好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GIS隔离开关操作机构卡涩的分析与预防

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

GIS隔离开关操作机构卡涩的分析与预防

董万洲,任珊珊

【摘 要】主要分析了330 kV的GIS隔离开关操作刀闸机构卡涩的原因、产生的危害,结合工作实际采用改变拖动力矩的方式避免了操作刀闸机构卡涩。 【期刊名称】科技与创新 【年(卷),期】2018(000)004 【总页数】2

【关键词】隔离开关;操作机构;GIS;水电厂

某水电厂总装机容量1 350 MW,共有大中型水轮发电机5台,220 kV、330 kV两个电压等级的GIS开关站,共有输出线路8条,其中包括330 kV系统6条出线。每年的春检预试以及缺陷处理等工作需要进行线路停送电。GIS电气设备以运行可靠性高、检修维护工作量小、故障发生率低等优点在电力系统中得到广泛应用。但GIS设备一旦发生故障,其检修拆卸工作量大、停电时间长。因此,如何减少GIS设备的故障发生率,以及当故障发生后如何分析和处理,已成为提高GIS设备运行稳定性的重要问题。2015-02进行了3124开辉I线线路春检预试将线路运行转检修时,进行拉开33136隔离开关操作时,出现33136隔离开关(3124开辉线出线隔离开关)在分闸过程中出现明显拉弧声音,持续时间约30 s,33136隔离开关此时处于中间位置,未分闸到位,检查发现隔离开关SF6气室压力正常。同时,上位机出现隔离开关操作电机过流的光字。现地操作控制箱上也出现相同的光字。操作人员立即手动将33136隔离开关手动摇开。避免了拉弧现象的持续,保障了操作的继续进行。

1 原因分析

GIS隔离开关操作机构卡涩的分析与预防

GIS隔离开关操作机构卡涩的分析与预防董万洲,任珊珊【摘要】主要分析了330kV的GIS隔离开关操作刀闸机构卡涩的原因、产生的危害,结合工作实际采用改变拖动力矩的方式避免了操作刀闸机构卡涩。【期刊名称】科技与创新【年(卷),期】2018(000)004【总页数】2【关键词】隔离开关;操作机构;GIS;水电