B. 套管连接:
金属线管采用套管连接,套管长度不应小于管外径的倍, 管口应对准套管中心并焊接严密,?可不焊跨接地线。
吊顶内敷设金属软管时,长度不得超过1m。 12.2 保护接地及等电位安装:
12.2.1 扁钢的搭接长度应为其宽度的二倍,三面施焊。园钢
的搭接长度为其直径的6倍,双面施焊,焊口清除焊药。 12.2.2 圆钢与扁钢搭接时,其搭接长度为圆钢直径的6倍。 12.2.3 卫生间等电位接地可根据规范要求结合现场实际情况
进行安装。
12.2.4 本工程屋顶所有设备的金属外壳均应与防雷装置可靠
连接。强、弱电接地系统统一设置,即采用同一接地体,要求总接地电阻不大于Ω。
12.3 桥架、金属线槽及母线槽安装:
12.3.1 桥架主要在地下室及各层竖井内安装,订货时必须配
套订购调高片、连接片、调角片、隔板罩等。它们主要是用于变高连接,水平和垂直走向中的小角度转向,动力电缆与控制电缆的分隔等必需的附件。
12.3.2 安装接头处必安装跨接地线(镀锌的除外),并做可靠
接地。桥架和线槽安装时不能直接焊在钢架上,必须加固定配件或螺丝固定,螺母应位于线槽、桥架的外侧。 12.3.3 安装在任何场所的线槽均须盖板齐全、牢固,线槽内
敷设的导线应按四路绑扎成束并应适当固定,导线不得在线槽内接头,桥架内不应直接敷设导线。
12.3.4 在伸缩缝及沉降缝处均断开100mm左右,并做补偿装
置,同时用不小于16mm的黄绿双色线做跨接。 12.3.5 桥架、线槽主要安装在地下室和各种竖井内,安装时
严禁用气焊切割。
12.4 导线敷设:
12.4.1 工艺流程示意图:
扫管→选择导线→穿引线→放线及断线→导线与带线绑扎→带护口→管内穿线→导线焊接→导线包扎→导线绝缘摇测
12.4.2 管内穿线必须满足下列条件: A. 混凝土结构工程必须经过结构验收和核实。 B. 砖混结构工程必须粗装修完成以后。 C. 电线管内不得有积水及潮气侵入。
D. 导线的规格、型号必须符合设计要求,并有出厂合格证。 E. 检查各个管口的护口是否齐全。
12.4.3 管内穿线的要求:
A. 当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。
B. 两人穿线时,应配合协调、一拉、一送。同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路,不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一管内。(以下几种情况除外:标称电压为?以下的回路;同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊干扰要求的控制回路;同一花灯的几个回路;同类照明的几个回路,但管内的导线总数不应多于8根。)
C. 管内敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于V,?导线在变形缝处,补偿装置应活动自如,导线应留有一定的余度。导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒内。管内导线的总截面积不应大于管子内空截面积的%。
12.4.4 管内穿线时导线的颜色应加以区分,线管管口至配电
箱盘总开关,一般干线回路及支路应按要求分色,A相黄色,B相绿色,C相红色,N(中性线)为淡蓝色,PE(保护线)为黄绿双色。
12.4.5 穿线前清理管路,穿上引线,将布条的两端牢固绑扎
在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。断线应留长度为15cm。配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的;?导线与带线的绑扎首先将导线前端绝缘层削去,
然后将导线的线芯直接插入带线的圈内,并折回压实绑扎牢固,并且带上护口。
12.4.6 导线连接时导线的接头不能增加电阻值,受力导线不
能降低原机械强度。不能降低原绝缘强度。导线在管内严禁有接头,导线的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
12.5 电缆敷设:
12.5.1 施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、
电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。对1以下的电缆,?用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。电缆测试完毕后,按回路做好记录,电缆头也必须封好。
12.5.2 电缆敷设可用人力或机械牵引。电缆沿桥架或托盘敷
设时应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在上层。同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于35mm。
12.5.3 电缆垂直敷设,有条件的最好自上而下敷设。在屋顶
安装吊装架,把电缆吊到楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采用防滑措施。自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮、绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。
12.5.4 沿支架敷设时,支架距离不得大于1.5m,?沿桥架或托
盘敷设时,每层最少加装两道卡固支架。敷设时应放一根立即卡固一根。电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后将套管用防火材料堵死。
12.5.5 电缆敷设完毕,应挂标志牌,标志牌规格一致,并有
防腐性能,挂装应牢固。标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。沿支架、桥架敷设电缆,在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,特别注意加强防盗巡视。
12.6 开关、插座、灯具安装:
12.6.1 在安装前应对灯位盒、开关盒、插座盒等,预先进行
处理,(如调正、调平、清扫等)安装时应先检查位置高度与设计要求有无偏差,导线数量是否符合,然后再安装。 12.6.2 开关插座安装牢固,位置准确,所装开关插座在任何
房间都不应装到门后。开关位置与灯位相对应,同单位工程其跷板式开关的方向一致。
12.6.3 灯具安装距地低于2.4m时,灯具其金属外壳必须进行
接地,?接地顶棚内的灯具安装时,灯具的灯头引线应用金属软管保护,其保护软管长度不超过一半,调整灯具的边框与顶棚装修直线应平行。 12.6.4 安装要求如下:
A. 各种插座、开关等安装牢固,位置准确,接线牢固,标高符合,然后再安装。
B. 零线不得进入开关,开关控制应灵活。
C. 安装板把开关时,其开关方向应一致,向上为合,向下为关。 D. 插座的接线严格按照左零右火接线方式连接,不得接错。 E. 并排排列的强弱电插座间距不得小于500mm。 12.7 配电箱、柜安装:
12.7.1 配电箱安装时,位置应正确,部件齐全,箱体开口合
适,切口整齐,零线经零线端子连接,线压接牢固。配电箱、柜的配线须排列整齐,绑扎成束固定在板上,引入的导线应留出适当的余量以利检修,金属构架、铁盘及电器的金属外壳应有良好接地。
12.7.2 箱、柜体颜色应按合同甲方提供的色标采购,内部油
漆应均匀、完整,外表油漆应均匀、平滑,无明显划痕,无起泡、滴流等现象。柜体加工应平整,无手敲打痕迹,所有金属加工件均不应有毛刺,尺寸要准确,装配公差要符合要求。