房源·西岸公园工程临时用电施工方案
4、安全用电管理制度
a.建立合理的临时用电规章制度和本工程的安全操作规程,明确责任制。 b.每月进行定期检查一次和不定期的经常检查,健全班组机械设备检修规程,并及时消除设备缺陷,详细真实填写电工巡逻维修记录。
c.加强电工特种作业人员管理,本工程必须按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范进行安装施工,验收检查,对重点部位施工应挂警戒标志,如有电危险,禁止合闸等。
5、电器防火:
1)电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固,铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防引起火灾。
2)施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。
3)使用焊机时要执行动火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。
4)施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。
5)存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型灯具、导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。
6)配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。 7)对电路和设备进行、可靠地接地防护,合理配置漏电保护装置。 9)建立防火责任制,加强电气防火,重点场所设置禁止烟火标志,消防器材等。
16
房源·西岸公园工程临时用电施工方案
10)建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育和宣传,提高各类人员电气防火措施和自觉性。
11)建立电气防火领导体制和义务消防队。
队 长:袁明明 副队长:陈相宏
成 员:袁琪 王学明 石润凯 张中耀 刘宗玉
6、用电设备维修管理:
对施工现场的电器设备安装或维修时,必须断电、配电箱上锁,拆除时,必须设专人监护,对安装的设备必须验收签字,方准使用,严禁非专职人员安装、拆除或维修。
7、电器作业人员安全责任制:
a.电器作业人员持证上岗,必须认真执行本工程的安全技术操作规定,严禁脱离工作岗位,严禁酒后上班和违章操作。
b.杜绝上层领导的违章指挥,确保本工程安全用电。杜绝意外事故的发生。 c.电盘内线路要标识明确,盘上标注用电系统图,标明线路和各控制开关控制的机械设备。
8、施工中用电检测记录:
a.做好施工现场临时用电和各类机械设备的检测工作,对现场各类机械做好绝缘电阻、接地电阻的检测记录,对塔吊、外用电梯做好防雷测试,每月进行检测记录一次。
b.对漏电保护器每星期进行检测一次。
c.工地由专业电工人员负责管理,并认真搞好现场临时用电巡视维修、记录和检测整改记录,加强用电管理,五芯电缆颜色必须标识明确,发现隐患立即进行
17
房源·西岸公园工程临时用电施工方案
排除,并认真填写真实情况,严禁各类机械带病运转使用。
d. 停用超过一个月或大风、雨雪过后必须对各类设备、机具重新验收合格再使用。否则严禁使用。
9、避雷接地: 脚手架:
①施工时应按照正式设计图纸的要求,先做接地设备。
②施工主体结构应按图纸规定,随砼柱子主筋与接地装置连接、安装铝合金窗时,都要与接地钢筋连接。
③应随时将金属管道及电缆外皮在进入建筑物处与接地设备连接。 ④建筑物四角和四边钢管脚手架的主杆,做相应的避雷针与接地导线连接,避雷针间距不大于50m,接地电阻值不大于30欧姆。
塔机、客货电梯:
1塔吊顶端及大臂顶端,外用电梯顶端必须安装避雷针,并将外用电梯及塔○
吊的钢架与接地装置连接。
2防雷装置应定期检查,雷雨过后应注意对避雷保护装置(绝缘电阻漏导电○
流濒放电电压的大小等)巡视检查,确保安全可靠。
3接地做法见附图所示,每台塔吊、两用电梯的避雷装置要设两组,呈对角○
状位置,脚手架避雷装置设在四角位置。
4.避雷针要用塔机配带的专用避雷针,安装完毕要用避雷接地电阻测试仪对○
避雷体进行测试,接地电阻不得大于30欧姆,每月测试一次。
5必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一○
接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 800 50 × 5 镀锌角接总盘 50mm2铜芯线 5000 5000 5000 5000 18 5000 接塔吊、脚手架、施工电梯 2500 房源·西岸公园工程临时用电施工方案
七、楼上链式供电的设置要求
根据该工程具体情况,本现场采用楼上链式供电方式,在各楼层配备移动式电箱,以满足施工中的钢筋焊接、浇筑混凝土和照明工作的需要。要求楼上供电必须使用五芯电缆,保护零和工作零都要有可靠的电气连接,照明必须在楼层分箱中分设照明专用开关箱,上楼的线路必须设置绝缘瓷瓶,不准用铁丝绑扎或搭在钢筋上和拖地使用等,严禁照明和施工机具同用一个开关箱。
楼层链式供电示意图
八、设计防雷装置及重复接地:
19
房源·西岸公园工程临时用电施工方案
九、确定防护措施
A、总配电箱、分配电箱采用M5水泥砂浆砌120厚水泥砖300高,外抹1:2水泥砂浆。并用定型防护棚进行防护。防护棚四个角立柱采用□50×3方管制作。
B、立柱基础采用200(宽)×200(长)×300(高)C20混凝土浇筑,立柱□50×3方管底焊接100×100×6厚钢板,每根立柱采用4个M10膨胀螺栓固定于基础砼上。防护棚具有防冲击、防雨功能。做法如图所示。
C、总配电箱防护棚长3100mm,宽2100mm。分配电箱防护棚长2100mm,宽2100mm。防护棚四个角立柱采用□50×3方管制作。
D、配电箱防护棚采用上下双层防护,在上下弦杆位置处铺50mm厚木板,并有防水处理。
E、杆件间连接采用M10普通螺栓,其它节点部位焊接。
F、配电箱防护棚周边设置200高防鼠挡板。操作处设置垫板及绝缘垫皮。 G、防护棚立柱等涂刷二道红色防锈漆防腐,二道天蓝色面漆罩面。 H、配电箱防护棚宣传标语用篮底白字,如下图所示。 I、施工用电接地体采用100mm×100 mm方盒覆盖。
20