监管部门和其它有关单位交流看法,改正不足,保证工程顺利施工。
6.5.2做好外围环境的工作,取得周围办公人员的理解和支持。为保证工程的顺利进行,我们在施工期间,对处理周边关系及社会协调等诸方面将采取如下措施:
①施工期间的交通问题——我方将与当地公安、交警、环卫等有关部门取得联系,保证施工期间施工车辆行走路线,确保工程施工正常进行。
②协调解决外围环境问题——首先,从自身抓起。我们在施工期间将认真执行国家环保部门有关规定,尽量减少对周围环境的影响。并走访工地周围的单位及办公人员,协调好相互间的关系,与他们达成谅解,我公司在承建的同类工程的施工中,遇到过类似问题,但我们能较好的协调处理各方面的关系,顺利完成了工程建设任务,我们有决心、有信心、有能力协调好施工过程中的各种关系,以确保工程的顺利完成。
7.减少噪音、降低环境污染技术措施
7.1进入施工现场的施工机械、设备要求噪音低、效率高,污染物排放低,达不到要求的机械设备禁止进入施工现场。
7.2合理安排工期,尽量避免夜间施工,土方开挖时,如必须夜间施工,运土车辆在院内停放时必须熄火,降低施工噪音,减少环境污染。
7.3土方外运时,土方车必须覆盖,防止洒落,随时清扫施工现场及运输道路,减少污染。
7.4锚喷支护时,空压机必须噪音低,质量完好,安放在远离办公区的位置。
8.地上、地下管线及道路和绿化带的保护措施
8.1根据现场情况,该工程仅基坑西南侧及基坑外西侧有原有办公楼的污水管道。土方开挖前须人工挖除基坑西南侧污水管道处的土方,待管道明露后方可采用机械挖土,机械开挖时由专职指挥人员指挥挖掘机开挖土方,防止该处管线的损坏。
8.2挖掘机进出场必须用拖车拖至施工现场,履带式挖掘机严禁在院内混凝土路面上行走。以免破坏院内道路。
8.3现场场地狭窄,树木及绿化较多,施工时应按平面图设计的道路通行,车辆不可穿越、损坏树木及绿化。材料及机械、工具按平面设计布置,严防对院内原有设施、绿化等的损坏。
9.与其他施工队伍友好配合措施
9.1定期组织业主、监理及其他施工队伍参加的协调例会,解决施工中存在的各种问题。
9.2分包队伍服从总包单位制定的质量、工期、安全目标,达到业主的要求。
9.3详细阅读施工图纸及有关资料,服从大局,积极做好各施工队伍中的配合。
9.4与各施工队伍密切保持联系,通信畅通,相互间需配合的工作提前说明。
9.5解决好与各施工队伍间的工序配合问题,保证工程的顺利进行。
第三部分 基坑边坡支护及降水方案
一、方案编制原则和依据 (一)编制原则
在保证工程质量和工期的前提下,按照安全、经济、合理的原则编制工程施工组织设计。
(二)编制依据
1.甲方提供的《场地岩土工程勘察报告》;
2.《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 3.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-1999) 4.《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 5.《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)
6.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 8.《建筑施工手册》(第三版)1997年 二、工程概况
××人防办指挥室及省级通信警报控制中心位于××13号,建筑物地上七层,地下两层,采用片筏基础。基坑底面标高-5.7~-8.6m,天然地面标高-1.5m。
该基坑南侧距基坑边缘约0.1m为原5层办公楼,局部为六层,基础为筏板基础,基底标高-5.6m。基坑西侧距离基坑边缘约3.9m为×××四层办公楼,基础为条形基础,基础埋深-1.7m。
该工程基础开挖深度为4.2~7.1m,为保证基坑开挖和建筑物地下主体部分施工期间的安全性,需对基坑边坡进行支护。
1.工程地质条件
(1)素填土:杂色,黄褐色,稍湿~湿,松散~稍密。粉质粘土为主,含少量白灰渣、碎砖块等。该层普遍分布,厚度1.10~3.30m。r=16.0kN/m3,φ=25 o,c=0 kPa
