好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

苏州别墅地源热泵系统方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

江苏河海新能源有限公司 苏州别墅地源热泵冷暖热三联供系统工程

图2-2 地源热泵示意图

(四)地源热泵运行工况

1、夏季工况

地源热泵以土壤源作为冷源,可有效降低系统投资,提高系统的运行节能效果。选用地源热泵机组为基础负荷热能转换设备,充分利用地源热泵机组高效节能、经济的特点,热回收机组供冷同时提供夏季生活热水。

(1)地源热泵的能效系数制冷时按照4.3。

(2)夏季供冷的参数初步设定为7/12℃,进入热泵系统媒介水温度设定为30/35℃。 2、冬季工况

冬季土壤源温度稳定且不低于15℃,因此冬季工况采用土壤源作为主热源,有利于提高系统能效。选用地源热泵机组为基础负荷热能转换设备,充分利用机组高效节能、经济的特点,提供空调系统的热源。

(1)地源热泵的能效系数按照制热时4.5。

(2)冬季供热的参数设定为45/40℃,进入热泵系统媒介水温度设定为10/5℃。 3、制热水工况

人居环境与世界同步

4

江苏河海新能源有限公司 苏州别墅地源热泵冷暖热三联供系统工程

在制冷季节利用带热回收地源热泵机组热回收功能制备生活热水,能源成本仅为自来水费用,最大限度节约费用。

(1)热回收原理:

热回收机组通过回收冷却水出水的废热,用于加热制取50℃生活热水,储存至热水水罐中,保证水罐底部水温不低于45℃,不但可以实现废热利用,减少冷凝热对环境产生的热污染,又可减少能源的损耗。热回收技术应用于低温热水的预热,使其热交换效率更高,节省大量的系统运行费用。

(2)热回收特点:

热回收机组的制热效率远远超过各种锅炉,同时又为空调系统提供冷量,是优秀的锅炉替代品,尤其适用于同时需要冷量和热量的项目。

第三章 经济性分析

一、地源热泵系统的投资分析

1、初投资估算明细表

地源热泵系统能源中心工程费用投资估算明细表

工程序号 一 1 分项工程 量 地源热泵一体机投资 热泵主机 泵组及阀门 管线安装费 恒温水箱 小计1 管网及末端 室外管网 室内管网 25.4 18 18 1.0 300 300 KW KW KW m m m 22估算价格 单位 估算指标 (万元) 2元/ W 0.2元/ W 0.15元/ W 2500元/m 20元/m 20元/m 22备注 5.1 0.36 0.27 0.25 5.98 0.600 0.600 5

2 3 4 5 二 1 2 33人居环境与世界同步

江苏河海新能源有限公司 苏州别墅地源热泵冷暖热三联供系统工程

3 4 三 1 2 3 四 风机盘管及配套设施 小计2 地暖系统及打井费 地埋管及打井 地暖系统 小计3 总计 300 m 2100元/m 23.00 4.2 2.80 1.5 4.3 14.48 7?80 300 m m 2 50元/m 50元/m

二、地源热泵系统运行成本分析

本项目冷负荷25.2KW,热负荷15KW;空调系统夏季供冷120天;冬季供热100天。生活热水0.8m3/天,平均使用率50%,热水全年提供。

主机每天运行24小时,白天平均开机率0.3,夜间平均开机率0.5。 苏州市自来水价格3.2元/吨,电价如下表。 序号 1 2

1、夏季运行成本分析 (1)夏季单位KWh的运营成本 ① 峰电时段单位KWh成本

S1?f10.5583==0.137元/KWh

?1?cop10.95?4.3收费项目 居民生活用电 居民生活峰谷用电 收费标准(元/KWh) 0.5283 峰电:0.5583 谷电:0.3583 收费依据 苏价工〔2008〕221号 备注 峰电8时到21时;谷电21时次日8时。 式中:S1——地源热泵一体机每KWh的输出功率的运行成本,元/KWh;

?1——峰电电价,0.5583元/KWh;

?1——管网及水泵的损耗,取5%;

cop1—主机能效比,夏季取4.3。

② 谷电时段单位KWh成本

人居环境与世界同步

6

江苏河海新能源有限公司 苏州别墅地源热泵冷暖热三联供系统工程

S2?f20.3583==0.088元/KWh

?2?cop20.95?4.3式中:S2——地源热泵一体机每KWh的输出功率的运行成本,元/KWh;

?2——谷电电价,0.3583元/KWh;

?2——管网及水泵的损耗,取5%;

cop2—主机能效比,夏季取4.3。

(2)夏季运行成本

S3= S1? W冷?T冷? t峰+ S2? W冷?T冷? t谷

= 0.137?25.2?120?13?0.3+0.088?25.2?120?11?0.5 = 1616+1464 =3080(元) 2、冬季运行成本分析

(1)冬季单位Kwh的运营成本分析 ① 峰电时段单位KWh成本

S4?f10.5583==0.13元/KWh

?1?cop10.95?4.5② 谷电时段单位KWh成本

S5?f20.3583==0.084元/KWh

?2?cop20.95?4.5(2)冬季运行成本

S6= S4? W热?T热? t峰+ S5? W热?T热? t谷 = 0.13?15?100?13?0.3+0.084?15?100?11?0.5 =760+693 =1453(元)

3、全年生活热水成本

全年生活热水分为两部分,夏季采用带热回收热泵机组制备生活热水,费用仅为自来水成本费;冬季及过渡季节利用热泵机组在谷电时段制备生活热水。使生活热水成本降到最低。

(1)夏季热回收制取生活热水

人居环境与世界同步

7

江苏河海新能源有限公司 苏州别墅地源热泵冷暖热三联供系统工程

生活热水成本仅为:S =0.8吨/天?50%?120天?3.2元/吨 = 154元 (2)冬季及过渡季节生活热水每Kwh的成本

S水?f0.3583==0.108元/KWh

??cop0.95?3.5每吨水设计温升45,耗能为:

1*45/0.859=52.4Kwh/吨,自来水价格3.2元/吨 冬季及过渡季节生活热水成本为:

(3.2元/吨+0.108元/KWh?52.4KWh/吨)?0.8吨/天?215天?50% =868元

(3)全年生活热水成本

则生活热水全年成本为:154元 + 868元 =1022元

三、地源热泵系统综合分析

别墅地源热泵系统投资

项目 别墅

别墅地源热泵系统运行费用

项目 别墅 能源方式 地源热泵 运行费用(元) 夏季 冬季 生活热水 3080 1453 1022 5555 年总运行费用(元) 能源方式 地源热泵系统 单栋别墅投资 14.48万元

人居环境与世界同步

8

苏州别墅地源热泵系统方案