力值时,安全阀自行向软水箱或排水系统泄水降压。以维持系统的压力平衡。

该装置由气压罐、补水泵、安全阀、电接点压力表、控制箱等组合而成。