(2)黄土:褐黄色,可塑~硬塑,含姜石5-10%,局部达30~50%,粒径1~5cm。干强度、韧性中等,稍有光泽,摇震反应无。该层普遍分布,厚度2.20~4.40m。r=16.7kN/m3,φ=22 o,c=58 kPa。
(3)粘土:棕红色,硬塑,含少量姜石及灰岩碎石,局部姜石含量15~30%,粒径1~8cm。干强度、韧性高,光滑,摇震反应无。该层普遍分布,厚度3.40~4.30m。r=18.2kN/m3,φ=14 o,c=59 kPa。
(4)残积土:灰绿色,可塑~硬塑,岩芯呈土状,干强度、韧性中等,稍有光泽,摇震反应无。该层普遍分布,厚度0.80~8.00m。r=17.3 kN/m3,φu=30 o,c=0 kPa。
(5)全风化辉长岩:灰绿色,岩芯呈土状-砂状,主要矿物成分为辉
石、长石及黑云母等。该层局部分布,厚度0.80~2.00m。
(6)强风化辉长岩:灰绿色,岩芯呈砂状-碎块状,主要矿物成分为辉石、长石及黑云母等。该层局部分布,厚度0.30~2.10m。
(7)中风化辉长岩:灰绿色,岩芯呈砂状-碎块状,主要矿物成分为辉石、长石及黑云母等。该层局部分布,厚度0.30~2.10m。
2.水文地质条件
地下水位埋深约5.5m,高于基础底面,因此基坑开挖前应采取降水措施,采取降水措施后,支护设计时不考虑水的作用。
3.土性参数取值
基坑开挖深度内以第1~第4层的土层参数为主,参考该工程的《岩土工程勘察报告》有关数据,各土层参数取值如下:
①素填土:H=1.1m,r=16.0kN/m3,φ=25 o,c=0kPa ②黄土:H=4.1m,r=16.7kN/m3,φ=22 o,c=58kPa ③粘土:H=3.6m,r=18.2kN/m3,φ=14 o,c=59kPa ④残积土:H=8.0m,r=17.3 kN/m3,φu=30 o,c=0kPa
根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—1999)的有关规定,考虑实际情况,对于临近荷载按照每层楼14kPa考虑,西侧建筑物基础埋深按1.7m考虑。
三、施工方案 (一)降水施工方案
设计降水井数量为11,具体布置见附图。
降水井井深10m,成孔直径700mm。滤管采用内径400mm的无砂水泥滤管,滤料采用直径5~10mm的干净石子。
其中位于基础范围内的三口降水井,应在指挥间底板、侧壁混凝土浇筑完毕后,用级配砂石填实。
1.施工顺序
(1)施工顺序
井点测量定位→挖井口、安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫→洗井→吊放井管→回填过滤层→井内下设水泵、安装控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井
(2)施工过程及方法
打井:用SPJ-300型钻机成孔,钻孔直径700mm,成孔后,先破泥浆护壁再用潜水泵洗井清孔后快速下放混凝土井管,在混凝土井点管周围回填石子。安放井管时逐节沉入混凝土井管,外壁绑长竹片导向,使接头对正。
回填石子时,要保证井点管周围均匀投放,填至井点管口下0.5m处,用粘土封堵口。
成孔时,要保证成孔的垂直度和孔径,孔径控制在700~800mm。成井后,及时用潜水泵洗井,直到井底沉渣洗净。
每井内吊放潜水泵一台,用铁丝吊放牢固,固定井口。潜水泵在安装前,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,确认无误后方可安装。安装完毕进行试抽水,满足要求后转入正常工作。
抽水作业时,三班轮流,昼夜值班,水泵故障及时检修或更换。潜水泵在运行过程中每2小时观测一次水位,检查电缆线是否和井壁相碰,检查密封的可靠性,以保证水泵正常运转。
井管使用完毕后及时封井。 2.施工设备
(1)降水施工系统设备
排水管500m,潜水泵20台(含备用),SPJ-300型钻机2台。 (2)井点系统设备
井管:采用无砂混凝土管,管外径520mm、壁厚60mm、长1m。 水泵:采用QY15-26-2.2型潜水电泵,每井一台,配上一个自动控制开关,每两井配备一台备用泵。