精品文档 在线编辑
有益决策资料
知识传递快乐
精品文档 在线编辑
第五章 其它区域混凝土结构施工方案
第一节 结构施工方案简述
1.1 地下层工程概况
本章对其它区域基础底板以上部分施工方案进行阐述,基础施工详见本篇第二章。
广州新电视塔工程的地下层为钢筋混凝土结构,共两层,-10.00m标高层面积约1.2万m2,主要是设备用房及发展用房;-5.00标高层面积约3万m2,为地下停车库兼作电视塔入口平台;±0.00层面积约3万m2,功能为展览馆;+6.80m标高层为钢筋混凝土结构的架空平台层,面积约为3万m2。其特点为:结构埋深较大,最大埋深达到-10.0m左右,局部基坑落深区底标高达到了-18.0m。A区地下室外墙要利用,基坑围护采用“两墙合一”地下连续墙。基坑围护有2道钢筋混凝土支撑,地下室施工须和支撑拆除相结合。地下结构的施工,主要围绕这些特点进行施工部署,通过合理的施工段划分、工序安排、针对性的技术措施和有效的质量控制手段来完成地下室的施工。 1.2 地下室结构施工
1.2.1地下室结构特点和难点
1) A区地下室在轴线1-F~1-M及1-1~1-12所包含的区域地下室结构
两层,地下一层为停车场和电视塔管理用房,地下二层为设备和仓库;其他区域为B区地下一层,主要为停车场。地下室层高为5m高,地下一层标高为-5.00m,地下二层标高为-10.00m。
2) 地下室的结构形式为混凝土框架梁板结构。与地下室相关7.2m标高以
下的主塔核芯筒,外墙厚度1200mm~900mm,内设置14根劲性钢骨。劲性钢骨为H型钢形式,H型钢为750×300×25×36。
3) 主楼地下室外板墙为“二墙合一”地下连续墙,已由围护施工单位施工完
毕,地下室楼板与外墙(地下连续墙)的连接,通过设置在地墙壁柱上的结构边梁连接。
知识传递快乐
精品文档 在线编辑
4) 地下室内设有4条直线段和1条椭圆形楼板后浇带,后浇带将整个地下
室自然分成多个区域。
5) 砼标号变化较多。其中,中间核芯筒混凝土标号为C70,梁板为C30到
C50不等。
6) 地下室结构的外墙和底板抗渗水施工;后浇带的防渗水处理;是本工程
质量控制的施工难点和重点之一。
7) A区地下室与围护支撑的交叉施工和拆除;300吨履带机施工行走结构
加强层施工,也是地下结构工程难点和重点之一。
8) A区和C区地下工程需要在2024年11月30日前完成,如何合理安排
交叉作业,确保目标工期的完成,也是总包施工管理的重点之一。 1.2.2施工段划分和施工流程安排
1)以后浇带及A区和B区地连墙为界,整个地下室划分为三个大施工段,分别是:A区部位、C区部位、B区部位。
2)按照工程进度的总体安排,影响工程总进度最关键的A区部位的地下室必须先施工,为钢结构吊装大型机械设备进场做准备。为主塔钢结构外框底部环梁钢支座吊装争取时间。为主塔按计划竣工提供保障条件。若在我单位中标后,即通过业主与分包单位联系,协调土方开挖的地下施工的顺序。
3)围护支撑拆除的顺序根据裙房的施工进度进行,施工地下两层时,拆除第二道,施工地下一层时相应拆除第一道支撑。
4)地下室施工工艺流程
保护层控制点设置 知识传递快乐
垃圾清理 排架搭设 测量放线 劲性钢骨安装(部分位底板表面 墙柱钢筋绑扎,安装砼养护 模板底砂浆找平 混凝土浇捣 施工缝清理和湿润 精品文档 在线编辑
图2.5.1.1 地下室施工工艺流程图
隐蔽工程验收 墙模板安装、校正、1.2.3钢筋工程施工
1)地下室阶段的钢筋采用现场加工的形式配制。钢筋材料采购和质量控制同核芯筒施工相关章节。
2)认真审图,如果结构局部钢筋过密,难以保证施工质量时,应事先提请设计部门作相应的代换修改及采取技术措施,确保结构混凝土的施工质量。
3)按施工进度,分阶段向施工班组进行施工交底,内容包括绑扎次序,钢筋规格,间距位置,保护层垫块,搭接长度与错开位置,弯钩形式等技术质量要求。
4)为保证钢筋保护层的正确性,钢筋垫块拟采用专用塑料用尼龙钢筋垫块。 5)在钢筋绑扎过程中如发现钢筋与埋件或其它设施相碰时,应会同有关技术人员研究处理,不得任意弯、割、拆、移。
6)墙、柱竖向主筋以及梁内主筋直径大于20mm的,采用直螺纹接头形式。18mm以下采用搭接点焊或绑接。
7)结构楼板钢筋和地墙的连接,需要与预埋在地墙内的接驳器连接,该部位按照接驳器的实际情况,实量后进行钢筋加工。若接驳器的位置偏差过大或接驳器损坏,则采用种植钢筋的形式。种植钢筋需要按照规范要求的种植深度、拉拔试验外,还必须避免破坏地下连续墙的主筋。
8)支撑压顶梁坐落于地墙上,并落低于地下室顶板,故压顶梁上的一段地下室外板墙需要从压顶梁上将墙筋接出,其钢筋施工的关键是,要根据设计的要求,将伸出压顶梁的地墙钢筋整理整齐,使得与上部外墙的钢筋能一一对应。
1.2.4模板工程施工
1)地下室的模板采用全木模体系。其中核芯筒、剪力墙模板采用九夹板,竖向内肋采用75×100木方,间距300mm;水平围檩采用Ф48×3.5脚手钢管
知识传递快乐