每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。

(4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

各类符号标注

根据图纸《配电箱系统图》中标注

NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。

NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号

3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。

WL1:指回路1。后面还有回路2等。 YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。 NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆

4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。 SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。 FC:指暗敷在地面内。

C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明: C65N为断电器型号

精彩文档

实用标准文案

C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。 BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 3*2.5:3根线芯截面面积4mm2的 SC15:穿直径15mm的钢管 CC:暗敷设在屋面或顶板内。

C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座: 回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。

另:

各种敷设方式:

AB-沿或跨梁(屋架)敷设 BC-暗敷设在梁内 AC-沿或跨柱敷设

精彩文档

实用标准文案

CLC-暗敷设在柱内 WS-沿墙面敷设 WC-暗敷设在墙内 CE-沿天棚或顶板面敷设 CC-暗敷设在屋面或顶板内 SCE-吊顶内敷设 FC-地板或地面下敷设 SC-穿焊接钢管敷设 MT-穿电线管敷设 PC-穿硬塑料管敷设

FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 CT-电缆桥架敷设 MR-金属线槽敷设 M-用钢索敷设

KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 CP-穿金属软管敷设 DB-直接埋设 TC-电缆沟敷设 CE-混凝土排管敷设。

精彩文档

实用标准文案

脱扣方式: MA-磁脱扣 TM-热磁脱扣 MIC-电子脱扣 分断能力:

分断能力分5个等级: F:36KA N:50KA H:70KA S:100KA L:150KA