年度春季检修和预防性试验技术措施

一、检修专业 (一)总则

1、严格执行检修工艺规程,落实上级下达的反措,结合预试推行标准化作业。

2、做好技术管理工作:结合预试,继续开展设备台帐的整理和校对,进一步完善MIS生产子系统的内容。

3、积极消除设备缺陷和隐患,对于上一年度频繁发生的设备缺陷,要检查同厂或同型产品是否存在隐患。

4、做好停电设备的清扫工作,做到逢停必扫。 5、加强对老旧设备及新投不足1年的设备的检测。

6、加强对设备外绝缘的检查和防护:检查外绝缘完好性;检修工作中,上下设备时不要踩踏硅橡胶爬裙,对涂有RTV涂料的设备,不得穿钉有金属物的鞋踩踏;防止设备设备受力过大造成外绝缘损伤、断裂。

7、在预试中要做好设备接头的检查工作,防止各类接头过热故障:包括检查接触面是否接触良好,检查设备线夹与导线压接是否牢固,导线有无松动、断股现象,导线型号与设备线夹型号是否匹配;对长期不动的接头采用大电流回路电阻测试仪检查其接触情况;检查引线伸缩节完好性,必要时进行更换。

8、配合预试处理设备缺陷;针对预试中发现的问题要及时上报

并进行专业技术分析,重大、危急设备缺陷要随时上报。

(二)各检修专业的要求 1、主变与小四器

1)检查变压器油枕、套管的油位计,重点检查重载变压器及冬季轻载及停运变压器的油位,适时调整油位;检查油浸式互感器油位指示,对不符合要求和指示不准的及时进行调整;补油需使用合格的变压器油。

2)检修冷却装置:对风冷系统进行传动试验,检查风冷电机及其控制系统,补充风冷电机轴承润滑油;检查潜油泵和油流继电器,对油流继电器指针失灵的要处理;对变压器冷却器管束结合停电进行清洗,保证冷却效果;检查控制箱密封情况。

3)检查主变温度表的密封性和完好性:及时更换不合格或密封不好的温度表;对本体和远方温度指示不一致的温度表进行校验、更换;对温度表温包座进行检查,并进行补油和密封。

4)对变压器、互感器油枕进行检查和缺陷处理:

检查胶囊或隔膜式油枕的胶囊和隔膜的密封性,检查隔膜和胶囊的油腔内有无气体,更换运行年限超过15年的胶囊和隔膜;检查金属膨胀式油枕膨胀器有无卡滞,油枕油腔内有无气体,外筒有无损伤;对油枕积污盒进行排污,直到放出清洁油为止。

对老型带隔膜或气垫式储油柜的互感器,应加装金属膨胀器;对尚未改造的互感器,应检查其顶部密封状况,对老化的胶垫和隔膜应予以更换;重点对盒式膨胀器缺陷进行检查处理。

5)检修调压装置:

无励磁分接开关无论运行有无改变分接位置的要求,均要进行两个循环的分接操作后放在运行分头试验,防止运行触点接触状态的劣化。

有载开关操作机构箱要进行清洗、清扫,检查和补充润滑油并检查接线端子是否松动或开路;结合停电对有载开关进行周期性吊检,滤油或换油工作;检查有载调压机构箱内驱潮元件是否完好、是否正确投入;结合预试,在测量变压器绕组直流电阻前应对有载开关进行全程切换;结合预试,统计有载分接开关带电切换次数。

6)检查套管:

对已溢扣的导电杆要采取紧固措施使接头紧固可靠,并核对导电杆尺寸;检查套管引线受力情况,受力过大要采取措施,防止套管因过度受力引起渗漏油;变压器中性点接头、大电流接头应安装平板式的接头,防止发生接头过热问题和溢扣问题;对于新安装的电容式套管头部要打开检查,主要检查引线接头与将军帽的接触情况,要求接触良好,无氧化,密封良好。

检查所有油纸电容式套管末屏引线,对截面偏小或强度不够的要更换;对于采用末屏采用螺栓式引出的套管,在试验时要防止螺杆转动,试验结束后要及时将末屏恢复接地;常接地式末屏应用万用表检查,如发现末屏有损坏应及时处理。

7)检查全部阀门和塞子,对密封不良和过期老化的密封垫进行更换:检查套管顶部将军帽、储油柜顶部、套管升高座及其连接管等处

的密封;检查套管上部注油孔、放气孔、电容式套管末屏处的胶垫,对出现裂纹及变性的要更换;重点检查运行15年以上的电容式套管储油柜密封圈和强油风冷系统负压区的密封情况。

8)对停电的设备接头进行检查:对长期不动的接头,应利用春检预试停电的机会,打开检查;检查变压器各接头承受应力和引线张力状况,承力过大的要及时调整。

9)检查呼吸器:油封、油位及呼吸器上端密封是否正常,干燥剂应保持干燥、有效,保证呼吸顺畅。

10)对变压器压力释放阀、气体继电器进行检查:密封是否良好;超过15年的压力释放阀应进行更换;新安装的气体继电器、压力释放阀和温度计等必须经过校验合格方可投入使用。

11)对电流互感器的变比接线板进行检查,对于有氧化腐蚀现象的要彻底处理,变比板螺栓为铜质或有锈蚀的要更换为不锈钢螺栓。

12)电容式电压互感器电容单元渗漏油应立即上报、处理。 对不接载波机的CVT,δ端子必须短路接地,设备试验完成后,检修人员接线时应特别注意这个问题。

对于近期安装的CVT,检查其没有用上的二次绕组,保证绕组有一个端子可靠接地。

调查电容式电压互感器中间变压器高压侧是否装有MOA并作好统计,以待更换。

13)对各站10KV、6KVPT消谐装置进行检查,并检查PT中性点至接地点或消谐器引线,截面不合格的应处理。

14)配合预试处理设备缺陷。 2、开关

1)对各电压等级的开关机构在预试中必须进行低电压跳合闸试验,同时保证开关的特性合格。

2)液压机构

(1)液压机构连接头及密封部件不能渗漏。 (2)油泵电机磁力启动器应能完好动作。 (3)辅助开关应转动灵活,接触良好。

(4) 对双山子、白塔岭等站部分液压机构进行检修并更换密封垫。

3)对母线桥内支持绝缘子及固定金具进行检查。

4)对06年更换的小营站110、220KV开关进行微水测试并检查,更换部分开关的分合闸拐臂。对06年更换的徐庄站220KV开关进行微水测试并检查。

5)对开关柜带电显示装置进行检查并处理部分指示灯不亮的缺陷。

6)对昌黎站10KV开关实际位置与指示位置不一致的标牌进行处理。

7)对部分开关柜因绝缘护套不能挂接地线的问题进行处理。 8)变电站内加装驱鸟装置。

9) 配合预试停电工作完成2007年大修计划中所列的项目。 3.隔离开关