何大愚:印度电力建设及其特高压交直流输电规划第2期国外电力 印度电力建设及其特高压交直流输电规划 何大愚
(国电信息中心,北京 100761
摘要:印度的电力工业和输电电网的发展也较快速,但更引人注意的是近2a 中在其输电电网规划中的巨
大变化:由2005年公布的“
发展765kV 输电网和国际联网”改变为2007年的大力发展特高压交、直流输电组成的全国电网,并在几个五年计划水平上提出了远景特高压输电的全国电网结构,以及该电网中的主要运行问题及其解决途径。
关键词:印度电网;特高压直流输电;特高压交流输电;全国电网;电网控制中图分类号:TM715
文献标识码:A
文章编号:1004-9649(200802-0065-04 收稿日期:2007-11-13
作者简介:何大愚(1931-,男,陕西西安人,高级工程师(教授级,前总工程师,兼职教授,CSEE 和IEEE 高级会员,从事电力
信息调研和分析工作。E -mail :dayuhe1717@yahoo.com.cn 0引言
印度由分别包括几个邦(相当于我国的省的东 部(ER 、
北部(NR 、西部(WR 、南部(SR 和东北部(NER 5个大区组成。东北部大区和北部大区之间由一狭长地区相连,称为“鸡脖地区(Chicken Neck Area ”
,即印度将发展形成的“输电走廊”。其能源丰富,以煤炭和水电为主,太阳能和风力资源也较充足。将建成雅鲁藏布江下游大型2100万kW 水电厂,200万kW 左右的大火电厂也已建成十多座,以及百万千瓦级的核电厂多座,并计划于2007年将核电发展到730万kW ;
到2010年发展到2000万
kW ,达到总装机量的7% ̄10%[1-2]。
由于主要电源位于东北部地区和东部地区,还有建在不丹境内的电厂;电力负荷又主要集中在南部、西部和北部地区。所以印度全国电网中的输电方向主要为“东电西送”,再辅以“北电南送”。
印度的电力工业由其“电力部(M inistry of Pow er ”全面负责,其所属的“ 中央电业管理局(Central Electricity Authority ,CEA ”
负责技术,金融和经济方面以及协调统一方面的决策。全国行政区划分为21个邦,各设有“
邦电力局(State Electricity Board,SEB ”
,再分别组成5个大区的大区电网。直到20世纪90年代,因个别地区频率不同和联网效益,大区电网以背靠背的HVDC 装置和主干线路,异步互联成初期的全国电网[3]。
1印度的电力建设和改革
印度于1947年独立时,只有电力装机1360M W ,
也未形成电网,只有几处由发电机孤立供给用户的供电系统(见图1。到20世纪60年代才先后建成
SEB 负责的邦电网,后来通过增建火电和电网互 联,直到70、80年代中期才先后建成北部(Northern Region,NR 和WR 、SR 、ER 以及NER 5个大区电
网。此后以20万kW 和50万kW 机组以及400kV 输电进一步发展了大区电网,到90年代形成了异步互联的全国电网。其中NER 与NR 为同步互联,SR 则以各种HVDC 联络线与其他大区电网实现互联。
电力工业的改革和市场化是在90年代中开始的。发、输、配电部分皆单独分开,由一些私营企业接收配电网,组成了配电公司。
在国家和各邦的水平上皆组成了监管机构,以便在参与者众多的市场环境中,使电价保持平稳。输电部分因其天然垄断性质,以部门合营企业方式参与市场竞争,遂形成了市场化的电力交易局面。市场中出现的阻塞管理等问题,也进一步促进了建立足够应用输电网的发展前景[2]。
2
印度电力系统现状及发展[ 2,4] 2.1
发电和输电的发展
至2007年1月31日印度全国装机达到140GW (峰荷需求100GW ,
大区电网间交换功率约18 中国电力ELECTRIC POWER 第41卷第2期2008 年2月Vol.41,No.2 Feb.200865 第41卷
中国电力国外电力 GW 。
第十一个五年计划期间(2008—2012年,装机将达210GW ,峰荷约157GW ,大区间交换量增至
37GW ,此时,输电电压将采用765kV 和±800kV
HVDC 。“十三?五”末装机将达600GW ,其中新增水电80GW , 火电80GW ,
沿海采用进口燃料电厂
90GW ,核电90GW ,分布式电源50GW 。此时的峰 荷约达450GW ,
大区间交换140GW ,400kV 输电
将达25000km ,765kV 线可达20000km ,输电方式中将出现1200kV UHVAC 和±800kV UHVDC 。发展情况如图2 ̄4所示。发电和输电规划皆以五年计划方式制订,并由CEA 会同“
印度电网公司”在政府计划部门和有关监管部门的监察下进行具体工作[2,4]。 2.2特高压交、直流输电将主要用于“鸡脖地区” 由于电源和负荷分布不平衡,地理上的“鸡脖
地区”也将成为输送大容量输电的集中地区。总输送容量将达50GW ,还要加上15%的输送裕度。在
规划中对此分析了3个方案: 即8回±800kV UHVDC 方案;5回±
800kV+6回765kV 方案;以及4回±800kV+2回1200kV UHVAC 方案。决定建立特高压1200kV 输电的基本依据是其输送能力;其热输送极限可达12GW ,而其自然功率则为6.5GW ;此外还可大量节约走廊和减少损耗。最后“鸡脖地区”建设的输电方案为2回1200kV+5回±800kV+2回400kV (见图5,这样加上原来已造成的9.5GW 输送能力,才可达到未来的输电需求。正在兴建的第
1条800kV UHVDC 线路位于鸡脖地区,它将把 NER 中的6GW 水电输往印度中部的负荷区。 图11947年的地方供电系统
Fig.1Local power supply systems in 1947 图2装机容量的计划增长
Fig.2Projected growth in installed capacity 图3规划中的输电扩展