好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

房源西岸公园临时用电施工方案 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

房源·西岸公园工程临时用电施工方案

房源·西岸公园工程

临时用电专项施工方案

天元建设集团第七建筑有限公司

二O二0年八月

1

房源·西岸公园工程临时用电施工方案

目录

一、编制依据 ............................................................................................................ 3 二、工程概况 ............................................................................................................ 3 三、现场勘察 ............................................................................................................ 3 四、确定电源路线.................................................................................................... 3 五、用电负荷计算及导线截面选择: .................................................................... 5

1、现场用电负荷计算 ........................................... 4 2、总配电箱计算: ............................................. 6 3、配电线形式及保护系统连线选择 .............................. 13 六、线路敷设、配电及安全技术措施 ............................................................... 14 七、楼上链式供电的设置要求 18 八、设计防雷装置及重复接地 19 九、确定防护措施 19 十、制定安全用电措施和电气防水措施 21

十一、临时用电平面布置图.............................................................................. 39

2

房源·西岸公园工程临时用电施工方案

一、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014; 4、房源·西岸公园工程标二段施工现场平面布置图。 5、《建筑施工手册》及国家及地方现行的规范、规程标准; 6、房源·西岸公园工程施工图纸。 7、施工合同书和现场的实际条件。 二、工程概况

本工程拟建场区位于临沂市兰山区义堂镇聚财八路与临西十路交叉路口东南。建筑面积约为 万平方米。该工程地下部分 层,均和车库连为一体;地上分布着3#楼、5#楼、13#楼及临边商业。其中3#住宅 m、5#住宅 m、13#住宅 m、车库1层。结构设计特点:剪力墙结构

建设单位为房源新锴置业开发有限公司,设计单位为 有限公司,监理单位为 有限公司,施工单位为天元建设集团有限公司。 三、现场勘察

本工程位于临沂市兰山区义堂镇聚财八路与临西十路交叉路口东南。经现场实际勘测,施工场地位置明确,现场地势平坦,地下无管道及电缆等不明设物。现场供电由建设单位临时变压器接入,电压稳定,供电正常,现场用电设备位置明确。

四、确定电源进线、配电装置、用电设备位置及线路走向

1、工程施工用电由建设单位从城市供电系统引致施工现场的临时变压器,满足整个施工现场用电。

2、施工现场采用1个总配电箱;总配电箱下设分配3个二级配电箱,其中办公区、生活区配电箱从总盘直接分出A箱;每个二级配电箱下设分配3个三级配电箱,1-1服务于3#楼,分配电箱1-2服务于5#楼,分配电箱1-3服务于13#楼;2-1服务于15#楼,2-2服务于26#楼,2-3服务于33#楼;3-1服务于27#楼,3-2服务于32#楼,3-3服务于28#楼。 3、用电设备位置及线路走向

施工现场临时用电布置按三级配电,二级保护的要求,采用TN—S系统,按照总配电箱—分配电箱—开关箱,一机一闸一漏一箱的原则布置现场用电,用电设备架设安全防护措施,配电箱按要求上锁,并安排专人看管,保证施工现场安

3

房源·西岸公园工程临时用电施工方案

全用电。

施工现场电缆采用埋地敷设,深度不小于0.7米,并在电缆周围设不小于50mm的细砂,盖砖等硬质保护层,电缆穿越建筑物、道路,易受机械操作影响的场所,加设防护套管,通往楼层的电缆,选择楼层的施工洞口,用绝缘子分层固定,严禁挂在铁质物品上。

五、用电负荷计算及导线截面选择: 1、现场用电负荷计算

(1)施工用主要机械电器设备见下表:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 机械名称 塔机 客货电梯 钢筋切断机 钢筋弯曲机 钢筋调直机 套丝机 轮锯 洗车机 塔吊镝灯 压力泵 楼层分盘 空调 蒸车 电炉 电饭锅 冰柜 型 号 QTZ63 SCD200/200 QJ40-1 GW40 GT3/9 SZ-50A MJ104 功率KW 32 33 3 3 12 3 4 5.5 3.5 5 5 1.5 12 20 4 0.26 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 个 台 个 台 台 台 个 台 使用数量 9 9 3 3 3 2 3 1 9 1 45 18 1 1 1 1 合计功率KW 96 99 9 9 36 6 12 5.5 31.5 5 25 27 12 20 4 0.26 ZTXC-3A-100T ARR GKS190 1.5匹 CRC-D800 BC/BD-366B

4

房源·西岸公园工程临时用电施工方案

17 18 19 20 电茶炉 雾炮 交流电焊机 合计功率 BX-3-300-2 / 9 6 15 / 台 台 台 / 1 1 2 / 9 6 30 442.26

(2)、拟选用的机械设备用电情况:

根据拟投入的机械设备表所列,用电设备种类齐全,数量大。为了准确计算用电设备用电量实现可靠供电、经济合理、确保人身安全和运行正常,必须可靠的选择配电系统的导线、用电设备、变压器等。

本工程用电负荷计算如下:

P=1.05×(K1∑P1/COSФ+K2∑P2+ K3∑P3+K4ΣP4) 其中:∑P1——为电动机总功率;

∑P2——为电焊设备总容量; ∑P3——为室内照明总功率; ∑P3——为室外照明总功率。

COSФ——电动机平均功率因数,取0.75;K1=0.5,K2=0.6。

由于照明用电量(K3ΣP3+K4ΣP4)所占的比重较动力用电量要少得

多,因此,按动力用电量的10%计算。则:

∑P1=5×32+7×33+3×3+3×3+12×3+3×2+4×4+5.5×1+2×5+3×

3+5×7+1.5×18+12×1+4×1+0.26×1+9×1+6×1=604.76(kw)

∑P2=15×2=30(kw)

则P=1.05×(0.5×604.76∕0.75+0.6×30)×1.1=486.45(kw) 安装使用机械电量较少且不同时使用,不作为总计算参考,所以本工程所有用电,该配电箱满足施工需要,因此根据以上计算结果,提供总容量为500KVA的变压器1个,满足施工用电要求。

2、设计配电线路,选择导线或电缆:

为安全起见,选用BX型橡皮绝缘铜导线。

(1)总配电箱(3#、5#、13#、15#、26#、33#、27#、32#、28#楼用)主要用电设备 序号 1 用电机械设备名称 3#、5#、13#、15#、26#、33#、27#、32#、28#楼塔机 数量 9 单台功率(KW) 合计总功率(KW) 32 288

5